13.02.2020 в 23:49:23

nezlo, Враньё. Вы писали именно про PZ/FL2.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

14.02.2020 в 00:59:05

Rumato,
О! Да вы правы) :o В вопросе garik77 проглядел "2" спутав ее со знаком "?" и когда писал ответ ему, тупо скопировал/вставил "PZ/FL2" имея ввиду всю линейку PZ/FL без уточнения номера. И дальше рассуждал, думая, что говорю о всех "PZ/FL" по сравнению с другими видами наконечников, PZ, Ph и пр., а не конкретно о #2.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 08:14:51

BV написал:

ebf написал: Posix86749, Это видимо что то понятное только вам.В добрый путь :killyourselfbywall: РБОЛДЕДСКАЯ это комнатв для большого деда га букву Р

ebf, думаю, что это всеж розетки в большой комнате для ДЕДА :)

BV, согласен) если написано дедская. Но учитывая, что написано "детская", такой вариант с Дедом не подходит ;)

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 08:16:28

BV написал:

ebf написал: Posix86749, Это видимо что то понятное только вам.В добрый путь :killyourselfbywall: РБОЛДЕДСКАЯ это комнатв для большого деда га букву Р

ebf, думаю, что это всеж розетки в большой комнате для ДЕДА :)

BV, согласен) если написано дедская. Но учитывая, что написано "детская", такой вариант с Дедом не подходит ;)

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 08:22:58

Radio написал:

Posix86749 написал: Рука не поднимается линия объединять )))

Разок попробуете расчесать в щите 34 кабеля - сразу всё и поднимется, и опустится :)

В чем, например, глубокий смысл отдельных "Складовки" и "Сприхожки"? Я уже не говорю про то, что обе зачем-то "неоткл" :)

Radio, а почему 34? У меня вроде как поменьше (~25). Да и к тому же как от размера щита и количества автоматики зависит кол-во кабелей? Хоть щит на 24м, хоть на 144, один фиг в него будут входить эти 25 кабелей. Делать распайки возле щита, что бы объединять линии - это от лукавого

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 08:25:27

Наверно надо было упомянуть - все линии уже лежат, переделать их - новый кап.ремонт

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

14.02.2020 в 09:48:57

Posix86749 написал: а почему 34? У меня вроде как поменьше (~25).

я, может, и не очень умею считать, но ексель же умеет?

ссылка

прямо вот в левом столбце. 33+вводной.

Posix86749 написал: к тому же как от размера щита и количества автоматики зависит кол-во кабелей? Хоть щит на 24м, хоть на 144, один фиг в него будут входить эти 25 кабелей

Ну вот уложите 25 кабелей в 24-модульный щит, только чтобы красиво и опрятно. Потом поделитесь впечатлениями, как оно укладывалось.

Posix86749 написал: Делать распайки возле щита, что бы объединять линии - это от лукавого

Кто это сказал? Абсолютно нормальная практика здорового человека. И они делаются не возле щита, а ровно там, где это рационально делать.

Например, линия освещения или розеток на какие-то отдаленные помещения ведется от щита одним кабелем и делится непосредственно возле этих помещений. Разумеется, это приводит также к экономии кабеля и прочих прокладочных ресурсов.

Ну в вашем случае уже все сделано нерационально, потому плакать не о чем.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

14.02.2020 в 09:51:48

Posix86749 написал: согласен) если написано дедская. Но учитывая, что написано "детская", такой вариант с Дедом не подходит ;)

насколько мне не изменяют глаза, написано ДЕДТСКАЯ

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 12:38:47

Обычно принято стационарные приборы подключать отдельными линиями (я не знаю, ПУЭ/СП это говорят, или просто так принято, как и 10мА на ванную). В моем понимании к таким стационарным приборам относятся: стиралка, посудомойка, водогрей, кондиционеры, духовка, плита. А вот холодильник? Тоже на отдельную линию? Мощность там небольшая, в принципе. И тот же вопрос по Теплым полам. В СУ уложены теплые полы 0,3 кВт и 0,15кВт (это разные помещения). Их можно под один АВ или лучше не надо?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17288

14.02.2020 в 12:53:03

Posix86749 написал: А вот холодильник? Тоже на отдельную линию?

Да.

Posix86749 написал: Обычно принято стационарные приборы подключать отдельными линиями

Желательно. Крайне.

Posix86749 написал: В моем понимании к таким стационарным приборам относятся: стиралка, посудомойка, водогрей, кондиционеры, духовка, плита.

Всё верно.

Posix86749 написал: 10мА на ванную

Не совсем так.

Posix86749 написал: Их можно под один АВ или лучше не надо?

Можно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 13:22:08

MaSeVi написал: Posix86749 написал: 10мА на ванную

Не совсем так.

А как правильно?

MaSeVi написал: Posix86749 написал: А вот холодильник? Тоже на отдельную линию?

Да.

А если на одну линию "повесить" холодильник и розетку, в которую скорее всего будет включать только СВЧ (данная розетка находится за пеналом, и включить в нее что-то кроме этой СВЧ - маловероятно)

MaSeVi написал: Posix86749 написал: Их можно под один АВ или лучше не надо?

Можно

диф.защита им нужна? на какой ток: 10мА или 30мА? В целом спасибо за ответы

0