08.10.2024 в 12:25:14
BV, Да знаю я. Болван. Пьян был. Спрашиваю, почему при отключенной фазе сразабывает УЗО? Для общего развития.
08.10.2024 в 12:26:06
MaSeVi написал: Всё правильно, Вы замкнули ноль и РЕ, УЗО и д.б. сработать...
Так я и подозреваю, что должно было. А почему? Для общего развития.
08.10.2024 в 12:37:44
небольшое напряжение между нулём и землёй - при замыкании возникает ток. Его достаточно
08.10.2024 в 13:09:10
Ясно, спасибо!
10.10.2024 в 23:02:09
Всем привет.
Ремонтирую квартиру, планирую щиток. Накидал схему. Подскажите все ли верно
10.10.2024 в 23:26:46
smalliebiggs, УЗО розеток/свет "потухнут" и все группы будут обесточены. Впрочем, это касается и остальных нагрузок касается...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2024 в 23:41:24
smalliebiggs написал:
Явного криминала нет, есть достаточно не разумного, работать будет, наверное, если сразу не выбьет водокондиционерное УЗО :)
Вытяжка ну никак без отдельной линии и автомата аж на 16 :)
И это не схема - это её зародыш. Для понимания логики - пойдет.
10.10.2024 в 23:58:44
MaSeVi, почему обесточатся все группы при сработке одного узо?
11.10.2024 в 00:02:05
BV, по вытяжке согласен - пожалуй перебор. кондеры тоже думал на один автомат посадить. По поводу УЗО на кондиционеры много споров на форуме прочитал, сделал вывод, что если кондер смонтирован нормально, то УЗО ставить можно
11.10.2024 в 00:09:34
smalliebiggs, нормальные утечки на одно УЗО не должны выходить за грани разумного. Ну и еще несуразицы...
11.10.2024 в 00:13:50
smalliebiggs написал: сделал вывод, что если кондер смонтирован нормально, то УЗО ставить можно,
А если криво висит, и с дренажом накосячили - нельзя? ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.