Dart990, какой город у вас? Дом с газом, или электро плитой? (не помню, может и писали)

  1. то что сработали в этажном оба при КЗ - норма. То что не сработал ни один в квартире - не норма. Или подделка или мимо них.
  2. С25 много, электрик - баран, смысл - прямой.

и без схемы того, что есть - разговор ниочем. Вообще все все все надо ставить под 2-3 узо

1
Аватар пользователя
Dart990

Местный

Регистрация: 10.06.2023

Сан-Франциско

Сообщений: 40

31.01.2025 в 18:58:46

BV, дом с газом (заземления нет), в квартире стоит реле напряжения - ZUBR D32 и выключатели Schneider Electric BA63. На стиралку (2300 W) и бойлер (1500 W) стоят Schneider Electric BA63 C25, кстати, не много ли, может можно было ставить на 16? Сейчас на освещение все C16, на приборы C25. Планирую для начала выключатели стиралки и бойлера заменить на дифавтоматы одномодульные - Schneider Electric АД63К, т.к. в квартирном щитке уже не особо место есть, и как я понимаю они электронные, подойдут, или лучше электромеханические?

0 1 2

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115489

31.01.2025 в 19:31:07

Dart990, забыли нарисовать схему и сечения проводов. Их материал.

0
Аватар пользователя
Dart990

Местный

Регистрация: 10.06.2023

Сан-Франциско

Сообщений: 40

31.01.2025 в 20:19:18

BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с потолка который могу увидеть это - ШВВП 2х1,5, многожильный, медь.