DontKnowler, Не за что. Учтите, что для работы контактора, в отличие от реле, на него должно постоянно подаваться напряжение...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Добрый день!
Будем с товарищем собирать ему в дом щит самостоятельно.
Я себе в квартире собирал, небольшой опыт есть и руки вроде из плеч.
Есть только одно неудобство (на мой взгляд) ввод в дом выполнен кабелем 5х16. Алюминий.
Можно ли в щите ДО вводного автомата перейти на медный ПВ3 (10мм²) через ГАМ с клеевой термоусадкой и дальше уже нормально собирать щит?
Щит будет на 60 модулей.
Кто как поступил бы?
megrad, Да, конечно вы правы.
Вообще идея такая возникла из-за того, что думаю, что не смогу нормально завести моножилу алюминиевую в вводной АВ. Кабель хоть и новый, но всё ж люминий.
А с помощью ГАМ сделаю переход по прямой вдоль стенки щита, в самом верху (ввод снизу идёт), чтобы сами проводники были на всю длину щита, и если что можно было бы повторить эту операцию когда-то в будущем.
А ПВ3 в данном случае почему не подходит?
Semser, Не хотите поставить бокс и в нём, например, такую штуковину: Сжим
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.