МВН написал 26.10.2026 в 12:33
Добрый день. Какой правильно поставить автомат, дачный дом, максильная мощность 6 кв.
С32А - 2 полюса. Потом УЗО 40А 30ма тип АС. Потом на линии розеток С16 на кабель 3х2.5мм2 На освещение 3х1.5 автомат С10А
26.10.2026 в 12:46:14
МВН написал 26.10.2026 в 12:33
Добрый день. Какой правильно поставить автомат, дачный дом, максильная мощность 6 кв.
С32А - 2 полюса. Потом УЗО 40А 30ма тип АС. Потом на линии розеток С16 на кабель 3х2.5мм2 На освещение 3х1.5 автомат С10А
27.10.2026 в 10:02:58
У меня такой момент, автомат поставили на первом этаже (делали ремонт) работает нормально, всё лето проблем не было. А провод от столба заходит в дом со второго этажа (там до ремонта стоял шиток из СССР его называли пробки) и далее разводка на второй и первый. И при ремонте электрик ошибся, теперь автомат отключает только первый этаж. Вот мне нужен автомат, общий, который заменит старый щиток из СССР.
27.10.2026 в 11:23:44
МВН написал 27.10.2026 в 10:02
У меня такой момент, автомат поставили на первом этаже (делали ремонт) работает нормально, всё лето .....
Перенести автомат с первого этажа на второй...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.10.2026 в 11:31:52
MaSeVi, там же разводка вся к нему идёт по идее. я посмотрю, спасибо за идею.
27.10.2026 в 16:57:28
МВН написал 27.10.2026 в 10:02
Вот мне нужен автомат, общий, который заменит старый щиток из СССР.
Все написано выше. Но вам реально нужен электрик. Вам не следует все это делать, так же как и самому себе зубы лечить.
27.10.2026 в 21:29:53
BV написал 27.10.2026 в 16:57
Все написано выше. Но вам реально нужен электрик. Вам не следует все это делать, так же как и самому .....
Да, я понимаю что нужен электрик и тд. Но ранее в этом доме, один счётчик с пробками спокойно справлялся с своей задачей. А сейчас в доме установили с десяток автоматов, но забыли установить на самом входе и пару розеток осталась под напряжением, напрямую к столбу. Там в принципе то очень мало что осталось сделать, два провода к автомату присоединить.
27.10.2026 в 22:52:52
МВН написал 27.10.2026 в 21:29
и пару розеток осталась под напряжением, напрямую к столбу
Перед ними надо так же поставить автомат С16А - это кроме вводного автомата.
МВН написал 27.10.2026 в 21:29
Там в принципе то очень мало что осталось сделать, два провода к автомату присоединить.
Какое сечение этих проводов и какой металл?
07.11.2026 в 13:50:43
Всем привет!!! Купил двухкомнатную квартиру, привожу в порядок стратегические системы обеспечения жизнедеятельности. Настала очередь электропроводки. Она в квартире алюминиевая, на "глазок" 1,5 квадрата.
Думал ввод в квартиру делать от 6 кв. медного кабеля. Но посмотрев общий подъездный эл. щиток стало как-то грустно совсем. Там вся разводка 2.5 квадрата идёт.
Что я могу с этим сделать? Могу ли я повлиять и увеличить сечение обвязки счётчика? Могу ли я в квартиру сделать ввод 6 квадрат? Как лучше поступить?

07.11.2026 в 14:44:09
$GLOBUS$ написал 07.11.2026 в 13:50
Могу ли я в квартиру сделать ввод 6 квадрат?
Да. Но зачем?
07.11.2026 в 15:06:26
BV написал 07.11.2026 в 14:44
Да. Но зачем?
0
На будущее с запасом. Жизнь идёт, приборы в обиходе совершенствуются. Кондиционер, посудомойка, стиралка и микроволновка порой работать могут разом. Чайник и утюг, завивка для волос или тот же фен. Ну 4 квадрата, всё равно заводить надо. Думал сделать уже с запасом, раз всё равно делать прийдётся.
07.11.2026 в 15:12:40
BV, а что вообще посоветуете в моём случае? Что оптимальным будет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.