15.06.2023 в 14:12:35
Lehandr написал: Всем добрейшего времени суток! Рубильник ABB OT100F3 Подскажите пожалуйста:
- Почему он не пригоден в качестве главного выключателя (в описании по ссылке)?
- Можно ли его как основной рубильник в дом на однофазную сеть?
15.06.2023 в 15:09:51
Lehandr написал: Почему он не пригоден в качестве главного выключателя (в описании по ссылке)?
Неведомо. По ПУЭ - формально пригоден:
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Но тут есть нюанс в том, где находится вышестоящий аппарат защиты. Если ввод в дом защищён только плавкими вставками на трансформаторе - это очень не здорово.
15.06.2023 в 15:38:21
AlexeyL написал:
Lehandr написал: Почему он не пригоден в качестве главного выключателя (в описании по ссылке)?
Неведомо. По ПУЭ - формально пригоден:
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Но тут есть нюанс в том, где находится вышестоящий аппарат защиты. Если ввод в дом защищён только плавкими вставками на трансформаторе - это очень не здорово.
AlexeyL, То есть вы готовы повторять ту же чушню, что в описании к рубильнику, присовокупляя свои фантазии ? Ничего, что это один из немногих рубильников, у которого имеются дугогасительные камеры ?
15.06.2023 в 16:03:29
dokar написал: Ничего, что это один из немногих рубильников, у которого имеются дугогаси
Есть идентичные ему екф, иек и т.п. Просто нахрена он вообще? :confused:
15.06.2023 в 20:05:34
Подскажите пожалуйста, сейчас есть на рынке дифавтомат селективный тип А? УЗО тоже устроит. Искал, не смог найти. Может не там ищу?
15.06.2023 в 20:11:01
strider1978 написал:
nfssupf написал: индикатор заземления загорелся красным - как и положено при отсутствии.
Зачем бы в брежневке без заземления тратиться на индикаторы и фильтры?
strider1978, А какая альтернатива? Без заземления вообще разницы нет между фильтрами и удлинителями? У нового фильтра хотя бы индикатор правду говорит об отсутствии заземления. А старый фильтр по сути бутафорией совсем был.
15.06.2023 в 20:14:59
Di_Joker написал: Подскажите пожалуйста, сейчас есть на рынке дифавтомат селективный тип А? УЗО тоже устроит. Искал, не смог найти. Может не там ищу?
Di_Joker, конечно, есть. На каком рынке искали, если не секрет?
15.06.2023 в 21:34:21
Radio написал: На каком рынке искали, если не секрет?
Рынок это ещё и собирательный термин, например "рыночная экономика". Имеется ввиду доступно в свободной продаже.
15.06.2023 в 21:36:11
Di_Joker, так в свободной продаже купить можно всё, даже запрещенную санкционку. Вам какой номинал нужен? Или вообще всё равно, лишь бы А? :)
15.06.2023 в 21:38:35
Radio, если есть модель, то она в нескольких номиналах выпускается, подходящий я выберу.
15.06.2023 в 22:09:05
Di_Joker написал: Radio, если есть модель, то она в нескольких номиналах выпускается, подходящий я выберу.
Di_Joker, к сожалению, это так не работает. Далеко не каждая модель доступна в любых номиналах в разумный срок. Так что вы уж озвучьте номинал, в этом нет ничего зазорного.
15.06.2023 в 22:13:30
Radio, я понял, значит в свободной продаже нет. Благодарю за уделённое время.
15.06.2023 в 22:17:07
Di_Joker, смотря что вы понимаете под свободной продажей. Пойти в ларек на Сенном и купить прямо с полки — это вряд ли. :confused: А так, вообще, есть, разумеется. Ну может подождать пару дней.
15.06.2023 в 22:57:00
Radio написал: Пойти в ларек на Сенном и купить прямо с полки
Именно так, то что легко доступно в магазинах и маркетплейсах. Меня бы устроило, что то вроде АД12MS 100мА IEK (MAD123-2-025-C-100). Я бы и его поставил, но в нём функция неуправляемого реле напряжения для меня абсолютно не уместная.