13.04.2020 в 15:52:11
Diritik, Дело же не только в ленте, она то способна изменять яркость при изменении напряжения, а дело в блоке питания. Вы же не напрямую от 220 собирались ее питать? А вот с блоком питания и вопрос. Полная аналогия со светодиодными лампами- одни диммирутся, другие нет
13.04.2020 в 16:08:19
АлВас написал: Diritik, Дело же не только в ленте, она то способна изменять яркость при изменении напряжения, а дело в блоке питания. Вы же не напрямую от 220 собирались ее питать? А вот с блоком питания и вопрос. Полная аналогия со светодиодными лампами- одни диммирутся, другие нет
АлВас, конечно не на прямую, блок питания ещё не куплен, так что за подсказку благодарю :yu:
13.04.2020 в 16:17:37
Скорее, БП будет просто и тупо выдавать 12 или ХХ вольт нерегулируемые, а для регулировки между ним и линейкой СД ставится контроллер, регулирующий яркость. Впрочем- спросите в гамазинах, я вашего рынка не знаю.
13.04.2020 в 16:28:36
АлВас, хорошо, спасибо.
14.04.2020 в 15:29:38
Здравствуйте, уважаемые мастера! Имею квартиру в новостройке с электрикой от застройщика. В квартире щитка нет, в подъезде на квартиру общий автомат c40, два дифа С25, два автомата с10. В подъезде все должно соответствовать проекту, пока проводка на гарантии. Планирую внутри квартиры добавить группу безопасности в маленьком врезном щите (как на схеме), подскажите стоит ли это делать и какие еще возможны изменения в конфигурации. В квартиру заходят четыре ввода, один сразу на котел и его автоматику (на него еще добавлю розетку холодильника, роутер, защиту от протечек ), два ввода защищенных дифами на розетки и один ввод на свет. Посоветуйте, пожалуйста, надежные контакторы и реле напряжения
14.04.2020 в 16:00:40
evsavtsov написал: один сразу на котел и его автоматику (на него еще добавлю розетку холодильника, роутер, защиту от протечек )
Сразу нет.
evsavtsov написал: надежные контакторы и реле напряжения
РН - рбуз, новатек, контакторы (кстати на кой?) цена вопроса: ИЭК, АББ, Легранд, Шнайдер
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.04.2020 в 16:08:15
megrad, контакторы для того чтобы одно реле защитило четыре ввода, на каждый отдельное вешать накладно. А почему на линию котла больше ничего не вешать?
14.04.2020 в 16:10:10
evsavtsov написал: два дифа С25
Для начала, посмотрите на ближайшую бытовую розетку. Надпись "16А" на ней видите? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата для любых групп с такими розетками, если не хотите гореть. Превышение возможно только на производстве, где злая администрация строго следит за тройниками и удлинителями.
14.04.2020 в 16:20:08
AlexeyL, так это в подъезде, по проекту. Розетки шлейфом идут, если разделять, то это всю проводку квартирную переделывать. Слишком глобально, не хотелось бы
14.04.2020 в 16:31:29
AlexeyL написал: Для начала, посмотрите на ближайшую бытовую розетку. Надпись "16А" на ней видите? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата для любых групп с такими розетками, если не хотите гореть.
А после просмотра,вам надо ознакомиться с ГОСТОМ и больше не писать о МАКСИМАЛЬНОМ БЕЗОПАСНОМ ТОКЕ для розеток :yu:
14.04.2020 в 16:39:52
evsavtsov написал: то это всю проводку квартирную переделывать
Это ваша безопасность. Завышенный номинал автоматов - реальная причина пожаров в быту. Скорее всего, у вас всё будет нормально и безопасно работать, если на каждый розеточный шлейф Вы поставите в дополнительном щитке стандартный автомат C16.
А вот с проектной дифзащитой могут быть проблемы. Современные европейские нормы разрешают для каждого электроприбора с заземлением ток утечки на коррпус до 3,5 мА, и производители активно пользуются этим разрешением. При этом порог срабатывания дифавтомата с номиналом 10 мА начинается с 50%, с 5 мА. Т.е, два прибора в одном шлейфе уже имеют право выбивать дифавтомат (но не обязаны, конечно). Поэтому предписанный стандартом номинал дифзащиты для групп розеток 30 мА, а 10 мА ставится либо на одну розетку с заземлением, либо на старую двухпроводку без заземления и без штатных утечек.
14.04.2020 в 16:42:00
evsavtsov написал: контакторы для того чтобы одно реле защитило четыре ввода
тогда на кой РН на 40 А?
evsavtsov написал: А почему на линию котла больше ничего не вешать?
Как мин. это проект, в котором сторонние потребители не рассматривались.
evsavtsov написал: Слишком глобально, не хотелось бы
Тогда оставьте как есть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.04.2020 в 16:56:00
megrad, из линейки rbuz меньше 40А не нашел, может конечно плохо смотрел. На линию котла хотел холодильник повесить чтобы отключать при длительном отсутвии все остальное. В принципе холодильник через стену от ввода, пульт защиты от протечек можно рядом со щитом повесить, можно выделить их ещё одним шлейфом
14.04.2020 в 16:59:27
AlexeyL, блин, по поводу дифов ошибся, там 30мА (сходил посмотрел) но их выбивало все время тепловой пушкой на 3,5кВт. Стоят iEk, самые дешёвые как я понимаю
14.04.2020 в 17:23:37
Как могла такая нагрузка выбить ДА на 25 ампер?