Dmitry47 написал 12.11.2024 в 21:50
длинна совсем небольшая.
это не важно. Важно - нагрев при 50А, контакты соединений, и как поведет себя Ал включая клеммы счетчика.
12.11.2024 в 23:07:56
Dmitry47 написал 12.11.2024 в 21:50
длинна совсем небольшая.
это не важно. Важно - нагрев при 50А, контакты соединений, и как поведет себя Ал включая клеммы счетчика.
12.11.2024 в 23:59:31
Кабеля моего так и так до счетчика не хватит. На мой взгляд, напрашивается второй автомат. Вещь копеечная, будет служить закрепленном местом соединения. Правда не знаю, одинарный или двойной, когда и то и другое не нужно (а ноль уже прикручен к клемме). Может быть есть какая нибудь аккуратная соединительная клемма, с крепежом на щит например. Орех больно здоровая штука, еще и перекрестное соединение. Касательно нагрева, самое тонкое это медные провода от основной линии, вот эти крученые пучки от ореха. Сечение на глаз 4 квадрата. Касательно нагрева, пока нечем нагрузить на такой ток, можно посмотреть тепловизором, тогда точно видно будет.
13.11.2024 в 08:46:47
BV написал 12.11.2024 в 20:33
да, все обычно - нормально и не так уж плохо.
Мне вот интересно как можно ставить 50 А автомат при отходящей АЛЮМИНИЕВОЙ перемычке, до счетчика , сечением всего лишь 6 квадратов?
Да, ни фига.
13.11.2024 в 08:50:59
Да, ни фига.
13.11.2024 в 09:54:50
автомат двойной,
а клеммы нуля эти неудобны, и в том виде как есть на фото - ненадежны. Прижимные пластины гнутся, пружинной шайбы нет.
13.11.2024 в 10:30:50
dokar написал 13.11.2024 в 08:46
Мне вот интересно как можно ставить 50 А автомат при отходящей АЛЮМИНИЕВОЙ перемычке, до счетчика , .....
А как, практически во всех домах старой серии П-44 (и не только) этот алюминий стоял перед группой автоматов:
Считай - стандарт застройки тех лет.
Сам по себе не горел никогда, только в плохих контактах.
13.11.2024 в 10:38:19
Dmitry47 написал 12.11.2024 в 23:59
Касательно нагрева, пока нечем нагрузить на такой ток,
Набор из тепловентиляторов, кипятильников (самая дешевая нагрузка). Плюс клещи для измерения тока - паспртная мощность немного врет.
Если же испытывать час - то это достаточно серьезный тест. Но с другой стороны - если что-то поплывет - туда ему и дорога.
Так как например проточник и два кондея могут жрать такой ток полчаса.
13.11.2024 в 19:22:10
BV написал 13.11.2024 в 09:54
автомат двойной, а клеммы нуля эти неудобны, и в том виде как есть на фото - ненадежны. Прижимные .....
Спасибо. Поставлю двойной автомат. И сделаю нормальную клемму нуля.
Не очень правда понимаю как проходит ноль, если он проходит через вводной автомат до счетчика, не вижу как он проходит от счётчика на клеммы. Но это фото такие. По идее, клеммы можно не использовать.
13.11.2024 в 19:57:23
Dmitry47 написал 13.11.2024 в 19:22
Поставлю двойной автомат. И сделаю нормальную клемму нуля.
Что-то одно))))
14.11.2024 в 01:15:24
BV, Двойной автомат проще)
Надо такой же иек взять.
14.11.2024 в 14:38:16
Dmitry47, Двойной в смысле 2Р?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу