Добрый день.
Сейчас активно изучаю вопрос построения электросети в частном доме, изучил много материалов и возникло несколько вопросов.
Везде пишут, что рекомендуется ставить ВДТ/АВДТ типа A. В интернете не могу найти в продаже такие устройства (смотрю ABB и SE) - в основном идут только AC. Почему так? Никто не делает защиту по импульсному току или у нас это не популярно?
Встретил у SE АВДТ размером 1 модуль - насколько надёжны такие устройства, нормально ли выполняют свои функции? На них вроде бы кнопки для теста нет.
AndRay,
1) Никак не популярно.
Спрос есть только у продвинутых .
2) Это электронные диффавтоматы , со всеми вытекающими . Кнопка теста у них есть , на многих картинках закрыта клювом .
AlexeyL, Подразумевается что этот блок розеток подключен к одному дифавтомату. Т.е. группа нуля и земли будет одна и та же. Иначе дифавтомат не сработает. В этом случае возможно ли такое подключение ?
AKI, видимо, как говорил автор, смысл в малом объеме свободного места для бандажа, а также в контроле пайки. Хотя навив бандажа можно сделать заранее и потом просто стянуть его потуже.
Вот в этом видео сделали навивки из медного провода поверх огрызка алюминиевого, и прямо по месту в подрозетнике спаяли.
dokar, спасибо.
1) То есть при желании поставить тип А надо побегать поискать или заказывать и долго ждать? При этом обойдётся дороже из-за отсутствия спроса?
Получается, что большинство ставят AC и не заморачиваются?
2) ясно, значит их не рассматриваю, т.к. хочу только электромеханические
menket написал:
навивки из медного провода поверх огрызка алюминиевого, и прямо по месту в подрозетнике спаяли.
Для сломанных в розетках проводов навивка идеальный вариант. Но изначальная задача вроде как была про щиток, где не огрызки из стены торчат. Навивка хороша, пока речь о небольших сечениях, далее чуток сложнее (культя большая и прогреть сложнее). Но при некоторой сноровке тоже вполне рабочий вариант.
Учтите еще такой момент: на видео мужичек бодро гнет спай в кембрике. Довольно жестком кембрике. Не дающим излома. А в термоусадке, даже клеевой 3:1 излом случался. Что бы снизить этот риск хвост бондажа надо чуток навить на алюминий, буквально пять миллиметров. Это сделает переход от жесткой спайки к мягкому алюминию длиннее. Сломать алюминиевый провод у такого спая будет труднее даже в термоусадке. (это если провод нужно телепать - тянуть, протаскивать и т.д.).
AKI написал:
изначальная задача вроде как была про щиток
всё так, это я просто комплексно изучаю вопрос. Может будет даже лучшим выходом сделать свои отводы орехами, ну и всё по цепочке, кроме замены проводки. Вопрос не чтобы даже в деньги упирается, а в том, чтобы найти человека который это сделает как надо. Это большая проблема.
А что скажете про газовый паяльник? Вот где запитываться при пайке в щитке? Можно, конечно, у соседей, но если их нет дома?
menket написал:
А что скажете про газовый паяльник? Вот где запитываться при пайке в щитке? Можно, конечно, у соседей, но если их нет дома?
С газовыми паяльниками (исключая утюжки и паяльную лампу) не работал. Для возни в щитке нужен не только паяльник, но и хорошее освещение. Налобный фонарик, конечно, хорошая штука, но света от него маловато.
dokar написал:
Серьезно ? Пятилетний, уже замыленый .
кому что по вкусу (глазам) нравится. Про яркие фонари в курсе. В наличии имею. Пользовал. Не пошло. На истину в части "удобно/неудобно" не претендовал и не буду.
P.S. Пользую прожектор 50 Вт на штативе и переноску 15 Вт. И то и другое избавляет от движущихся теней и дает ровный яркий свет.