Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 10:50:41

#3712610

angor написал : Может и правда от щитка до комнаты 2.5 достаточно будет, а от него 1.5 на освещение прокинуть?

стоп. или вы тянете 2 линии, 1.5 квадрата на свет под С10 и 2.5 на розетки под С16, либо вы тянете одну линию ?? квадрат под С??, а в комнате ставите щиток с автоматами и узо и уже там "делите" эти ?? квадрат. в любом случае, 1.5 квадрата надо защищать не более С10

0
Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

19.03.2013 в 11:00:10

#3712623

подскажите, допустимо ли делать розетки в гипсокартонном коробе, закрывающем стояк отопления (от трубы 15 см примерно).

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 11:10:56

#3712648

andrewkhv написал : стоп. или вы тянете 2 линии, 1.5 квадрата на свет под С10 и 2.5 на розетки под С16, либо вы тянете одну линию ?? квадрат под С??, а в комнате ставите щиток с автоматами и узо и уже там "делите" эти ?? квадрат. в любом случае, 1.5 квадрата надо защищать не более С10

Ну допустим кинет до распредкоробки 2,5 мм[SUP]2[/SUP] и разделит без автомата на 2,5 на розетки и 1,5 на освещение и всё под автоматом С16.Так зачем ему ветку на освещение защищать С10 только из-за того,что она самая тонкая ?На ней нагрузка скажем 100 Вт и патрон для лампы, что уже ничего не воткнешь.

0
Аватар пользователя
Artem79

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Москва

Сообщений: 64

19.03.2013 в 13:38:34

#3712977

Не понимаю. Зачем иногда нужно УЗО на некоторые линии, а на другие можно и не ставить? Допустим, если в ванной розетка, то лучше ставить на эту линию УЗО. Почему не достаточно одного УЗО на входной линии в квартиру?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 13:53:47

#3713018

lightning написал : ветку на освещение защищать С10 только из-за того,что она самая тонкая ?

так точно.

lightning написал : На ней нагрузка скажем 100 Вт и патрон для лампы, что уже ничего не воткнешь.

про 100Вт лампочки в ПУЭ ничего не пишут. снижается сечение - изволь автоматик. или ставь в начале линии номинал по минимальному сечению участков линии

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 13:55:39

#3713021

Artem79 написал : Почему не достаточно одного УЗО на входной линии в квартиру?

если его выбьет, причину аварии придется искать в темноте. тупо потеря удобсва, по возможности единственного узо лучше избегать

0
Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

19.03.2013 в 14:04:41

#3713057

Metall написал : на алебастр как раз самое оно , с опытом прийдет . а так можно на шо угодно практически , из гипсовых смесей , лучше на

. но очень долго можно на перлфикс . он за 30 мин схватывается

ksiman написал : На гипсовую штукатурку, если никуда не торопитесь :)

Ребята, спасибо большое!

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 14:10:39

#3713074

andrewkhv написал : снижается сечение - изволь автоматик. или ставь в начале линии номинал по минимальному сечению участков линии

А где это в ПУЭ написано? 1,5 мм[SUP]2[/SUP] держит ток 18 А т.е.220 В х 18 А =3960 Вт - где такую лампочку взять?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 14:12:41

#3713081

Metall написал : на алебастр

ага. по зиме помогает его заморозить за окном, и даже если просто затворить его ледяной водой - чуток дольше схватывается. но больше чем на одну точку трудно успеть. зато через 15 минут уже можно механизмы ставить!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 14:18:02

#3713098

lightning написал : А где это в ПУЭ написано?

3.1.15.

lightning написал : где такую лампочку взять?

через полгода вы, стараясь избежать порчи ремонта, понатыкаете розеток и запитаете их от линии на свет...

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 14:32:36

#3713141

andrewkhv написал : 3.1.15.

через полгода вы, стараясь избежать порчи ремонта, понатыкаете розеток и запитаете их от линии на свет...

ПУЭ: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;

2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 14:36:50

#3713156

lightning, ну хотите гореть - горите, что я еще могу сказать?

lightning написал : 6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

У вас планируется станок с лампочкой? или вы цитируете этот пункт по другой причине?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.03.2013 в 14:38:46

#3713162

lightning написал : А где это в ПУЭ написано? 1,5 мм[SUP]2[/SUP] держит ток 18 А т.е.220 В х 18 А =3960 Вт - где такую лампочку взять?

Но линию защищать всё равно автоматом на 6 или 10 ампер. А 18 ампер - это сферический конь в вакууме. Идеальные условиях охлаждения и идеальный провод.

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 14:41:22

#3713169

andrewkhv написал : lightning, ну хотите гореть - горите, что я еще могу сказать?

Да ну лампа(ы) на 3,96 кВт, если и будет на потолке висеть, от ног одни культяпки останутся-обуглятся.

web-rr написал : А 18 ампер - это сферический конь в вакууме.

Очень даже рабочая кобыла,по-моему.

andrewkhv написал : У вас планируется станок с лампочкой? или вы цитируете этот пункт по другой причине?

Я также процитировал потому-что в ПУЭ 3.1.19. "согласно 6.2.2"

0
Аватар пользователя
botanikys

Местный

Регистрация: 19.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

19.03.2013 в 14:51:29

#3713197

Добрый день! Имеется выключатель света, идущий на люстру. Хочу поставить вместо него трехкнопочный выключатель и развести каждый выключатель на отдельный осветительный прибор. т.е. одна кнопка на люстру, другая на торшер и третья на бра. нужно ли мне ставить какие либо распред коробки? или все намного проще? Спасибо

0