13.04.2020 в 08:16:38
dokar написал: Пруф - давайте, или не пишите.
Беру слова взад. Выбирайте на три ступени выше.
13.04.2020 в 08:31:42
АлВас написал: Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше
Извините, но ни разу так не выбирается: ни выше, ни, тем более - ниже. И доколе будет распространяться мнение по УЗО: номинал токов контактов д.б. больше или равно сумме номиналов нижестоящих АВ, откуда сия глупость-то?))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2020 в 08:44:29
От того, очевидно, что силовые контакты УЗО в отличие от АВ не рассчитаны на частые коммутации, потому и берутся больше. Была бы глупость, если бы УЗО выбирался с током, меньшим тока "охраняемой" АВ линии или группы. А больше никогда не вредно, тем более, что в нем нет защиты от сверхтоков.
13.04.2020 в 08:48:26
АлВас написал: От того, очевидно, что силовые контакты УЗО в отличие от АВ не рассчитаны на частые коммутации, потому и берутся больше
Они одинаковые для всех УЗО.
АлВас написал: ыла бы глупость, если бы УЗО выбирался с током, меньшим тока "охраняемой" АВ линии или группы.
Листаем каталоги по выбору УЗО, там всё указано.
АлВас написал: А больше никогда не вредно
Разумеется, когда не вредно выносить заказчика на денюшку)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2020 в 08:50:20
Ладно, уговорили, теперь скажите- правильно по 25А(см. выше) на группу или 63? В смысле денюжки тоже.
13.04.2020 в 09:05:22
АлВас, А на что они расчитаны? Автомат может никогда не сработать за время своей жизни. А УЗО надо ежемесячно тестить кнопочкой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.