Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.02.2020 в 17:32:28

#6785632

Posix86749 написал: В ПУЭ нашел только пункт

Кроме ПУЭ есть ещё СП ссылка.

Posix86749 написал: покажите схему на "похвастаться"

Это к Электрошаману.

Posix86749 написал: У меня в щит приходит 23 линии.

Всего?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 17:42:41

#6785638

megrad написал: Posix86749 написал: У меня в щит приходит 23 линии. У меня 25 :popcorn

Всего?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 17:43:22

#6785639

megrad, У меня 25 в городской квартире

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.02.2020 в 18:01:57

#6785651

ebf написал: megrad, У меня 25 в городской квартире

ebf,
Биплан у вас , а не хата , так что нормуль. :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

13.02.2020 в 18:02:21

#6785652

Posix86749 написал: Можно - 96 кв.м (с учетом балкона), 4 комнаты (гостинная совмещена с кухней), 2 СУ. Ввод 3фазы, плита электрическая.

Урезайтесь. Даже с перфекционизмом и тремя фазами в 60 можно влезть.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 18:07:21

#6785657

BV написал: Урезайтесь. Даже с перфекционизмом и тремя фазами в 60 можно влезть.

В чём урезаться,человек,просто пишет о каких то там модульках,аж на 72 мест и более без схем,чего ему советовать :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.02.2020 в 18:09:41

#6785661

BV написал: Лучше одну динамометрическую купить

Конечно лучше! Но это тип отвертки, а не форма наконечника) Одна тема это нужность или нет динам.отвертки, другая тема нужность разных профилей наконечников при работе.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

13.02.2020 в 18:13:05

#6785662

ebf написал:

BV написал: Урезайтесь. Даже с перфекционизмом и тремя фазами в 60 можно влезть.

В чём урезаться,человек,просто пишет о каких то там модульках,аж на 72 мест и более без схем,чего ему советовать :killyourselfbywall:

ebf, Даже и без схемы можно сказать что перебор. Поэтому - какой вопрос, такой и ответ. "Много? Да - до хрена!":)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 18:14:50

#6785664

BV, А у меня 25 норм и как быть

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.02.2020 в 18:22:41

#6785668

Posix86749 написал: 96 кв.м (с учетом балкона), 4 комнаты (гостинная совмещена с кухней), 2 СУ. Ввод 3фазы, плита электрическая

Как интересно - то :eek: почти 100 , без балкона , комнаты всё так же , санузлы так же , вот ввод - :( мимо 25 А , одна фаза , и газ ( духовка правда не газовая ) . Долго думал - 24 или 36 , всё таки решил 36 ставить заказчику - ну там всякие УЗМ и прочие выключатели поставлю .

Posix86749 написал: в щит приходит 23 линии

19 , но буду скорее всего объединять некоторые .

Posix86749 написал: Свет сильно "раздроблен" - от каждого помещения своя линия. Плюс розеточные линии - из каждого помещения своя

Да - а -а :p такая же фигня ;)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

13.02.2020 в 18:23:32

#6785671

ebf написал: BV, А у меня 25 норм и как быть

ebf, степень перфекционизма у всех разная. Адекватность оценки необходимого, и опыт эксплуатации - тоже. Кто-то готов доплачивать за мнимые преимущества, и " а если ...." (вместо точек подставить нужное по желанию) Понимание наступает, когда ...щиток вообще не открывается год, два... и далее..

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 18:27:56

#6785672

BV написал: ebf, степень перфекционизма у всех разная. Адекватность оценки необходимого, и опыт эксплуатации - тоже.

Вот поэтому,чего говорить без схемы :confused: Но схемы мы видимо не увидим :popcorn

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 18:50:13

#6785690

Rumato написал:

Rumato, на третьем АВ не многовато висит? Он у вас на 16?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 18:58:20

#6785695

Posix86749, До фига,но он же мастер

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 19:10:41

#6785706

Posix86749, С16. 7 лет жду пока он по перегрузке отработает. :confused:

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 19:17:33

#6785713

Rumato написал: С16. 7 лет жду пока он по перегрузке отработает.

А почему не сделать как правильно,,хотя простите, для вас это правильно :o

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 19:24:04

#6785715

ebf, Причина банальна, я не знаю как правильно. Мне надо что бы была защита и всё работало. Сейчас так и есть.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 19:27:24

#6785718

Rumato написал: Причина банальна, я не знаю как правильно.

Ну наверно разместить все стационары,под свои линии.ну правда ПУЭ об этом не пишет :)

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 19:33:07

#6785721

ebf написал: Ну наверно разместить все стационары,под свои линии

Это абсолютно неправильное решение, в корне противоречащее Марксистско-Ленинской философии, Ветхому завету и Конституции штата Небраска. И индекс Доу-Джонса против.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 19:36:53

#6785724

Rumato, Я рад,что вы всё это изучили,а главное нашли противоречие в моём утверждении :)

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

13.02.2020 в 19:39:33

#6785726

Самое хреновое то, что никто не скажет, как схема себя поведет. Вот, к примеру, у человека C16, на котором висит охренеть сколько всего - и ничего, все норм. Сделаешь себе так же - будет выбивать по перегрузу. Потому что оказывается кто-то духовкой пользуется раз в пять лет, а у кого-то жена печет каждый день (это как у меня).

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 19:42:36

#6785729

Posix86749, Хотите советов,пишите в ексель,но у меня 4 УЗО и нет глупейших не отключаемых линий,хотя отсутствую и более месяца :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.02.2020 в 19:48:11

#6785734

ebf написал:

Rumato написал: Причина банальна, я не знаю как правильно.

Ну наверно разместить все стационары,под свои линии.ну правда ПУЭ об этом не пишет :)

Ужас. И это пишет местный знаток. Единственно правильно - создать свою тему "помогите с щитком, дальше так жить не могу".

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 19:49:58

#6785736

Posix86749, Тут надо понимать, что стиралка и посудомойка потребляют свои 2 кВт только в момент нагрева воды. В остальное время 150 Втный моторчик чего то там крутит. Духовка потребляет номинал в начале работы, т.е. первые минут 5, потом просто поддержание температуры. Про остальную мелочёвку даже говорить неинтересно. Но я с интересом слежу за безумными щитами в обычные квартиры. Продажи и сборки наверняка стимулируют рост ВВП, так что всё нормально.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2020 в 19:50:16

#6785737

bnmuyt написал: Единственно правильно - создать свою тему "помогите с щитком, дальше так жить не могу".

100%

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.02.2020 в 19:58:01

#6785743

Rumato написал: Продажи и сборки наверняка стимулируют рост ВВП, так что всё нормально.

Он еще сомневается. Вот поэтому-то индекс Доу-Джонса и против, против вас.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.02.2020 в 20:00:01

#6785746

Posix86749, У вас одно реле на 3 фазы?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

13.02.2020 в 20:02:30

#6785748

Posix86749, Самое смешное, что почти любое КЗ, или любая быстрая и сильная утечка погасят всю квартиру через этажный щит :D Примерно 75% модульки может и будет удобно отключать по отдельности в конце ремонта при расключении розеток и света, а потом не будет использоваться никогда.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.02.2020 в 20:08:12

#6785749

nezlo написал: Да и стоит учитывать что сейчас полно от разных производителей отверток, бит, и винтиков которые по названию профиля совпадают, а на практике " что-то идет не так".

Вот это и есть самое главное. Нужно просто выбрать из всего многообразия самые подходящие биты, чтобы садились в винты автоматов как влитые.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.02.2020 в 20:09:44

#6785750

BV написал: Примерно 75% модульки может и будет удобно отключать по отдельности в конце ремонта при расключении розеток и света, а потом не будет использоваться никогда.

Зато идеал.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу