06.04.2024 в 08:16:08
В время-токовая характеристика более подходящая для защиты квартир. Глеб Абдулов, Где вы начитались подобного бреда?
06.04.2024 в 08:54:15
dokar, да нахрена мне ваш ящик, я про ящик вопрошающего - где там броня?
И это пройдёт ...
06.04.2024 в 09:16:55
serj12 написал: dokar, да нахрена мне ваш ящик, я про ящик вопрошающего - где там броня?
serj12, Так пишите где броня магистрального кабеля? Было бы понятно о ком речь. Броня там явно есть но её похерили под термоусадкой. И это во многих случаях допустимо.
06.04.2024 в 10:17:21
dokar, я вообще заземления там не увидел. Где он его там нашёл не пойму
И это пройдёт ...
06.04.2024 в 12:16:59
serj12, если про шкаф underbush, то на видео снаружи сбоку справа виден спуск из катанки, наверное это всё таки к заземлителю идёт .
06.04.2024 в 12:32:12
dokar, У ВТХ «В» (слева) электромагнитный расцепитель отключается (размыкает контакты), начиная от сверхтока в 3...5 раз больше номинального. Автомат может выключиться при сверхтоке более 30 А. А должен выключиться при токах 50 А и выше. ВТХ «С» (справа) отличается лишь током, начиная с которого он может и должен выключиться — соответственно 50 и 100 А.
06.04.2024 в 13:09:25
Глеб Абдулов, А Вы это к чему? Поучить dokar? :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.04.2024 в 16:40:22
Глеб Абдулов написал: dokar, У ВТХ «В» (слева) электромагнитный расцепитель отключается (размыкает контакты), начиная от сверхтока в 3...5 раз больше номинального. Автомат может выключиться при сверхтоке более 30 А. А должен выключиться при токах 50 А и выше. ВТХ «С» (справа) отличается лишь током, начиная с которого он может и должен выключиться — соответственно 50 и 100 А.
Глеб Абдулов, и что, если типичные токи кз 250-700А?
06.04.2024 в 20:24:56
sebikov написал: если про шкаф underbush, то на видео снаружи сбоку справа виден спуск из катанки, наверное это всё таки к заземлителю идёт .
Б... еле разглядел. Корпус шкафа играет роль заземлителя :eek: ну пусть так
И это пройдёт ...
06.04.2024 в 22:21:11
MaSeVi, один знакомый электрик высказал мнение, что зря все в квартирах монтируют АВ кат.С. Вот я и решил у мастеров уточнить.
06.04.2024 в 22:24:38
BV, Электромагнитный расцепитель сработает раньше у АВ кат.В Разве не так? Какая техника, используемая в квартире, может выбить АВ кат.В своим пусковым током?
07.04.2024 в 06:50:39
Глеб Абдулов, LED драйвер
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.04.2024 в 10:23:45
Глеб Абдулов написал: Электромагнитный расцепитель сработает раньше у АВ кат.В
При определенных условиях - да.
Глеб Абдулов написал: Разве не так?
Не всегда так.
Глеб Абдулов написал: Какая техника, используемая в квартире, может выбить АВ кат.В своим пусковым током?
Уже ответили - БП лент, некоторые кондиционеры, некоторые э/инструменты.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2024 в 11:06:21
BV, Электромагнитный расцепитель сработает раньше у АВ кат.В Разве не так?
Если в квартире такой малый ток ткз, что нужен автомат В надо разбираться почему так, и где проблемы. Электрику передайте - имеет смысл чуть подтянуть теорию
07.04.2024 в 11:53:27
BV, спасибо за ответ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу