Tomm12 написал: сборщик кухни при установке убрал опрессовку кабеля от производителя, подключив через WAGO клеммы кабель без опрессовки(многожильный кабель)

Всё правильно сделал. Ваго не используются с наконечниками, не вздумайте их подбирать, всё расплавится.

0
Tomm12
Tomm12
Новичок

Регистрация: 12.05.2019

Москва

Сообщений: 38

10.01.2022 в 00:08:33

dokar, Однофазное. Он поставил плохие клеммы(старые, которые с узкими рычагами для кабелей сечением меньше 4мм). Видимо, поэтому, он и удалил опрессовку потому-что "не влезало". Я буду переставлять на WAGO 221-613, купленные тут - https://www.ozon.ru/product/klemma-wago-221-613-do-6-mm2-3-sht-298504731/?sh=Br0agA1u (не умею паять).

0
Tomm12
Tomm12
Новичок

Регистрация: 12.05.2019

Москва

Сообщений: 38

10.01.2022 в 00:10:01

Radio, Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

10.01.2022 в 00:11:24

Radio написал: Ваго не используются с наконечниками

А это фальшивка ? :a

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

10.01.2022 в 00:13:23

dokar написал: А это фальшивка ? :a

Конечно. Там ведь ссылка не на ваго, а на вагоспб :nо:

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

10.01.2022 в 00:14:18

Tomm12 написал: Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?

Именно так.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

10.01.2022 в 00:15:41

Tomm12 написал: Я буду переставлять на WAGO 221-613,

С учетом

Tomm12 написал: "не влезало"

и нагрузки при однофазном подключении - верно.

0
Tomm12
Tomm12
Новичок

Регистрация: 12.05.2019

Москва

Сообщений: 38

10.01.2022 в 00:26:11

dokar написал:

Tomm12 написал: Я буду переставлять на WAGO 221-613,

С учетом

Tomm12 написал: "не влезало"

и нагрузки при однофазном подключении - верно.

dokar, спасибо.

Radio написал:

Tomm12 написал: Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?

Именно так.

Radio, благодарю - слышу это впервые. А есть рекомендации как туда вставлять провод? Нужно ли скручивать его или собирать вместе? Когда я вытащил провод, он был растрёпан примерно как на картинке.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

10.01.2022 в 00:27:56

Radio написал: Конечно.

Иш, развелось :o

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

10.01.2022 в 00:32:07

Tomm12 написал: рекомендации

Слегка скрутив и наблюдая в процессе вставления, запихивания, засовывания, чтобы не распушалось и топорщилось по сторонам. Гусары - молчать ! Прозрачными клеммы 221 серии были сделаны именно для контроля качества подключения .

0
Tomm12
Tomm12
Новичок

Регистрация: 12.05.2019

Москва

Сообщений: 38

10.01.2022 в 00:40:41

dokar, спасибо!

0