BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124167

23.01.2023 в 16:29:27

AndreyAh написал: у нас на столбах умные счетчики, которые умеют отрубать по мин/макс напряжению.

ссылочку на модель? И счетчик, даже если умеет работать реле напряжения - не успеет сработать по импульсу напряжения от разряда молнии

0
AndreyAh
AndreyAh
Новичок

Регистрация: 21.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

23.01.2023 в 18:51:37

BV написал: ссылочку на модель? И счетчик, даже если умеет работать реле напряжения - не успеет сработать по импульсу напряжения от разряда молнии

Вроде вот такая модификация: https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/mnogotarifnyie/3273/ Ну да, разрядник я собирался ставить и так, вопрос был именно про замену реле напряжения.

0
R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

23.01.2023 в 19:17:16

Всем здравия. Подскажите,пожалуйста. Может кто имел дело с кабелями или проводами,работающими в условиях сильных вибраций? Напряжение низкое,вибрации сильные и постоянно отваливаются концы жил ПВС. Ставил чисто резиновый КГ(бывают КГ плохие,деревянные типа ПВС,я ставил нормальный)-всё равно от вибрации отваливаются концы проводов. Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции. Пробовал и наконечники неизолированные и изолированные и крепил кабель и жилы и так и сяк-без толку. Температуры низкие,как на улице-вот винил походу и ломает жилы и жилы к тому же жёсткие,примерно 4 класса. Наконечники НКИ не живут более 5-7 дней,ломает хоть фирменные типа КВТ хоть тонкие левые. Делаю просто колечки,под винт ф6-жилу ломает прямо под шайбочку. Раз в 4-5 дней исправляю но надо это заканчивать.

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 423

23.01.2023 в 19:36:06

AndreyAh, я бы поставил в доме реле напряжения. То что в счетчике, это проблемы с доступом и настройкой.

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 423

23.01.2023 в 19:49:35

R2LAC, попробовать использовать гибкие выходы для поддержки провода причем с фиксацией. Можно одеть несколько термоусадок подлиннее(ступеньками) и обязательно зафиксировать в начале. В некоторых решениях еще используются витые пружины для поддержки кабеля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124167

23.01.2023 в 21:00:09

R2LAC написал: Всем здравия. Подскажите,пожалуйста. Может кто имел дело с кабелями или проводами,работающими в условиях сильных вибраций? Напряжение низкое,вибрации сильные и постоянно отваливаются концы жил ПВС. Ставил чисто резиновый КГ(бывают КГ плохие,деревянные типа ПВС,я ставил нормальный)-всё равно от вибрации отваливаются концы проводов. Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции. Пробовал и наконечники неизолированные и изолированные и крепил кабель и жилы и так и сяк-без толку. Температуры низкие,как на улице-вот винил походу и ломает жилы и жилы к тому же жёсткие,примерно 4 класса. Наконечники НКИ не живут более 5-7 дней,ломает хоть фирменные типа КВТ хоть тонкие левые. Делаю просто колечки,под винт ф6-жилу ломает прямо под шайбочку. Раз в 4-5 дней исправляю но надо это заканчивать.

R2LAC, Привязать кабель к корпусу сразу после подключения, чтобы вибрации не действовали на место подключения. Далее без фото - разговор ниочем

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

23.01.2023 в 21:16:34

R2LAC написал: Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции.

А ПЩ в сочетании с силиконовой трубкой?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.01.2023 в 23:01:10

R2LAC написал: Всем здравия. Подскажите,пожалуйста. Может кто имел дело с кабелями или проводами,работающими в условиях сильных вибраций? Напряжение низкое,вибрации сильные и постоянно отваливаются концы жил ПВС. Ставил чисто резиновый КГ(бывают КГ плохие,деревянные типа ПВС,я ставил нормальный)-всё равно от вибрации отваливаются концы проводов. Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции. Пробовал и наконечники неизолированные и изолированные и крепил кабель и жилы и так и сяк-без толку. Температуры низкие,как на улице-вот винил походу и ломает жилы и жилы к тому же жёсткие,примерно 4 класса. Наконечники НКИ не живут более 5-7 дней,ломает хоть фирменные типа КВТ хоть тонкие левые. Делаю просто колечки,под винт ф6-жилу ломает прямо под шайбочку. Раз в 4-5 дней исправляю но надо это заканчивать.

R2LAC, здравствуйте опишите проблему поконкретнее, создав отдельную тему а с вибрациями можно и нужно бороться

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

23.01.2023 в 23:16:35

ZooZoo написал: а с вибрациями можно и нужно бороться

Иногда их (вибрации...) создают намеренно... Например на вибростендах, для испытания чего либо...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.01.2023 в 23:23:31

Alex___dr написал:

ZooZoo написал: а с вибрациями можно и нужно бороться

Иногда их (вибрации...) создают намеренно... Например на вибростендах, для испытания чего либо...

Alex___dr, у человека реальная проблема, а знаний пока нет zы. я вот проблему понимаю, как решить представляю (наверное), но конкретика нужна

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AndreyAh
AndreyAh
Новичок

Регистрация: 21.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

24.01.2023 в 00:27:03

Ruslan_2005 написал: AndreyAh, я бы поставил в доме реле напряжения. То что в счетчике, это проблемы с доступом и настройкой.

Ruslan_2005, не, как раз никаких проблем - все через интернет или зигби-модем настраивается и управляется. Доступ нужен только если что-то сломается. Пара таких счетчиков в садоводстве уже вышло из строя, но остальные работают без проблем. Собственно, мой вопрос был именно в плане того, достаточно ли функционала ограничения в счетчике чтобы заменить РН. Вдруг там еще какие-то полезные функции, о которых я не в курсе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу