BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139861

26.10.2026 в 12:46:14

МВН написал 26.10.2026 в 12:33

Добрый день. Какой правильно поставить автомат, дачный дом, максильная мощность 6 кв.

С32А - 2 полюса. Потом УЗО 40А 30ма тип АС. Потом на линии розеток С16 на кабель 3х2.5мм2 На освещение 3х1.5 автомат С10А

1
МВН
МВН
Местный

Регистрация: 23.05.2012

Москва

Сообщений: 149

27.10.2026 в 10:02:58

У меня такой момент, автомат поставили на первом этаже (делали ремонт) работает нормально, всё лето проблем не было. А провод от столба заходит в дом со второго этажа (там до ремонта стоял шиток из СССР его называли пробки) и далее разводка на второй и первый. И при ремонте электрик ошибся, теперь автомат отключает только первый этаж. Вот мне нужен автомат, общий, который заменит старый щиток из СССР.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18576

27.10.2026 в 11:23:44

МВН написал 27.10.2026 в 10:02

У меня такой момент, автомат поставили на первом этаже (делали ремонт) работает нормально, всё лето .....

Перенести автомат с первого этажа на второй...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

МВН
МВН
Местный

Регистрация: 23.05.2012

Москва

Сообщений: 149

27.10.2026 в 11:31:52

MaSeVi, там же разводка вся к нему идёт по идее. я посмотрю, спасибо за идею.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139861

27.10.2026 в 16:57:28

МВН написал 27.10.2026 в 10:02

Вот мне нужен автомат, общий, который заменит старый щиток из СССР.

Все написано выше. Но вам реально нужен электрик. Вам не следует все это делать, так же как и самому себе зубы лечить.

0
МВН
МВН
Местный

Регистрация: 23.05.2012

Москва

Сообщений: 149

27.10.2026 в 21:29:53

BV написал 27.10.2026 в 16:57

Все написано выше. Но вам реально нужен электрик. Вам не следует все это делать, так же как и самому .....

Да, я понимаю что нужен электрик и тд. Но ранее в этом доме, один счётчик с пробками спокойно справлялся с своей задачей. А сейчас в доме установили с десяток автоматов, но забыли установить на самом входе и пару розеток осталась под напряжением, напрямую к столбу. Там в принципе то очень мало что осталось сделать, два провода к автомату присоединить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139861

27.10.2026 в 22:52:52

МВН написал 27.10.2026 в 21:29

и пару розеток осталась под напряжением, напрямую к столбу

Перед ними надо так же поставить автомат С16А - это кроме вводного автомата.

МВН написал 27.10.2026 в 21:29

Там в принципе то очень мало что осталось сделать, два провода к автомату присоединить.

Какое сечение этих проводов и какой металл?

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1822

07.11.2026 в 13:50:43

Всем привет!!! Купил двухкомнатную квартиру, привожу в порядок стратегические системы обеспечения жизнедеятельности. Настала очередь электропроводки. Она в квартире алюминиевая, на "глазок" 1,5 квадрата. Думал ввод в квартиру делать от 6 кв. медного кабеля. Но посмотрев общий подъездный эл. щиток стало как-то грустно совсем. Там вся разводка 2.5 квадрата идёт. Что я могу с этим сделать? Могу ли я повлиять и увеличить сечение обвязки счётчика? Могу ли я в квартиру сделать ввод 6 квадрат? Как лучше поступить? IMG20261107161206

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139861

07.11.2026 в 14:44:09

$GLOBUS$ написал 07.11.2026 в 13:50

Могу ли я в квартиру сделать ввод 6 квадрат?

Да. Но зачем?

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1822

07.11.2026 в 15:06:26

BV написал 07.11.2026 в 14:44

Да. Но зачем?

0

На будущее с запасом. Жизнь идёт, приборы в обиходе совершенствуются. Кондиционер, посудомойка, стиралка и микроволновка порой работать могут разом. Чайник и утюг, завивка для волос или тот же фен. Ну 4 квадрата, всё равно заводить надо. Думал сделать уже с запасом, раз всё равно делать прийдётся.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1822

07.11.2026 в 15:12:40

BV, а что вообще посоветуете в моём случае? Что оптимальным будет?

0