19.02.2021 в 12:36:44
Добрый день! Сейчас заказываю УЗО в магазинах e-Volta и hager.shop , столкнулся с тем что в каталоге hager 2019-2020гг, номера отличаются от магазинных. Может кто пояснить? Могут ли номера устройств меняться с выпуском новых каталогов? Или это подделка?
19.02.2021 в 14:40:25
Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.
Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.
Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.
Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?
19.02.2021 в 15:28:39
Всем здравствуйте. Спецы, помогите пожалуйста чайнику! Нарисовал схему щита..все правильно на схеме?
19.02.2021 в 15:47:14
garik77, Можно все под два УЗО на 63А раскидать . Свет лучше на 2 АВ и на разные УЗО . А розетки комнат наоборот под один АВ. Все оставшееся хорошенько перемешать на разных УЗО исходя из соображений бесперебойности . При этом не должна смущать общая сумма номиналов автоматов приходящаяся под УЗО . Ток через него ограничен вводным автоматом.
19.02.2021 в 15:56:35
dokar, спасибо за ответ! эхххх у меня от застройщика 3 УЗО и в паспорте на квартиру у меня 3 УЗО. хочется так же 3 УЗО поставить.
19.02.2021 в 16:46:43
dokar,
19.02.2021 в 17:46:07
Zeffka написал: Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.
Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.
Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.
Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?
Zeffka,
В общем, попробовал попробовал подключить пока только лампочку. Фазу взял от световой группы, нейтраль от розеточной. УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?
19.02.2021 в 17:52:07
Zeffka написал: УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?
ну так заведите освещение под розеточное УЗО
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.02.2021 в 18:29:49
Zeffka написал: Zeffka, В общем, попробовал попробовал подключить пока только лампочку. Фазу взял от световой группы, нейтраль от розеточной. УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?
Не брать питание из групп под разными УЗО
20.02.2021 в 00:22:26
garik77 написал: написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3
Сделано 3 и хотите 3? Странно... Разве кто-то посягает на то, что у вас уже есть? Оставьте их себе все 3, думаю, форум не возражает.
20.02.2021 в 10:50:32
{{post:6960331}} Radio, в старом щите от застройщика ...сейчас новый щит ставить буду на hager.
20.02.2021 в 10:59:54
Radio написал:
garik77 написал: написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3
Сделано 3 и хотите 3? Странно... Разве кто-то посягает на то, что у вас уже есть? Оставьте их себе все 3, думаю, форум не возражает.
Radio, да! :yu: :a от застройщика в щите 3 узо и в новом щите на hager сделаю 3 узо
20.02.2021 в 12:37:19
Здравствуйте. Подскажите плиз! Номинал первого УЗО правильный 63а?
20.02.2021 в 14:18:42
автоматы наверно вместо тип "С" тип "B" куплю. в цене разница мизер. Только боюсь вдруг от старта режима турбо варочной панели индукции, старта пылесоса и т.д вырубать автоматы будет :swoon ... посоветуйте плиз