10.01.2022 в 00:03:01
#7062486
Tomm12, Подключение однофазное ?
Tomm12 написал: WAGO клеммы кабель без опрессовки(многожильный кабель).
Какой серии конкретно ?
10.01.2022 в 00:05:54
#7062487
Tomm12 написал: сборщик кухни при установке убрал опрессовку кабеля от производителя, подключив через WAGO клеммы кабель без опрессовки(многожильный кабель)
Всё правильно сделал. Ваго не используются с наконечниками, не вздумайте их подбирать, всё расплавится.
10.01.2022 в 00:08:33
#7062488
dokar, Однофазное.
Он поставил плохие клеммы(старые, которые с узкими рычагами для кабелей сечением меньше 4мм). Видимо, поэтому, он и удалил опрессовку потому-что "не влезало".
Я буду переставлять на WAGO 221-613, купленные тут -
10.01.2022 в 00:10:01
#7062489
Radio, Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?
10.01.2022 в 00:11:24
#7062491
10.01.2022 в 00:13:23
#7062492
10.01.2022 в 00:14:18
#7062493
Tomm12 написал: Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?
Именно так.
10.01.2022 в 00:26:11
#7062498
dokar написал:
Tomm12 написал: Я буду переставлять на WAGO 221-613,
С учетом
Tomm12 написал: "не влезало"
и нагрузки при однофазном подключении - верно.
dokar, спасибо.
Radio написал:
Tomm12 написал: Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?
Именно так.
Radio, благодарю - слышу это впервые. А есть рекомендации как туда вставлять провод? Нужно ли скручивать его или собирать вместе? Когда я вытащил провод, он был растрёпан примерно как на картинке.
10.01.2022 в 00:32:07
#7062503
Tomm12 написал: рекомендации
Слегка скрутив и наблюдая в процессе вставления, запихивания, засовывания, чтобы не распушалось и топорщилось по сторонам. Гусары - молчать ! Прозрачными клеммы 221 серии были сделаны именно для контроля качества подключения .
10.01.2022 в 00:40:41
#7062509
dokar, спасибо!
10.01.2022 в 00:42:45
#7062511
10.01.2022 в 01:22:58
#7062527
10.01.2022 в 07:22:50
#7062557
AKI,
10.01.2022 в 07:31:44
#7062560
AKI, 222-ая.
10.01.2022 в 11:37:11
#7062603
Какие производители розеток и выключателей используют в своих изделиях мет. суппорта, если рассматривать средние линейки по бюджету(до 500 р.) ?
10.01.2022 в 11:52:01
#7062607
Andrey80, екф, иек, тдм.
10.01.2022 в 13:13:37
#7062632
Radio У SE в серии Atlas Desing суппорт мет. Ранее,да и сейчас посмотрел в Makel тоже. У Легранда вроде как больше пластик...
10.01.2022 в 15:01:14
#7062667
megrad Да ,Валена неплохой вариант,но в бюджете только однопостовые розетки,остальное дорого.
10.01.2022 в 18:25:21
#7062752
Andrey80 написал: У Легранда вроде как больше пластик...
И что в этом плохого? У них прекраснейший пластик примерно по 100 р. за розетку. Ничего более приятного в установке не бывает.
А если ваш бюджет аж до 500 р. за механизм, вы можете смело замахнуться на механизмы in'Matic (Life, Allur) в которых очень металлический суппорт заботливо покрыт пластиком, чтобы быть более безопаснее и лучше стыковаться.
10.01.2022 в 18:48:56
#7062759
Radio
Я имел ввиду такой вариант
10.01.2022 в 18:53:21
#7062762
Andrey80 написал: Я имел ввиду такой вариант
От нее разве еще не тошнит? Последние лет 15...
Зачем вам этот привет из 90-х?
10.01.2022 в 19:09:25
#7062773
Radio Ваше предложение за подобную стоимость?
10.01.2022 в 19:17:27
#7062778
Andrey80, А чем например Этика не устраивает?
10.01.2022 в 19:39:17
#7062790
Andrey80 написал: Ваше предложение за подобную стоимость?
Я же вам популярно показал:
10.01.2022 в 21:11:13
#7062826
BV написал: А чем например Этика не устраивает?
Видимо тем,что у этой серии суппорты из поликарбоната...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу