12.04.2020 в 23:38:48
#6815765
nill,
Подскажите это кабель ГОСТ или нет?
Да сколько ж писать можно.. не существует бытовых кабелей по ГОСТ (в частности, ВВГнг-ls) :killyourselfbywall:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
13.04.2020 в 01:40:33
#6815782
Всех приветствую.
Вопрос от непрофессионала по проектированию внутриквартирного щита, а точнее целесообразности размещения в нём каких-либо УЗО/дифов, если в этажном щите, перед счётчиком уже есть УЗО на 30мА и максимальный ток 32А, а после счётчика автомат на 32А. Кто как делал/делает? Есть предположение, что нафаршировав квартирный щиток УЗО-шками, выбивать в итоге будет этажный, чего крайне не хотелось-бы из-за того, что моментального доступа к нему не будет...
13.04.2020 в 05:55:20
#6815797
Дмитрий Н. написал: Есть предположение, что нафаршировав квартирный щиток УЗО-шками, выбивать в итоге будет этажный, чего крайне не хотелось-бы из-за того, что моментального доступа к нему не будет...
Вариант вполне возможный. #шоб_не_выбивало необходима замена УЗО в этажном щите на селективное (с буквой S на мордочке) и на номинал тока утечки 100 мА.
При этом возникает необходимость
Дмитрий Н. написал: размещения в нём каких-либо УЗО/дифов
Для защиты розеточных групп устройством на ток 30 мА. При этом защищать освещение и стационарные электроприборы I класса по току утечки не обязательно.
13.04.2020 в 06:47:49
#6815810
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу УЗО. На сколько Ампер поставить УЗО? Первая группа автоматов: 10А-свет 16А-розетки 1-я комната 16А-розетки 2-я комната. Вторая группа автоматов: 10А-свет 16А - стиральная машина.
13.04.2020 в 07:14:09
#6815817
Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше, чем АВ и вам вполне достаточно двух УЗО 25А на две группы
13.04.2020 в 07:37:05
#6815824
АлВас написал: Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше, чем АВ и вам вполне достаточно двух УЗО 25А на две группы
АлВас, т.е можно УЗО поставить 25А/30мА,правильно? А то электрик с управляющей компании,говорит мало будет. Я просто тоже хотел на 25 ставить, но он утверждает, что на 63 надо,говорит нужно отталкиваться от суммы автоматов(16+16+10=42А ) Возникли у меня сомнения на счёт его рассуждений или я что-то не так понял. Спасибо за ответ))))
13.04.2020 в 07:58:01
#6815833
Ставьте хоть на 100 ампер, мне не жаль. Вот только какая вероятность одновременного срабатывания всех АВ в группе, есть данные? ebf, что-то не вяжется- УЗО на 25 ампер после АВ на 16 это правильно, а на ступень выше уже нет? Даже и 20-ти амперного УЗО достаточно. Впрочем, спорить не буду.
13.04.2020 в 08:03:27
#6815837
dokar, наверное. Спасибо за подсказку.
13.04.2020 в 08:07:42
#6815838
Diritik, Вводной АВ на квартиру у вас сколько А ? .
13.04.2020 в 08:11:07
#6815840
13.04.2020 в 08:16:38
#6815841
13.04.2020 в 08:31:42
#6815852
АлВас написал: Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше
Извините, но ни разу так не выбирается: ни выше, ни, тем более - ниже. И доколе будет распространяться мнение по УЗО: номинал токов контактов д.б. больше или равно сумме номиналов нижестоящих АВ, откуда сия глупость-то?))))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2020 в 08:44:29
#6815858
От того, очевидно, что силовые контакты УЗО в отличие от АВ не рассчитаны на частые коммутации, потому и берутся больше. Была бы глупость, если бы УЗО выбирался с током, меньшим тока "охраняемой" АВ линии или группы. А больше никогда не вредно, тем более, что в нем нет защиты от сверхтоков.
13.04.2020 в 08:48:26
#6815860
АлВас написал: От того, очевидно, что силовые контакты УЗО в отличие от АВ не рассчитаны на частые коммутации, потому и берутся больше
Они одинаковые для всех УЗО.
АлВас написал: ыла бы глупость, если бы УЗО выбирался с током, меньшим тока "охраняемой" АВ линии или группы.
Листаем каталоги по выбору УЗО, там всё указано.
АлВас написал: А больше никогда не вредно
Разумеется, когда не вредно выносить заказчика на денюшку)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2020 в 08:50:20
#6815863
Ладно, уговорили, теперь скажите- правильно по 25А(см. выше) на группу или 63? В смысле денюжки тоже.
13.04.2020 в 09:05:22
#6815868
АлВас, А на что они расчитаны? Автомат может никогда не сработать за время своей жизни. А УЗО надо ежемесячно тестить кнопочкой.
13.04.2020 в 12:18:34
#6815930
Проконсультируйте пожалуйста. Хочу сделать подсветку (светодиодная лента) кухонного гарнитура, но кабель до щитка провести нет возможности, что бы подсоединить к отдельному автомату. Можно ли сведодиодную ленту подключить к автомату который идёт на группу розетки(вытяжка и тройная розетка)?
13.04.2020 в 12:54:18
#6815944
У вас там что- киловаттная подсветка, что требует линии отдельной? Хоть мощность ленты укажите, абы не гадать, но, как правило, любая розетка выдержит такого много-много.
13.04.2020 в 13:10:29
#6815951
АлВас написал: У вас там что- киловаттная подсветка, что требует линии отдельной? Хоть мощность ленты укажите, абы не гадать, но, как правило, любая розетка выдержит такого много-много.
АлВас, Потребляемая мощность ленты на 1метр-14.4 Вт/м. Длина ленты 5 метров. Эта мощность написана на коробке ленты.
13.04.2020 в 13:39:55
#6815964
Итого аж 100 ватт! Лампа Ильича на 100 ватт не нуждается в отдельной линии. Лепите к мебели, включайте БП в обычную розетку и ни в чем себе не отказывайте.
13.04.2020 в 13:58:57
#6815973
АлВас написал: Итого аж 100 ватт! Лампа Ильича на 100 ватт не нуждается в отдельной линии. Лепите к мебели, включайте БП в обычную розетку и ни в чем себе не отказывайте.
АлВас, благодарю)))) В розетку не буду включать, хочу отдельный выключатель сделать,а может и диммер поставить.
13.04.2020 в 14:11:43
#6815978
А вы уверены, что ваша сладкая парочка БП + лента диммируются? Включатель- да, но это все куда подключить намерены?