21.02.2018 в 23:59:20
#6259050
ebf написал: Алексей,не для спора,а вы не спросили этих людей,каким образом их вообще ударило током и как они сравнили 10 и 30 их,что ещё и 10 било? :)
На большом досуге проведу сравнение на себе 10мА и 30мА и отпишусь о ощущениях.
22.02.2018 в 00:03:29
#6259054
Alexey_Spb написал: Разница в ощущениях ведь очевидна
Не знаю,я на себе эксперименты не проводил :) Но думаю ,за то короткое время,что УЗО отключиться ,вряд ли можно уловить разницу .Интересно как они это проделывали с собой,понятно что вы не знаете.но прямо интересно :) Ладно это так к слову
22.02.2018 в 00:05:33
#6259057
Songo написал:
ebf написал: Алексей,не для спора,а вы не спросили этих людей,каким образом их вообще ударило током и как они сравнили 10 и 30 их,что ещё и 10 било? :)
На большом досуге проведу сравнение на себе 10мА и 30мА и отпишусь о ощущениях.
Songo, Ага ,а потом меня обвинят в доведении до самоубийства.Вы, это,того,заканчивайте :o
22.02.2018 в 00:07:12
#6259060
Alexey_Spb написал: А где вы в моем сообщении увидели что-то про то, что УЗО якобы ограничивает ток?
А где Вы увидели, что я увидел это в вашем сообщении? ;) Я высказал свои мысли в ответ на Ваши.
Alexey_Spb написал: Разница в ощущениях за время сработки ВДТ ведь очевидна :)
Какая может быть разница во времени срабатывания УЗО 10ма и 30ма при токе ограниченном сопротивлением тела скажем 220ма?
22.02.2018 в 00:10:20
#6259063
BV, Никакой разницы, субъективно...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 00:11:11
#6259065
ebf написал:
Songo написал:
ebf написал: Алексей,не для спора,а вы не спросили этих людей,каким образом их вообще ударило током и как они сравнили 10 и 30 их,что ещё и 10 било? :)
На большом досуге проведу сравнение на себе 10мА и 30мА и отпишусь о ощущениях.
Songo, Ага ,а потом меня обвинят в доведении до самоубийства.Вы, это,того,заканчивайте :o
ebf, Такие испытания на собственной шкуре проводить разве что в розетке которая находится в больнице рядом с дверями в отделение реанимации, если что пойдет не так
22.02.2018 в 00:14:15
#6259068
BV,
Ну хватит уж, я ведь и о разном времени не говорил :)
Речь шла только о величине тока. И ни о чем другом.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
22.02.2018 в 00:14:37
#6259069
BV, Было у меня такое, год назад. УЗО 30 мА. Хватило воспоминаний по сегодняшний день)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 00:15:40
#6259071
Songo, не испытывайте на себе, пожалуйста. Ни 10 мА, ни 30.
Никакие споры не стоят и близко подобного риска.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
22.02.2018 в 00:18:44
#6259076
dokar, вы так говорите, как будто бы если я сказал что прыгать с 20 этажа безопасно, то вы бы прыгнули :confused:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
22.02.2018 в 00:19:33
#6259077
MaSeVi написал: BV, Было у меня такое, год назад. УЗО 30 мА. Хватило воспоминаний по сегодняшний день)))
MaSeVi, Простите,а что же у вас УЗО то не сработало ,без вас?
22.02.2018 в 00:23:46
#6259080
ebf написал:
MaSeVi написал: BV, Было у меня такое, год назад. УЗО 30 мА. Хватило воспоминаний по сегодняшний день)))
MaSeVi, Простите,а что же у вас УЗО то не сработало ,без вас?
ebf, Где я такое написал? Сработало вообще-то и «благодаря» мне, т.е. через меня:o ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 00:26:39
#6259086
Alexey_Spb написал: BV,
Ну хватит уж, я ведь и о разном времени не говорил :)
Речь шла только о величине тока. И ни о чем другом.
Alexey_Spb, Хорошо, изложите ясно и четко еще раз, что Вы там говорили .....
Alexey_Spb написал: Там речь шла только про 30 мА, мое сообщение про "более комфортные 10 мА" основано на том факте что нижний порог срабатывания ВДТ 30 мА (15 мА) является верхней границей порогового неотпускающего тока, а верхняя граница сработки ВДТ 10 мА - будет нижним порогом порогового неотпускающего тока. Разница в ощущениях за время сработки ВДТ ведь очевидна :)
Alexey_Spb написал: Я говорил о меньшем токе сработки.
Alexey_Spb написал: если исходить из того чтобы ВДТ отключался при меньшем токе
Alexey_Spb написал: А где вы в моем сообщении увидели что-то про то, что УЗО якобы ограничивает ток?
Скажите четко и ясно - в чем разница между УЗО 10 и 30 ма в случае если чел взялся за фазу?
22.02.2018 в 00:27:52
#6259087
Alexey_Spb написал: А где вы в моем сообщении увидели что-то про то, что УЗО якобы ограничивает ток?
22.02.2018 в 00:28:29
#6259088
ebf написал: Простите,а что же у вас УЗО то не сработало ,без вас?
Проводником прослужил за место отсутствующего заземления - только так понять можно.
22.02.2018 в 00:32:09
#6259090
MaSeVi написал: Сработало вообще-то и «благодаря» мне, т.е. через меня
Ну это я понял:ну если была утечка:то почему оно само не отключилось:куды вы что сували?
22.02.2018 в 00:33:55
#6259093
BV написал: Скажите четко и ясно - в чем разница между УЗО 10 и 30 ма в случае если чел взялся за фазу?
И мне интересно! Не объязательно за фазу-за какой-то корпус под фазой и не имеющий заземление.
22.02.2018 в 00:34:47
#6259095
Alexey_Spb написал: не испытывайте на себе, пожалуйста. Ни 10 мА, ни 30. Никакие споры не стоят и близко подобного риска.
Так это не спор, просто самому интересно, а то заказчикам продвигаю на 10мА, а есть ли разница о ощупь так сказать :confused:
MaSeVi написал: Было у меня такое, год назад. УЗО 30 мА. Хватило воспоминаний по сегодняшний день)))
Тоже как то влез под 30мА. Несмотря на то, что стоял Легран DX3 30мА, отключалось оно как то долго. Со временем и заказчик влез под тоже самое, потом спасибо говорил, что поставил ему ВДТ :)
22.02.2018 в 00:37:00
#6259099
ebf написал:
MaSeVi написал: Сработало вообще-то и «благодаря» мне, т.е. через меня
Ну это я понял:ну если была утечка:то почему оно само не отключилось:куды вы что сували?
ebf, Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 00:39:49
#6259101
MaSeVi написал: полез в неё, дёрнуло немного
И сколько там было мА,не УЗО ,а сколько через вас прошло?
22.02.2018 в 00:42:41
#6259104
MaSeVi написал: Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило
А как связь с землёй установили ?Вроде как утечки не должно быть если нет связи с землёй . Босиком на сырой землице были ?
22.02.2018 в 00:43:11
#6259105
ebf написал:
MaSeVi написал: полез в неё, дёрнуло немного
И сколько там было мА,не УЗО ,а сколько через вас прошло?
ebf, Вы издеваетесь?!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 00:43:39
#6259107
MaSeVi написал: Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило)))
Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА. Набрали в строительное ведро воды и всунули туда фазу и PE, в итоге вокруг проводов пошли пузырьки, а ВДТ не сработал в течении 30сек, потом сблизили провода и он сработал. После этого срабатывал в том же ведре мгновенно на любом расстоянии. Чудеса в общем.
22.02.2018 в 00:45:19
#6259112
MaSeVi написал: Вы издеваетесь?!)))
В пустую ударило, раз замерять не успели :D
22.02.2018 в 00:46:31
#6259115
MaSeVi написал: Вы издеваетесь?!)))
Ну почему издеваюсь,просто интересно,если там было бы 10 мА УЗО ,как бы вы среагировали ,а может в момент прикосновения там было 50 мА
22.02.2018 в 00:50:36
#6259118
Songo написал: Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА.
Тоже решил проверить десятилетнее узо . Фазу через лампочку на мойку кухонную.Стояк полипропилен и по квартире шланг. Сразу вырубило чем очень удивило меня.
22.02.2018 в 00:51:07
#6259119
ebf написал:
MaSeVi написал: Вы издеваетесь?!)))
Ну почему издеваюсь,просто интересно,если там было бы 10 мА УЗО ,как бы вы среагировали ,а может в момент прикосновения там было 50 мА
ebf, Ок, поборник Вы наш норм и справедливости!))) Какой минимальный порог срабатывания УЗО уставкой 30 мА с учетом каких-нибудь допусков?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 00:54:50
#6259123
MaSeVi, А причём тут порог ,у 30мА как правило,по моим замерам 20=22 мА ,ну это утечка ,а вот ,что происходит в момент прикосновения и сколько пропустит УЗО до сработки, я не знаю
22.02.2018 в 00:55:15
#6259124
Songo написал:
MaSeVi написал: Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило)))
Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА. Набрали в строительное ведро воды и всунули туда фазу и PE, в итоге вокруг проводов пошли пузырьки, а ВДТ не сработал в течении 30сек, потом сблизили провода и он сработал. После этого срабатывал в том же ведре мгновенно на любом расстоянии. Чудеса в общем.
Songo, Никаких чудес. Просто произошла электролизная очистка от окислов на жилах, сопротивление электродов резко упало .