Sergey 143
Sergey 143
Новичок

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

07.02.2022 в 14:39:58

Вот делема...? Сижу думаю! Что выбрать из щитов, автоматика хагер, модулей автоматики 36. Или Volta 36, или Golf 48...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

07.02.2022 в 20:52:08

Sergey 143,
Очевидно же

Sergey 143 написал: Golf 48

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AndreiVolkov
AndreiVolkov
Новичок

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

08.02.2022 в 09:14:26

Здравствуйте! Посоветуйте плиз наминал УЗО. Нужно подключить 3х фазную плиту. Производитель рекомендует при 3х фазном подключении автомат 16А, кабель 2,5. Я буду ставить Автомат 16А (х-ка B), 3х полюсный. Кабель пойдет с запасом 5х4 мм2. Но вопрос возник с УЗО, в планах поставить электро-механику, тип A, 30mA, 4х полюсное. Но какой наминал лучше поставить, 25А или с запасом 40А? Мое виденье 40А, но везде в рекомендациях на шаг выше номинала АВ, т.е. 25А.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2022 в 09:43:31

AndreiVolkov написал: Здравствуйте!

Здравствуйте

AndreiVolkov написал: 25А или с запасом 40А?

25А это и так с запасом выше головы

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2022 в 09:44:07

AndreiVolkov написал: Здравствуйте!

Здравствуйте

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

08.02.2022 в 10:13:20

AndreiVolkov написал: Здравствуйте! Посоветуйте плиз наминал УЗО. Нужно подключить 3х фазную плиту. Производитель рекомендует при 3х фазном подключении автомат 16А, кабель 2,5. Я буду ставить Автомат 16А (х-ка B), 3х полюсный. Кабель пойдет с запасом 5х4 мм2. Но вопрос возник с УЗО, в планах поставить электро-механику, тип A, 30mA, 4х полюсное. Но какой наминал лучше поставить, 25А или с запасом 40А? Мое виденье 40А, но везде в рекомендациях на шаг выше номинала АВ, т.е. 25А.

AndreiVolkov, достаточно = номиналу автомата

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

08.02.2022 в 10:55:45

AndreiVolkov написал: везде в рекомендациях на шаг выше номинала АВ, т.е. 25А.

Бред, тиражируемый из года в год везде. Просто 4Р менее 25А практически не встречается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2022 в 11:54:08

AndreiVolkov, диф из экономии не рассматриваете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

08.02.2022 в 13:32:01

megrad написал: диф из экономии

А вы уже нашли бюджетную механику, тип А и о 4полюса размером ? :D

0

Да, ни фига.

AndreiVolkov
AndreiVolkov
Новичок

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

08.02.2022 в 13:34:58

megrad, В щитке как раз свободных мест 8 позиций есть, УЗО + АВ = 7 мест = ~ 6000 рублей (SE серия Resi9). Диф с аналогичными характеристиками не меньше 9-10 тысяч выходит вроде.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2022 в 15:29:00

AndreiVolkov, :confused: значит экономия. Тогда следующий вопрос - на кой на стационар УЗО с характеристикой А? Требование производителя?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.