Регистрация: 24.10.2022

Москва

Сообщений: 9

25.10.2022 в 18:17:56

Radio,

Освещение и нижняя линия с не менее 2.5кв.мм. (автоматы 10А), а линия плиты должна быть чуть больше (не замерял жилу, но если там родной автомат на 20А ... ну хотя кто их знает). Если по нагрузке ПОКА нет принципиальных изменений для линии плиты от застройщика, наоборот меньше, ТО желательно здраво обойтись малой кровью, т.к. ее практически не осталось, честно.

Замена всех линий на медь сейчас никак. Конечно не помешает еще померить сопротивление изоляции. Но в целом дом 94г постройки, вроде бы еще не так все запущено.

В любом случаи спасибо за совет :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

25.10.2022 в 22:41:20

neko написал: желательно здраво обойтись малой кровью

Это не здраво, поймите. Срок службы ваших проводов давно истек, и когда у вас начнет всё сыпаться, глючить и отваливаться, да по свежей отделке, вы будете материть СЕБЯ такими этажами, каких мы тут все вместе не слыхали отродясь. По сути — это ремонт коту под хвост.

neko написал: Замена всех линий на медь сейчас никак.

Вы даже не представляете, сколько раз я это слышал. И что было потом.

neko написал: В любом случаи спасибо за совет :)

Пожалуйста.

0
neko
neko
Новичок

Регистрация: 24.10.2022

Москва

Сообщений: 9

26.10.2022 в 01:32:29

Radio, То есть, чтобы подключить плиту с меньшей мощностью взамен поломанной, необходимо начинать только лишь полномасштабный капитальный ремонт со вскрытием стен, потолков, полов, выкарчевыванием всего и вся? Я правильно понимаю?

28 лет постройки, алюминий с вменяемым сечением, вот прямо бежать всё менять? когда мощность не возрастает, а напротив понижается? Даже сопротивление изоляции не пытаться замерить?

Radio написал: по свежей отделке

по старой намного лучше? :)

Radio написал: И что было потом.

"потом" это сейчас получается o_o Я так подумал плита не особо нужна в 2022, в последнее время не так уж и часто ем.

Radio написал: поймите.

Понимаю. Медные жилы с нормальным сечением полностью уложенные по современным стандартам с раздельным заземляющим проводником, это очень правильно! но реальность куда печальнее. По хорошему снести бы весь этот дом из дешманских панелей аля сарай, и отстроить нормальный кирпичный, как два пальца, ну может три. Но реальность печальнее, приходится идти на компромиссы, делать декомпозицию, фиксить патчами и локализовать абстракциями на постепенную замену или адаптацию несущих частей. Хотя в электрике возможно все иначе и вся проводка вот-вот начнет разлагаться на глазах (из Вашего описания), не знаю, тут уж я не специалист по проводке, это правда.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

26.10.2022 в 08:35:58

neko, да делайте что хотите, это же ваша квартира. Мне никто ничего не платит за то, чтобы я распинался и уговаривал вас ударить пальцем о палец для вашего же блага. :popcorn

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

26.10.2022 в 10:54:55

neko написал: из безопасных способов подключение этих 5.5кВт

это

neko написал: Только хардкор, общая щитовая, автоматы, узо, с прокладкой новой линии

neko написал: самое простое

это

neko написал: Двойная евро розетка под эти вилки

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

26.10.2022 в 10:55:34

Radio, не мечите :o

0

И это пройдёт ...

neko
neko
Новичок

Регистрация: 24.10.2022

Москва

Сообщений: 9

26.10.2022 в 13:46:21

Radio,

Я Вас услышал, ~"правильней будет ВСЁ снести и ВСЁ перестроить"! Я разве что-то не так написал? Или Вас это чем-то оскорбило?

Померил линию освещения т.к. к ней сейчас есть доступ, ~3.4кв.мм. фактических получается (диаметр точно не менее 2мм).

В общем окей, может тогда лучше провести собрание жильцов, чтобы запросить кап.ремонт под предлогом разлагающейся проводки? или как это правильнее сформулировать для 28 летней панельной постройке (14 этажей 5 подъездов)?

serj12,

Спасибо за внимание! Мой вопрос, как видите, сразу ушел в разряд срочной замены всей проводки, так что я сейчас не особо чего понимаю, как если бы вообще ничего нигде не трогать, а оставить как есть. Неужели алюминий с таким сечением не дотягивает хотя бы до 30 или 35 лет эксплуатации в условиях без перегрузок?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

26.10.2022 в 14:10:34

neko, Не верю вашим замерам сечения . Всем кто еще не наелся алюминия в квартирной проводке говорю - жуйте дальше. )))

0

Да, ни фига.

neko
neko
Новичок

Регистрация: 24.10.2022

Москва

Сообщений: 9

26.10.2022 в 14:32:20

dokar,

(2.1 / 2) ^ 2 * 3.14 = 3.4кв.мм. нет ? давайте тогда по-другому посчитаем, я не против. (upd: Уточню, что это алюминиевая жила линии освещения, к линии плиты пока нет доступа)

Ребята, я вас понял! Аварийная ситуация у всего дома, срочно требуется замена проводки, помогите тогда составить запрос на срочную замену, начала кап. ремонта, собрание жельцов и т.п. т.к. у многих проводка не менялась, на этаже знаю соседей, еще знакомых.

dokar написал: говорю - жуйте дальше. )))

Вы слишком добры. Я сыт.

0
neko
neko
Новичок

Регистрация: 24.10.2022

Москва

Сообщений: 9

26.10.2022 в 14:56:15

Ладно, забудьте, сам разберусь.

Ни про замеры сопротивления изоляции, ни о чем конкретном я не услышал, кроме как "ВСЁ снести или жуйте дальше". Ребятки, мы все живем не в сферическом вакууме с одними лишь теориями и нормативными актами! Полезный форум, я понял.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

26.10.2022 в 15:55:29

neko написал: Ребятки

Ребятки у вас в штанишках, а здесь общаются суровые челябинские электрики.

neko написал: Ни про замеры сопротивления изоляции, ни о чем конкретном я не услышал

Что бы вы хотели услышать про замеры сопротивления изоляции?

neko написал: кроме как "ВСЁ снести или жуйте дальше"

Уважаемый ребятОк, все вышеотписавшиеся имеют немалую практику, и прекрасно знают, что такое алюминиевая проводка, и какие она несет людям ништяки и приключения, независимо, даже, от замеров сопротивления изоляции. Именно поэтому, никто не рекомендует вам лезть в это говно, и оставлять его в квартире тоже. Но вы же хозяин, уже взрослый мальчик, и никто вам указывать не имеет права. Как считаете нужным, так и делайте.

Как по мне, то непонятно, что такого ужасного вы находите в замене проводки. Я ее раза по два в месяц кому-нибудь меняю, и никто пока не говорил, что это страшно или больно. Радуются, благодарят, зовут ещё. Людям нравится. И не только алюминий на медь меняют, но и медь на медь. В новостройках так прямо сразу всё под нож, что там накуевертили застройщики. Обычное дело, ничего экстремального, никто не собирает общих собраний и не использует таких богатых эмоций, какими вы тут оперируете.

Если вы делаете квартиру на продажу, то вас еще можно как-то понять. Если для себя, и планируете в ней жить достаточно долго, и ремонты у вас не каждые три года, то уже сложновато. А если под сдачу — то и вовсе невозможно. Для таких задач вся инженерка должна быть максимально надежна и снабжена всеми возможными защитными системами, иначе вам вынесут весь мозг и все деньги.