230вольт х 50А - ?
АВ 50А не отключается при 50А, может отключиться в течение 59.99999мин при 1.13х50А в течении часа.
27.04.2025 в 10:45:06
MРАЗЬ написал 27.04.2025 в 10:40
и 12 мало, это некомфортный минимум
Иди ты... с Рыбкиным в баню
27.04.2025 в 10:48:33
MADONNA написал 27.04.2025 в 10:23
Моська и есть.
Девочка в каске, из сказки.
Да, ни фига.
27.04.2025 в 10:54:02
Inter написал 27.04.2025 в 10:45
Иди ты... с Рыбкиным в баню
Я тебе цифрами показала что ты не прав. Твой уровень не позволяет тебе даже понять, каким дебилом ты являешься и как тебя видят окружающие. Поэтому продолжаешь - но и было бы странно ожидать, что дурак внезапно станет умным.
Narrenfreiheit
27.04.2025 в 10:57:44
Inter написал 27.04.2025 в 10:47
Намекаете на 12 кВт ВН?
Намекаю что в новых домах и 63А на вводе ставят.
27.04.2025 в 11:03:22
BV написал 27.04.2025 в 10:42
может отключиться в течение 59.99999мин при 1.13х50А в течении часа.
При 1.13 отключиться не должен вообще В течении часа-при 1,45
27.04.2025 в 11:15:12
Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 11:03
При 1.13 отключиться не должен вообще В течении часа-при 1,45
Да, верно. Надо исправить 59.9999 на ровно 60 минут.
27.04.2025 в 11:17:13
BV,
BV написал 27.04.2025 в 10:57
Намекаю что в новых домах и 63А на вводе ставят.
Надо однако понимать что входные автоматы это вторая а то и третья линия защиты Раньше вместо них ставили рубильники или вообще пакетники Надо что бы автоматы первой линии соответствовали выделеной мощности