Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

24.11.2019 в 14:54:50

#6736570

megrad, спасибо! Я отдельно УЗО и автоматы. УЗО выбирается по каким критериям, там, вроде, разные амперы? Например, для группы автоматов: 5 автоматов на 16 А на одно УЗО, скольки амперное УЗО?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2019 в 15:08:59

#6736581

kamenkapenza, ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.11.2019 в 16:20:48

#6736641

kamenkapenza, megrad, Раздули "мелкие" вопросы до личной темы . Ей богу , ябы бы за такое банил , обоих.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.11.2019 в 17:07:50

#6736662

Кто мешает в ЛС отношения выяснить?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2019 в 18:19:04

#6736697

kamenkapenza написал: На сколько групп потребителей номинально (самый лучший вариант) ставить УЗО? Например, одно УЗО на 3 автомата, на 4 автомата, ....? А то как бы не переборщить, как в мультфильме про шапки (Сошьёшь мне из одной шкурки одну шапку - сошью, сошьёшь мне 2 шапки- сошью, сошьешь мне 20 шапок - сошью, только какой прок от этих 20 шапок? ) Например, 5 групп розеток одной комнаты на одно УЗО, 4 группы розеток на другое УЗО, электроточки коридора, ванной на другое УЗО, электроточки кухни на 4-е УЗО

Для начала надо внятно понимать, что это за группы потребителей. 5 автоматов, которыми запитаны розетки комнат, стоящие 99% времени пустые или нагруженные зарядками, - это одно. А 3 автомата, на одном из которых плита, на другом мощный проточник, а на третьем посудомойка - это немного другая история.

Я понятно объяснил, что дело вовсе не в количестве?

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

24.11.2019 в 18:46:32

#6736712

Здравствуйте, сколько миллиметров глубина, у глубоких подрозетников? Или у разных производителей, она разная?

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

24.11.2019 в 19:07:38

#6736731

dokar, ты, мил друг, не бухти, не 37-й год - всех неэлектриков расстрелять)! ) Во-первых, если банить, то надо меня (я, собственно и не расстроюсь, 49 лет жил без этого форума, ещё 2 раза по стольку проживу), люди не виноваты (megrad, либо ещё кто-то) , что отвечают на такие наивные вопросы. Ты все знаешь, тебе это неинтересно, не надо обращать внимания на то, что ты считаешь пустотой. Для тебя пустота, ты этим наелся, потому что работа у тебя такая (я так предполагаю), а для меня всякая мелочь интересна, я для себя делаю, на шабашки ни на какие не собираюсь. Про личную переписку... интересно знать не конкретно чьё то мнение, на форуме находимся, один товарищ одно предложит, другой другое. Личную переписку лучше вести на сайте знакомств)))

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

24.11.2019 в 19:13:22

#6736736

Radio, спасибо, все понятно. На посудомойку, стиралку (розетка тем более в ванной комнате), индукционную плиту, на всякую мощную вещь желательно свое УЗО. Розетки понятно, а освещение тоже принято через УЗО запитывать? Эх! Коротка кольчужка!) Маленький шкаф купил (на 54 модуля), для трехкомнатной квартиры надо на 72, хотя этот 54-модульный сделаю в двухкомнатную, чтобы не выкидывать, а 36-ти модульный пойдет на слаботочку. Всё в дело пойдет

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2019 в 19:22:35

#6736741

kamenkapenza написал: На посудомойку, стиралку (розетка тем более в ванной комнате), индукционную плиту, на всякую мощную вещь желательно свое УЗО.

Не шутите так.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2019 в 19:23:30

#6736742

Иркут написал: сколько миллиметров глубина, у глубоких подрозетников

60

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2019 в 19:24:55

#6736744

kamenkapenza написал: Маленький шкаф купил (на 54 модуля), для трехкомнатной квартиры надо на 72,

С лихвой хватает даже на 36, как показывает жизнь.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2019 в 19:27:18

#6736748

kamenkapenza написал: Маленький шкаф купил (на 54 модуля),

Достаточно. Посмотрите схемы форума ссылка добавляя в поиске: Щит для ... количество комнат получите достаточно много проектов. если только не планируете ПЛК и систему Умный дом.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.11.2019 в 20:31:18

#6736790

kamenkapenza написал: dokar, ты, мил друг, не бухти, не 37-й год - всех неэлектриков расстрелять)! ) Во-первых, если банить, то надо меня (я, собственно и не расстроюсь, 49 лет жил без этого форума, ещё 2 раза по стольку проживу), люди не виноваты (megrad, либо ещё кто-то) , что отвечают на такие наивные вопросы. Ты все знаешь, тебе это неинтересно, не надо обращать внимания на то, что ты считаешь пустотой. Для тебя пустота, ты этим наелся, потому что работа у тебя такая (я так предполагаю), а для меня всякая мелочь интересна, я для себя делаю, на шабашки ни на какие не собираюсь. Про личную переписку... интересно знать не конкретно чьё то мнение, на форуме находимся, один товарищ одно предложит, другой другое. Личную переписку лучше вести на сайте знакомств)))

kamenkapenza, Ну во первых на ты я к вам не обращался. Во вторых никто не возражает против обсуждения любого количества частных вопросов одного участника. Но когда их становится слишком много, заводится своя тема. Вам же легче будет потом возвращаться к своим проблемам .

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.11.2019 в 22:16:32

#6736873

Покупайте Electric saving box только у официальных дилеров! Остерегайтесь подделок! :)

https://shopee.com.my/Original-Gurantee-Jimat-3Pin-UK-40KW-Own-Brand-VZ-Electricity-Power-Saving-Box-i.150540.8141458

Аватар пользователя
DontKnowler

Местный

Регистрация: 25.05.2012

Москва

Сообщений: 105

25.11.2019 в 11:07:10

#6737058

Друзья, такие два вопроса:

1) НаDINреечное реле ABB на 16А 220 В, через которое управлялся 3000-ваттный ТЭН, конкретно подгорело: аж силовые ноги модуля отгорели, ну и цоколь реле локально поплавился. Это нормально? В смысле, это реле было выбрано с недобором под такую нагрузку, или это ABB плохая фирма?

2) Какое (и где) правильное реле взять на эту задачу? Управление работой реле осуществляется подачей 220 В от контроллера (просто контроллер напрямую 3000 Вт даже близко не тянет).

Заранее спасибо!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

25.11.2019 в 11:48:23

#6737082

DontKnowler написал: Это нормально?

Нет. Реле для этого не предназначено.

DontKnowler написал: В смысле, это реле было выбрано с недобором под такую нагрузку, или это ABB плохая фирма?

АВВ хорошая компания, просто Вам нужно не реле, а контактор...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

25.11.2019 в 11:58:09

#6737092

Radio написал:

kamenkapenza написал: Маленький шкаф купил (на 54 модуля), для трехкомнатной квартиры надо на 72,

С лихвой хватает даже на 36, как показывает жизнь.

Radio, у каждого свои запросы. Кому то 2 автомата хватает на трехкомнатную квартиру

Аватар пользователя
DontKnowler

Местный

Регистрация: 25.05.2012

Москва

Сообщений: 105

25.11.2019 в 11:59:53

#6737094

MaSeVi, "просто Вам нужно не реле, а контактор" Отлично, спасибо! А не подскажете, в какую сторону смотреть: где искать качественные контакторы, которые бы управлялись подачей 220 В и коммутировали 220-Вольтовый же ТЭН на 3000 Вт? Спасибо!

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

25.11.2019 в 12:00:09

#6737095

dokar написал:

kamenkapenza написал: dokar, ты, мил друг, не бухти, не 37-й год - всех неэлектриков расстрелять)! ) Во-первых, если банить, то надо меня (я, собственно и не расстроюсь, 49 лет жил без этого форума, ещё 2 раза по стольку проживу), люди не виноваты (megrad, либо ещё кто-то) , что отвечают на такие наивные вопросы. Ты все знаешь, тебе это неинтересно, не надо обращать внимания на то, что ты считаешь пустотой. Для тебя пустота, ты этим наелся, потому что работа у тебя такая (я так предполагаю), а для меня всякая мелочь интересна, я для себя делаю, на шабашки ни на какие не собираюсь. Про личную переписку... интересно знать не конкретно чьё то мнение, на форуме находимся, один товарищ одно предложит, другой другое. Личную переписку лучше вести на сайте знакомств)))

kamenkapenza, Ну во первых на ты я к вам не обращался. Во вторых никто не возражает против обсуждения любого количества частных вопросов одного участника. Но когда их становится слишком много, заводится своя тема. Вам же легче будет потом возвращаться к своим проблемам .

dokar, создал личную тему ЗДЕСЯ https://mastergrad.com/forums/t297655-kamenkapenza-sprashivaet-otvety-na-pochemuchkiny-voprosy-po-remontu-poly-elektrika-shtukaturnye-raboty-i-t-p/ Если там будет глухо, придется вернуться сюда))

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

25.11.2019 в 12:10:11

#6737101

DontKnowler написал: А не подскажете, в какую сторону смотреть: где искать качественные контакторы, которые бы управлялись подачей 220 В и коммутировали 220-Вольтовый же ТЭН на 3000 Вт?

ABB EN24, Hager ESC225...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
DontKnowler

Местный

Регистрация: 25.05.2012

Москва

Сообщений: 105

25.11.2019 в 12:27:54

#6737117

MaSeVi, "ABB EN24, Hager ESC225.." Спасибище!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

25.11.2019 в 12:33:03

#6737119

DontKnowler, Не за что. Учтите, что для работы контактора, в отличие от реле, на него должно постоянно подаваться напряжение...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Semser

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Курск

Сообщений: 14

25.11.2019 в 14:18:23

#6737207

Добрый день! Будем с товарищем собирать ему в дом щит самостоятельно. Я себе в квартире собирал, небольшой опыт есть и руки вроде из плеч. Есть только одно неудобство (на мой взгляд) ввод в дом выполнен кабелем 5х16. Алюминий. Можно ли в щите ДО вводного автомата перейти на медный ПВ3 (10мм²) через ГАМ с клеевой термоусадкой и дальше уже нормально собирать щит? Щит будет на 60 модулей. Кто как поступил бы?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2019 в 17:20:36

#6737345

Semser написал: Можно ли в щите ДО вводного автомата перейти на медный ПВ3

Можно, но не нужно. И если всё таки будет переход, то на ПуВ (ПВ1).

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Semser

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Курск

Сообщений: 14

25.11.2019 в 17:43:29

#6737366

megrad, Да, конечно вы правы. Вообще идея такая возникла из-за того, что думаю, что не смогу нормально завести моножилу алюминиевую в вводной АВ. Кабель хоть и новый, но всё ж люминий. А с помощью ГАМ сделаю переход по прямой вдоль стенки щита, в самом верху (ввод снизу идёт), чтобы сами проводники были на всю длину щита, и если что можно было бы повторить эту операцию когда-то в будущем. А ПВ3 в данном случае почему не подходит?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

25.11.2019 в 18:05:31

#6737383

Semser, Не хотите поставить бокс и в нём, например, такую штуковину: Сжим

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2019 в 18:13:53

#6737399

Semser, Алюминий это очень расплывчатое понятие. Марка кабеля?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

25.11.2019 в 18:20:39

#6737406

Semser, В дом АЛ не заводят, если АЛ в ПЭ горючей изоляции - т.е. если это СИП

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.11.2019 в 20:49:37

#6737561

BV написал: В дом АЛ не заводят, если АЛ в ПЭ горючей изоляции - т.е. если это СИП

так у него (них) не СИП:

Semser написал: ввод в дом выполнен кабелем 5х16. Алюминий

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.11.2019 в 21:20:31

#6737597

MaSeVi написал: Semser, Не хотите поставить бокс и в нём, например, такую штуковину: Сжим

MaSeVi, Хагер обнаглел сосем . :)
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e20_modulnye_bloki_shin_kross_moduli_abb_legrand_m/e2043-raspredelitelnyy-blok-hlak5p25grgrgebl-71102/

Назад