Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115513

31.01.2025 в 15:55:55

Dart990, какой город у вас? Дом с газом, или электро плитой? (не помню, может и писали)

  1. то что сработали в этажном оба при КЗ - норма. То что не сработал ни один в квартире - не норма. Или подделка или мимо них.
  2. С25 много, электрик - баран, смысл - прямой.

и без схемы того, что есть - разговор ниочем. Вообще все все все надо ставить под 2-3 узо

1
Аватар пользователя
Dart990

Местный

Регистрация: 10.06.2023

Сан-Франциско

Сообщений: 40

31.01.2025 в 18:58:46

BV, дом с газом (заземления нет), в квартире стоит реле напряжения - ZUBR D32 и выключатели Schneider Electric BA63. На стиралку (2300 W) и бойлер (1500 W) стоят Schneider Electric BA63 C25, кстати, не много ли, может можно было ставить на 16? Сейчас на освещение все C16, на приборы C25. Планирую для начала выключатели стиралки и бойлера заменить на дифавтоматы одномодульные - Schneider Electric АД63К, т.к. в квартирном щитке уже не особо место есть, и как я понимаю они электронные, подойдут, или лучше электромеханические?

0 1 2

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115513

31.01.2025 в 19:31:07

Dart990, забыли нарисовать схему и сечения проводов. Их материал.

0
Аватар пользователя
Dart990

Местный

Регистрация: 10.06.2023

Сан-Франциско

Сообщений: 40

31.01.2025 в 20:19:18

BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с потолка который могу увидеть это - ШВВП 2х1,5, многожильный, медь.

1
Аватар пользователя
Ribak

Местный

Регистрация: 25.02.2011

Москва

Сообщений: 56

01.02.2025 в 09:27:10

Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод в стене к распаячной коробке от щитка. Дом 2023 г. по реновации ПИК Москва, с отделкой, в кухне силовая розетка на плиту - надо переместить ее контактную группу, Силовая розетка установлена в распаячной коробке при этом провод заведен в ее левой стенке - 3 жилы 6 мм. Я бы не задавал вопрос если бы вариант, что провод идет параллельно полу (20 см от пола) с левой стороны не вызвал у меня подозрение. Дело в том, что слева стена с окном и балконом, а щиток находится в коридоре который далеко СПРАВА в коридоре. + слева помимио того, что есть окна и дверь балкона, если вести только по стенам, то надо обойти весь коридор, а это лишних метров 10 с учетом всех поворотов, что для 6 мм меди затратно. Не верится. С другой стороны, если протянули справа, то надо было провод както загнуть на 360 градусов, чтобы его так воткнуть в распаячную коробку - что тоже не просто и зачем, когда ее можно было повернуть или сделать дырку справа.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20851

01.02.2025 в 15:46:47

Ribak, с чего вы взяли, что его проложили именно по стенам слева или справа? Кабель с огромной вероятностью приходит сверху или снизу, потому что проводку обычно делают по потолку или по полу.

Ribak написал 01.02.2025 в 09:27

надо было провод както загнуть на 360 градусов

Ну да. 2025-02-01_15-46-02

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115513

01.02.2025 в 15:58:41

Dart990 написал 31.01.2025 в 20:19

BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с .....

Не обязательно быть электриком, чтобы на плане квартиры нарисовать розетки. На розетках написать, что в них включено. Взять лампу с вилкой и щелкая автоматами определить какой автомат какие розетки отключает. Аналогично - освещение.

Без этих элементарных действий - разговор ниочем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115513

01.02.2025 в 16:00:58

Ribak написал 01.02.2025 в 09:27

Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод .....

Обсуждать это без плана квартиры смысла не имеет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу