megrad написал:

shtumi написал: Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять,

20 мм, но так как трубы ПВХ (а точно трубы, а не гофра?) больше двух прямых углов не советую и длинна не больше 5 м. Иначе при протяжки всё вырвите. Как вариант проложить проводом (если точно трубы).

megrad, вы, вероятно, не так поняли вопрос. По чердаку будут в идти каждый кабель в своей гофре. А вот через перекрытие и до щитка - надо все вместе (без гофр) и в одной трубе. Да так, чтобы можно было потом вставить/вытянуть нужный кабель.

BV написал:

megrad написал: 20 мм,

на

shtumi написал: Всего с запасом получается 8 кабелей ВВГ: 2x2,5 - 3шт 2x4 - 2 шт 3х2,5 - 2 шт 1х4 - 1 шт

шутите? :)

Вместо трубы - замуровать кусок кабель канала 40х60

BV, такой вариант тоже подходит. 40 на 60 - это минимум? меньше нельзя?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.01.2020 в 14:45:34

#6768658

shtumi написал: вы, вероятно, не так поняли вопрос.

кабели через стену будут идти в гофре?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 15:24:41

#6768706

megrad, без гофры. На чердаке гофра закончится и кабели (все вместе) нырнут в одну трубу (ровную, 80 см примерно) и вынырнут в щитке. Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее). Надо, чтобы через эту трубу их было легко вставить/вытащить с чердака.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2020 в 15:37:05

#6768717

shtumi написал: меньше нельзя?

отрежте по кусочку каждого кабеля, сложите в пучок произвольно, сечение дыры берите раза в три больше пучка. Если вокруг горючее - труба или лоток-канал - стальной. И да - на чердаке щиток делать не надо!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.01.2020 в 16:24:57

#6768756

shtumi написал: Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее).

Вам ответили.

ebf написал: 50мм ,

Но будет стрёмно - пришло 8 кабелей в гофре (как кстати будете прокладывать по чердаку?), гофру срезали запихнули 8 кабелей в трубу - получился"букет". Поэтому либо под каждый кабель в гофре свою трубу или ставить проходную коробку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 16:38:31

#6768762

megrad написал: проходную коробку.

что это такое?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2020 в 17:11:58

#6768774

shtumi написал: Вся проводка идёт по чердаку.

надеюсь, в стальных трубах?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.01.2020 в 17:12:20

#6768775

shtumi, типа этого :)

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 19:05:37

#6768820

BV написал:

shtumi написал: Вся проводка идёт по чердаку.

надеюсь, в стальных трубах?

BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену! Можете сказать по сути вопроса ещё что-то?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2020 в 19:26:10

#6768841

shtumi написал: Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!

При чем здесь цена? С такими заездами - Выж все знаете - к чему вообще вопросы...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

19.01.2020 в 19:34:55

#6768849

shtumi написал: BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!

shtumi, ну Вы блин даёте :killyourselfbywall:

Вечный студент

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 19:51:22

#6768872

BV написал:

shtumi написал: Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!

При чем здесь цена? С такими заездами - Выж все знаете - к чему вообще вопросы...

BV, я не знаю конкретно того, что спрашивал. А именно минимального диаметра трубы.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.01.2020 в 19:57:49

#6768884

shtumi написал: BV, я не знаю конкретно того, что спрашивал. А именно минимального диаметра трубы.

а кто же его знает, не видя Ваших кабелей, да и набор их довольно странный, в гладкую 50 мм должны влезть, но возможно 50 мм довольно глубокая штроба получится, тогда можно ряд более тонких труб заложить. если кабели именно ВВГ, то для них надо индивидуальные трубы, пучком в вертикальной трубе они могут хорошо гореть, сам кабель чтобы загорелся это маловероятно, а в щите как раз есть возможность возгорания

Аватар пользователя
devil_i

Местный

Регистрация: 18.01.2020

Минск

Сообщений: 4

19.01.2020 в 20:10:04

#6768907

Прошу прошения за может ерундовую проблему) Ситуация такова: было рядом 2-а одноклавишных выключателя, решил заменит на один 2-хклавишный. Распределительная коробка недоступна. К каждому из выключателю шло по 2 провода. На одном из каждой пары - напряжение, что логично. Подключаю на вход 2-хклавишного провод под напряжением, на выходы, провода без напряжения остальные. Когда включаю одну клавишу - вырубает автомат ,,, Не понимаю в чем проблема ...

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.01.2020 в 20:31:12

#6768923

devil_i написал: На одном из каждой пары - напряжение, что логично.

При вывернутых лампах?

devil_i написал: вырубает автомат

Автомат или УЗО?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2020 в 20:49:49

#6768933

devil_i, один выкл рвал фазу, а другой - ноль - сюрпрайз :) Нарисуйте на бумажке - поймете....

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 21:08:21

#6768955

devil_i, судя по амнамнезу, одна лампочка подключена между выключателем и нулем, а другая - между вторым выключателем и фазой. А когда все соединили в один выключатель - вы соединяете напрямую фазу с нулем (без лампочки). Не зря там бракоделы повесили два выключателя когда-то :) Если мое предположение верно, то если вы на вход возьмете другой фазный провод, то тогда одна клавиша у вас должна будет зажигать одну лампочку, а вторая - обе. проверьте.

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 21:09:22

#6768959

юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2020 в 21:13:50

#6768962

shtumi написал: юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?

shtumi, НГ-А

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 21:42:46

#6768983

BV написал:

shtumi написал: а вторая - обе.

в половину накала

BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 21:44:41

#6768986

BV, имеете в виду ВВГнг(а)?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2020 в 22:01:22

#6769000

shtumi написал:

BV написал:

shtumi написал: а вторая - обе.

в половину накала

BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )

shtumi, Вы себя не просили не набивать себе цену? :)

Аватар пользователя
shtumi

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Харьков

Сообщений: 92

19.01.2020 в 22:30:45

#6769022

BV написал:

shtumi написал:

BV написал:

shtumi написал: а вторая - обе.

в половину накала

BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )

shtumi, Вы себя не просили не набивать себе цену? :)

BV, это просто чтобы наконец-то пропала иллюзия, что я - простофиля )

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.01.2020 в 23:20:11

#6769057

Новости энергосбережения в Европе: автоматика задолбала, народ тупо открывает окна. Ниже предисловие к статье. Саму статью прочитать не удалось.


"В двух исследованиях, проведенных в Германии и Швейцарии с совершенно разными подходами и целями, делается вывод о том, что многие пользователи в жилых зданиях, построенных в соответствии с действующим энергетическим стандартом, чувствуют себя перегруженными технологией управления и, следовательно, регулируют температуру в помещении через окна. В результате увеличивается потребление тепловой энергии до 30%. Причина часто заключается в системно определяемых «супер-комфортных» комнатных температурах и отсутствии «холодных ощущений» в доме, которые, по-видимому, приводят к непроизвольной потребности в прохладном наружном воздухе."

Аватар пользователя
devil_i

Местный

Регистрация: 18.01.2020

Минск

Сообщений: 4

20.01.2020 в 07:29:25

#6769132

AndyMirror, нет. лампы ввернуты автомат

Аватар пользователя
devil_i

Местный

Регистрация: 18.01.2020

Минск

Сообщений: 4

20.01.2020 в 07:31:23

#6769134

shtumi, так оно и есть) в смысле зажигает обе) спасибо! никога б не подумал что так можно сделать) в советские времена делали еще проводку когда дом строили

Аватар пользователя
devil_i

Местный

Регистрация: 18.01.2020

Минск

Сообщений: 4

20.01.2020 в 07:32:42

#6769137

BV, меня смутило, что фаза была ж на обоих выключателях

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.01.2020 в 09:06:23

#6769160

devil_i, на второй она приходила через нагрузку. ;)

Аватар пользователя
ekolmogortsev

Местный

Регистрация: 23.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 4

20.01.2020 в 18:24:26

#6769480

Добрый день! Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе делим PEN (блоки РБД125 от ИЕКа). Заземление - лента длиной ~ 25 метров и уголки 50503000 через 3 метра. Подходит и к дому и к подсобке. Коробки уравнивания потенциалов подключены к ней. УЗО стоят в доме и подсобке. Разводка в ПНД ВВГнг ЛС 5*10. Молниезащита (в будущем) тоже будет на этот контур. Насколько жизнеспособна такая схема?