Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

25.11.2019 в 11:48:23

DontKnowler написал: Это нормально?

Нет. Реле для этого не предназначено.

DontKnowler написал: В смысле, это реле было выбрано с недобором под такую нагрузку, или это ABB плохая фирма?

АВВ хорошая компания, просто Вам нужно не реле, а контактор...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

25.11.2019 в 11:58:09

Radio написал:

kamenkapenza написал: Маленький шкаф купил (на 54 модуля), для трехкомнатной квартиры надо на 72,

С лихвой хватает даже на 36, как показывает жизнь.

Radio, у каждого свои запросы. Кому то 2 автомата хватает на трехкомнатную квартиру

0
Аватар пользователя
DontKnowler

Местный

Регистрация: 25.05.2012

Москва

Сообщений: 105

25.11.2019 в 11:59:53

MaSeVi, "просто Вам нужно не реле, а контактор" Отлично, спасибо! А не подскажете, в какую сторону смотреть: где искать качественные контакторы, которые бы управлялись подачей 220 В и коммутировали 220-Вольтовый же ТЭН на 3000 Вт? Спасибо!

0
Аватар пользователя
kamenkapenza

Местный

Регистрация: 11.11.2019

Череповец

Сообщений: 244

25.11.2019 в 12:00:09

dokar написал:

kamenkapenza написал: dokar, ты, мил друг, не бухти, не 37-й год - всех неэлектриков расстрелять)! ) Во-первых, если банить, то надо меня (я, собственно и не расстроюсь, 49 лет жил без этого форума, ещё 2 раза по стольку проживу), люди не виноваты (megrad, либо ещё кто-то) , что отвечают на такие наивные вопросы. Ты все знаешь, тебе это неинтересно, не надо обращать внимания на то, что ты считаешь пустотой. Для тебя пустота, ты этим наелся, потому что работа у тебя такая (я так предполагаю), а для меня всякая мелочь интересна, я для себя делаю, на шабашки ни на какие не собираюсь. Про личную переписку... интересно знать не конкретно чьё то мнение, на форуме находимся, один товарищ одно предложит, другой другое. Личную переписку лучше вести на сайте знакомств)))

kamenkapenza, Ну во первых на ты я к вам не обращался. Во вторых никто не возражает против обсуждения любого количества частных вопросов одного участника. Но когда их становится слишком много, заводится своя тема. Вам же легче будет потом возвращаться к своим проблемам .

dokar, создал личную тему ЗДЕСЯ https://mastergrad.com/forums/t297655-kamenkapenza-sprashivaet-otvety-na-pochemuchkiny-voprosy-po-remontu-poly-elektrika-shtukaturnye-raboty-i-t-p/ Если там будет глухо, придется вернуться сюда))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

25.11.2019 в 12:10:11

DontKnowler написал: А не подскажете, в какую сторону смотреть: где искать качественные контакторы, которые бы управлялись подачей 220 В и коммутировали 220-Вольтовый же ТЭН на 3000 Вт?

ABB EN24, Hager ESC225...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
DontKnowler

Местный

Регистрация: 25.05.2012

Москва

Сообщений: 105

25.11.2019 в 12:27:54

MaSeVi, "ABB EN24, Hager ESC225.." Спасибище!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

25.11.2019 в 12:33:03

DontKnowler, Не за что. Учтите, что для работы контактора, в отличие от реле, на него должно постоянно подаваться напряжение...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Semser

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Курск

Сообщений: 14

25.11.2019 в 14:18:23

Добрый день! Будем с товарищем собирать ему в дом щит самостоятельно. Я себе в квартире собирал, небольшой опыт есть и руки вроде из плеч. Есть только одно неудобство (на мой взгляд) ввод в дом выполнен кабелем 5х16. Алюминий. Можно ли в щите ДО вводного автомата перейти на медный ПВ3 (10мм²) через ГАМ с клеевой термоусадкой и дальше уже нормально собирать щит? Щит будет на 60 модулей. Кто как поступил бы?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2019 в 17:20:36

Semser написал: Можно ли в щите ДО вводного автомата перейти на медный ПВ3

Можно, но не нужно. И если всё таки будет переход, то на ПуВ (ПВ1).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Semser

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Курск

Сообщений: 14

25.11.2019 в 17:43:29

megrad, Да, конечно вы правы. Вообще идея такая возникла из-за того, что думаю, что не смогу нормально завести моножилу алюминиевую в вводной АВ. Кабель хоть и новый, но всё ж люминий. А с помощью ГАМ сделаю переход по прямой вдоль стенки щита, в самом верху (ввод снизу идёт), чтобы сами проводники были на всю длину щита, и если что можно было бы повторить эту операцию когда-то в будущем. А ПВ3 в данном случае почему не подходит?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

25.11.2019 в 18:05:31

Semser, Не хотите поставить бокс и в нём, например, такую штуковину: Сжим

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2019 в 18:13:53

Semser, Алюминий это очень расплывчатое понятие. Марка кабеля?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111148

25.11.2019 в 18:20:39

Semser, В дом АЛ не заводят, если АЛ в ПЭ горючей изоляции - т.е. если это СИП

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.11.2019 в 20:49:37

BV написал: В дом АЛ не заводят, если АЛ в ПЭ горючей изоляции - т.е. если это СИП

так у него (них) не СИП:

Semser написал: ввод в дом выполнен кабелем 5х16. Алюминий

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

25.11.2019 в 21:20:31

MaSeVi написал: Semser, Не хотите поставить бокс и в нём, например, такую штуковину: Сжим

MaSeVi, Хагер обнаглел сосем . :)
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e20_modulnye_bloki_shin_kross_moduli_abb_legrand_m/e2043-raspredelitelnyy-blok-hlak5p25grgrgebl-71102/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу