Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 12:13

, Ещё раз.В диапазоне 1.13...1.45 срабатывание тепловухи не гарантировано. Гарантировано при 1.45 и .....

В расчетах используется номинал автомата.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

27.04.2025 в 13:19:41

BV написал 27.04.2025 в 12:52

В расчетах используется номинал автомата.

Надо учитывать не только номинал автомата но и сечение проводов-то есть максимально допустимый для них длительный ток А это делается коэфициентом 1.45

-3
BV, dokar, Inter, Kir KMA
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

27.04.2025 в 13:29:11

BV,

BV написал 27.04.2025 в 12:51

Алексей Рыбкин,  Вы в состоянии четко и ясно ответить? Сколько у вас всего автоматов на линиях .....

У меня стоит вводной автомат 40А, после него две связки-25А 30ма дифавтомат+10А автомат друг за другом Одна связка на две комнаты Одна на третью комнату, ванную, туалет и кухню Проводка-люминь 2.5 квадрата двухжилка Ах да-щиток в квартире в углублении стены-за ним стояк

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

27.04.2025 в 13:57:31

Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 13:29

две связки-25А 30ма дифавтомат+10А автомат друг за другом

Итого у вас 2х10А .... то есть в сумме вы можете потреблять по номиналу 20А, либо до 20х1.45 = 29А Это 4400вт, или до 6380вт по Вашим расчетам.

Алексей Рыбкин, вы призываете ставить ВВОДНОЙ автомат по выделенной мощности.... если помните конечно.

Так почему же у вас стоит 40А?

Вам надо срочно менять 40А на 14А, или даже на 12.38А если учитывать коэффициент 1.13А.

Рыбкин,  по какой причине вы призываете других, но сами не следуете свои призывам?

Чего тогда стоят ваши призывы "надо"?

Жду ответа...

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

27.04.2025 в 14:00:56

Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 13:19

Надо учитывать не только номинал автомата но и сечение проводов-то есть максимально допустимый для них длительный ток А это делается коэфициентом 1.45

Уже писал ранее, и цитировал ГОСТ - вы просто опять позабыли долговременной длительный ток проводника не может быть меньше НОМИНАЛА АВТОМАТА.

Никаких 1.45!

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9401

27.04.2025 в 14:04:49

Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 13:29

BV, У меня стоит вводной автомат 40А, после него две связки-25А 30ма дифавтомат+10А автомат друг за .....

IMG_2247IMG_2248Рыбкин, ты мой кумир! Не сдавайся!

0

Narrenfreiheit

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

27.04.2025 в 14:08:00

BV, просто Вы не учитывете неравномерность распределения нагрузок Практически вся нагрузка у меня на кухне-стиралка и посудомойка

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9401

27.04.2025 в 14:12:06

Алексей Рыбкин,  Ты только вдумайся, что пишут враги:

цитировал ГОСТ - вы просто опять позабыли долговременной длительный ток проводника не может быть меньше НОМИНАЛА АВТОМАТА.

Если у тебя автомат 10А - то ты не имеешь права допускать что бы в линии ток был меньше номинала автомата!! Ни на одну секунду - иначе расстрел . Йа-йа, натюрлих.

0

Narrenfreiheit

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

27.04.2025 в 14:18:18

BV написал 27.04.2025 в 14:00

долговременной длительный ток проводника не может быть меньше НОМИНАЛА АВТОМАТА

А если решаем обратную задачу-по номиналу автомата вычисляем возможный допустимый длительный ток -то есть номинал автомата умножаем на 1,45 - в результате получаем цифру меньше номинала-так что ли?

-1
Inter
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

27.04.2025 в 14:19:17

Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 14:08

BV, просто Вы не учитывете неравномерность распределения нагрузок Практически вся нагрузка у меня на .....

Воткнете в розетки 2 ветерка по 2.2 кВт - будет 4.4 кВт, а вам выделили только 3 кВт.

Нарушаете!

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

27.04.2025 в 14:25:47

BV,

BV написал 27.04.2025 в 14:00

Алексей Рыбкин, вы призываете ставить ВВОДНОЙ автомат по выделенной мощности.... если помните конечно.....

Я такого не писал Писал про то что номинал вводного не так важен-раньше на месте вводных квартирных были ввообще пакетники Писал что вводной это вторая а то итретья линия защиты А вот первая линия-должна соответствовать выделеной мощности У меня в первой линии -10А И учитывая сосредоточенность нагрузки 10x1.45x220=3190 Но это-предельный случай когда обязана сработать тепловуха Так что всё с выделенной мощностью 3квт и автоматами 10А под неё нормально