BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

14.01.2022 в 01:51:50

Продолжим про Домео.... Датчик теплого пола замурован без гофры (естественно) на .... снимаем плитку... еще снимаем... уже заколебались снимать .... аж на всю длину 2.5 метра.... :mad: Первонально (в первый приезд) в подрозетнике регулятора не находим отдельного питания, но ...есть шлейф от розеток комнаты.... но линия отдельная от щита идет... Идет (гофры по потолку) .... и уходит у потолка в стену над регулятором... Ищем детектором... показывает, что провод идет до самого регулятора... что за нах? :cool:
Вскрываем над подрозетником - бинго! - вот он откушен ровно на входе в подрозетник! Накуа? Где логика? (то что под плиткой пустоты до 50% и слой плит клея - отдельная история) Ах да, площадь 3м2 мощность кабеля 450вт - и лежит это все на бетонной плите присоединенной лоджии без какого либо утепления - под плитой недавно было минус 20 - греем воздух Москвы. (а я то думал, почему в центре Москвы на пару градусов теплее чем в пригороде - вот она отгадка :)) Что удивительно - кабель цел!!! Не отрезан, не порезан - сопротивление в норме и держит на 2646вольт более 22 гигаом.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

14.01.2022 в 02:12:21

Как электрики Домео делают закладки.... В той же комнате, где теплый пол есть выход на питание кондея. Автомат есть (вычислен методом исключения, так как для электриков Домео не царское дело подписывать назначение АВ) - а питания нет :cool:
Прослеживаем линию по гофре - сверху ныряет в стену вниз к щиту... Подключаем трассоискатель - показывает где-то она там в потрохах есть (за задней стенкой щита есть ниша, и там проходит часть проводов) Ищем - хоть что то идет к щиту? Коротим N и PE - УЗО отработало - значит оба конца подключены в щите. Ищем по отдельности каждый провод. Землю - соединяем выход земли у кондея с батареей - накидываем токовые клещи - есть 0.7А - еще раз потверждает, что земля в щиток приходит и соединена с шинкой. Отключаем по одному, и находим. Ноль ... по току на батарею не пойдет, так вырубит входное УЗО - ищем по напряжению в режиме LowZ чтобы не словить наводки - 0.3В есть. Отключаем по очереди нули, находим. Где же фаза? Провод к АВ подключен, но ... нет цепи. Тащим за этот провод и.... вытягиваем кусок 20см, заботливо запихнутый в недра щита! Що за нах? Смотри куда идут ноль и земля и видим в глубине ниши позади щита в глубокой Ж эээ нише конец оболочки кабеля. Там же есть и белый... тянем за него инструментом гинеколога и выуживаем неподключенный конец.на свет. Що за нах? Может типа не подключили что кабель поврежден? Звоним, меггерим - кабель абсолютно здоров! Закладка без вариантов! Чтобы потом, зайти, выудить конец и подключить в АВ.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

14.01.2022 в 02:16:10

А, вот еще... куда электрики Домео вывели провод на шкафчик с зеркалом и полкой со светом над умывальником в ванной? - правильно - прямо напротив носа, когда смотришь в зеркало! 2050мм от пола - не, не слышали!

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

14.01.2022 в 08:30:03

BV, Все конечно жутко итересно, но явно привязано к другой теме. Надо модеров просить перетащить туда.

0
sentinel112
sentinel112
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Вологда

Сообщений: 22

14.01.2022 в 11:15:21

Добрый день. Экспресс вопрос. Светодиодная люстра с пультом управления. При подключении заземления на корпус люстры свистит драйвер При отключении заземляющего проводника работает бесшумно.На линии стоит выключатель и УЗО

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 11:22:11

sentinel112, дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sentinel112
sentinel112
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Вологда

Сообщений: 22

14.01.2022 в 11:30:24

megrad, лет 10 медь

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 11:39:27

sentinel112 написал: лет 10

То есть на квартиру 3 х проводной ввод?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sentinel112
sentinel112
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Вологда

Сообщений: 22

14.01.2022 в 11:48:51

megrad, Да три провода.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 11:51:38

sentinel112, земля на люстре в распред. коробке подключена к земле питающего кабеля?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sentinel112
sentinel112
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Вологда

Сообщений: 22

14.01.2022 в 11:53:16

megrad, да

0