13.05.2022 в 15:24:31
#7091492
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 15:28:39
#7091494
Иркут написал: При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали
Обычное дело, впарили вам тонкий. :yu: На гостовские 4 жилы гмлп-10 надевается плотно, а на эксперт-кабель вообще еле налазиет, приходится пассатижами гильзу крутить туда-сюда.
Но если свободно заходят, то вам даже лучше, работать удобнее. :)
13.05.2022 в 15:38:10
#7091497
MaSeVi написал:
Иркут написал: гмл-п10 у меня входит 4 жилы на 2,5 и одна на 1,5.
Вот так, да...
MaSeVi, здравствуйте, считаете все-таки добивать жилой на 1,5 мне тоже, кажется этот вариант логичнее) А если в дополнение к этому, ещё и тонкими жилами от ПВС добить вдобавок или это лишнее?
13.05.2022 в 15:40:18
#7091499
Radio написал:
Иркут написал: При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали
Обычное дело, впарили вам тонкий. :yu: На гостовские 4 жилы гмлп-10 надевается плотно, а на эксперт-кабель вообще еле налазиет, приходится пассатижами гильзу крутить туда-сюда.
Но если свободно заходят, то вам даже лучше, работать удобнее. :)
Radio, здравствуйте, причём кабель покупал в магазине, который считается у нас надёжным.
13.05.2022 в 15:44:17
#7091500
Radio написал:
Иркут написал: При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали
Обычное дело, впарили вам тонкий. :yu: На гостовские 4 жилы гмлп-10 надевается плотно, а на эксперт-кабель вообще еле налазиет, приходится пассатижами гильзу крутить туда-сюда.
Но если свободно заходят, то вам даже лучше, работать удобнее. :)
Radio, ### Но если свободно заходят, то вам даже лучше, работать удобнее.###
Ну а если без шуток, раз в гильзу лезит ещё жила 1,5 нужно ведь добивать?
MaSeVi, выше пишет, что добивать нужно. Мне тоже это кажется логичным.
13.05.2022 в 15:51:40
#7091502
Иркут написал: выше пишет, что добивать нужно.
Ну коли болтается и Вам так неспокойно, то добейте жилой 1.5 кв.мм. У меня такое тоже было. И именно так и приходилось поступать.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 16:06:05
#7091505
Иркут написал: здравствуйте, причём кабель покупал в магазине, который считается у нас надёжным
Это вообще ни на что не влияет. В любом магазине могут продать что угодно.
Иркут написал: выше пишет, что добивать нужно. Мне тоже это кажется логичным
Да как хотите. Без разницы. Ну добейте, чисто чтобы до опрессовки гильза не упала. :)
13.05.2022 в 16:37:03
#7091509
MaSeVi, вы верно заметили, на душе у меня не будет спокойно, если обожму без добивки :confused: Тем более сделал пробные обжатия, при обжатии 4×2,5 соединение, почему-то не показалось надёжным. При обжатии 4×2,5 плюс 1×1, 5 соединение, уже начинает внушать доверие. На фото как раз оно
13.05.2022 в 16:38:54
#7091511
MaSeVi, Radio, спасибо за консультацию, завтра начну прессовать с добивкой.
13.05.2022 в 18:00:27
#7091522
Заказывал в Леруа заглушку WERKEL и рамку к ней, для подрозетника. Сегодня получил её (кстати самая бюджетная заглушка, которую мне удалось найти в продаже). Сама заглушка понравилась, пластик на вид качественный, но... что за бред инженерной мысли, кто придумал такой порядок её установки, вначале ставится рамка, поверх рамки, защелкивается клавиша заглушки. Когда она в руках, можно сжать лапки и снять клавишу, а когда она будет на подрозетнике, как снять клавишу, пробывал маленькой отвёрткой, вытащить клавишу, отвёртка начинает продавливать пластик рамки, так как клавиша держится довольно плотно. Она что одноразовая, один раз поставил и забыл, если придётся её снять, то рамка после этого на замену? Или может рамку не ту заказал?
13.05.2022 в 18:01:58
#7091523
Иркут написал: что за бред инженерной мысли, кто придумал такой порядок её установки, вначале ставится рамка, поверх рамки, защелкивается клавиша заглушки.
Ну, так у многих, ничего вроде...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 18:18:24
#7091531
MaSeVi, у меня розетки Легранд-Валена, выключатели Легранд-Этика, розетки IP 44 Легранд-Инсперия. Везде рамка защелкивается сверху.
13.05.2022 в 18:20:43
#7091533
MaSeVi написал:
Иркут написал: что за бред инженерной мысли, кто придумал такой порядок её установки, вначале ставится рамка, поверх рамки, защелкивается клавиша заглушки.
Ну, так у многих, ничего вроде...
MaSeVi, ну а как тогда клавишу извлекать, по ощущениям, либо лапки отломятся, либо рамку отвёрткой покоцаешь?
13.05.2022 в 18:26:36
#7091538
Иркут написал: либо рамку отвёрткой покоцаешь?
Самую тонкую с плоским шлицом, на неё термоусадку. Либо что-то вроде пластиковой вязальной спицы со сточенным в плоскость кончиком. У ребёнка были считальные палочки из пластика, вот такую взял, бор-машинкой насадкой сточил, вполне себе "девайс" получился)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 18:37:53
#7091543
MaSeVi, вот я про то и писал, что конструкция неудобная/непродуманная. Приходится что-то мастерить/придумывать, чтобы не повредить изделие :popcorn
13.05.2022 в 18:53:57
#7091549
Иркут написал: конструкция неудобная/непродуманная.
Да нормальная конструкция. Просто не надо спешить и аккуратненько так поддевать))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 19:09:07
#7091553
MaSeVi, в любом случае, спасибо вам за советы) Были опасения, что не той конструкции рамку заказал, после общения с вами понимаю, что всё норм, это распространенная конструкция, в мире электроустановочных изделий)
13.05.2022 в 19:14:49
#7091556
Иркут написал: в любом случае, спасибо вам за советы)
Не за что.
Иркут написал: это распространенная конструкция, в мире электроустановочных изделий)
Например, у меня дома стоит несколько подобных - так уж получилось. Правда, там Уника от Шнейдера, но сути это не меняет.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 19:17:59
#7091558
MaSeVi написал: Правда, там Уника от Шнейдера, но сути это не меняет.
Вообще-то меняет. У уники рамка защелкивается помимо клавиш и морд :yu:
13.05.2022 в 19:18:57
#7091559
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 22:18:25
#7091597
MaSeVi написал: Да нормальная конструкция. Просто...
просто берёшь рукой за рамку и вытягиваешь вместе с заглушкой.
любит вопрошающий проблемы себе выдумывать на ровном месте!
13.05.2022 в 22:22:02
#7091598
Marozoff написал: просто берёшь рукой за рамку и вытягиваешь вместе с заглушкой.
Ну да, особливо если в рамке есть пазы под шлиц отвертки)))
Marozoff написал: любит вопрошающий проблемы себе выдумывать на ровном месте!
У нас и у него - своя планида, прости Господи...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 22:39:44
#7091601
MaSeVi написал: пазы под шлиц отвертки
да там у обсуждаемой заглушки рамка толстенная - есть за что рукой вцепиться - никаких пазов не надо (да и нет их там)
13.05.2022 в 22:45:11
#7091603
Marozoff написал: (да и нет их там)
Я за эту Унику))))
Marozoff написал: у обсуждаемой заглушки рамка толстенная - есть за что рукой вцепиться
Тем более непонятны душевные метания)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 22:59:37
#7091607
MaSeVi написал: Я за эту Унику
этих уник - вагон и маленькая тележка...) у меня уника стандарт - таки да пазы под отвёртку там есть, но всё прекрасно сдергивается рукой без отвертки
14.05.2022 в 00:03:43
#7091615
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2022 в 04:46:46
#7091629
Marozoff написал:
MaSeVi написал: Да нормальная конструкция. Просто...
просто берёшь рукой за рамку и вытягиваешь вместе с заглушкой.
любит вопрошающий проблемы себе выдумывать на ровном месте!
Marozoff, пробовал, заглушка сидит очень плотно, по ощущениям вот вот отломятся лапки, так как усилие не маленькое. Вообщем рисковать и проверять это, не стал. Хотя можно лапки и разработать, чтобы они так плотно не держались за суппорт.
14.05.2022 в 08:49:59
#7091647
Начал прессовать, как и планировал 4×2,5 плюс 1×1,5 Есть конечно опасения получить переобжатие, к примеру СтранникXXI считает, что нужно соблюдать рекомендации по наполнению, приведеные в таблице квт, независимо от всех внешних нюансов. Я с ним согласен, что всегда нужно придерживаться технологии. Но раз лезит в эту гильзу ещё и полторашка, внутренний голос подсказывает что нужно добивать. Вообщем решил рискнуть.
14.05.2022 в 09:38:49
#7091659
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу