ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2013 в 18:56:40

lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?

А смысл?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2013 в 19:11:16

lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?

По хорошему, то в одной коробке должна быть одна линия, равно, как и одна фаза, соответственно и земля тоже будет одной линии

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.03.2013 в 21:24:08

lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?

по соображениям работоспособности - можно (заземление и уравнивание потенциалов имеет такую особенность - чем больше взаимных соединений пересекающихся элементов, служащих защитными проводниками, тем лучше), а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику. К тому же, это противоречит здравому смыслу - объединять жилы разных групп.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2013 в 21:25:27

Alexiy написал : по соображениям работоспособности - можно (заземление и уравнивание потенциалов имеет такую особенность - чем больше взаимных соединений пересекающихся элементов, служащих защитными проводниками, тем лучше), а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику. К тому же, это противоречит здравому смыслу - объединять жилы разных групп.

По проводнику PE обычно такие токи не текут ;)

Фазные и нулевые проводники разных групп и линий соединять по пути передачи - нельзя

0
Бармолей
Бармолей
Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

30.03.2013 в 21:26:03

Всем привет, освещение на кухне у меня управляется через двойной выключатель, тоесть в потолок приходит две фазы, появилась идея на одну фазу повесить основное освещение, на другую чтото цветное, так собственно вопрос, что из цветного посоветуете (светодиоды или что) если потолок будет подвесной полупрозрачный, тоесть и основной и цветной свет будет ЗА основным потолоком ??

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2013 в 21:30:06

Освещение за полупрозрачным потолком имеет очень низкую эффективность независимо от цвета свечения :( С трудом представляю себе на кухне свет, отличный от белого...

0
Бармолей
Бармолей
Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

30.03.2013 в 21:53:04

Угу.. тоесть не получится дизайнизысков....:(

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

30.03.2013 в 22:00:12

ksiman написал : А смысл?

Увеличивается сечение PE проводника (суммарное): 3 линии x 2.5 mm[SUP]2[/SUP]=7.5 mm[SUP]2[/SUP]

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.03.2013 в 22:00:26

Бармолей написал : тоесть в потолок приходит две фазы,

круто, чо...

Бармолей написал : освещение на кухне

Бармолей написал : что из цветного посоветуете (светодиоды или что)

Только белый и с высоким индексом нормы цветности. Лампы накаливания упростят задачу. Иначе цвет продуктов может вас неприятно удивить.

lightning написал : Увеличивается сечение PE проводника (суммарное): 3 линии x 2.5 mm2=7.5 mm2

третья беда России- неуемные рационализаторы. см. п.1.7.124.-125.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

30.03.2013 в 22:10:37

Alexiy написал : аннигилироваться

Жёстко.Я бы сказал взаимно компенсироваться :p

0

И это пройдёт ...

lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

30.03.2013 в 22:23:54

ПPOPAБ написал : третья беда России- неуемные рационализаторы. см. п.1.7.124.-125.

"1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления,обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. 1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается." По-моему там сказано про другое: скажем, если заземлили стиральную машину на заземляющий проводник линии для варочной панели-духовки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу