14.06.2014 в 19:12:48
У меня нет сейчас дома каталогов, давно как то смотрел характеристики и из этот того вроде сделал такой вывод
14.06.2014 в 19:22:02
Угу,
Elec72 написал : давно как то смотрел
Elec72 написал : вроде сделал такой вывод
Отключающая способность аппарата защиты - это, кратко, - максимальный ток КЗ, который он способен отключить. К селективности это не имеет никакого отношения. И, кстати, пытаться выстроить селективность на буковках характеристик, типа: по группам "В", на вводе "С", а на этаже "D" - бесполезная затея. А в случае с "D" в старом фонде - еще и опасная.
14.06.2014 в 19:26:16
Смысл в том, что проверял тогда на практике, собирал щит и … Например легранд С25 6кА 1 полюсный а на вводе С50 6 кА 1 полюсный, в итоге выбили оба Ставил на ввод С50 10 кА и все работало супер. И только появилась у Шнайдер Акти9 , поверил и у них таких проблем не оказалось. Теперь только их и применяю.
14.06.2014 в 19:26:53
НЕМЕЦ написал : И, кстати, пытаться выстроить селективность на буковках характеристик, типа: по группам "В", на вводе "С", а на этаже "D" - бесполезная затея.
Вы про селективность отключения по КЗ? Зачем же все производители эти буковки "печатают"? :)
14.06.2014 в 19:45:52
sawai написал : Вы про селективность отключения по КЗ? Зачем же все производители эти буковки "печатают"?
Вы о каких буковках? "В", "С", "D" и иже с ними? Так это характеристика электромагнитного расцепителя, по-нашему - кратность отсечки. К селективности имеет весьма косвенное отношение. Если у Вас старый дом, в этажном щите автомат D25, в квартирном - С25, а по группам Схх, то при КЗ в дальнем бра с большой вероятностью отработают групповой и вводной в квартире, а этажный D25 скажет "И чо?"
14.06.2014 в 19:49:28
НЕМЕЦ написал : отработают групповой и вводной в квартире, а этажный D25 скажет "И чо?"
Во, блин, сам себе начал противоречить! :) "И чо?" он может сказать и при коротыше на вводе в квартиру; отработает только по тепловухе, далеко не сразу.
14.06.2014 в 21:32:18
y2k12 написал : Здравствуйте!
Подключаю электрокаменку по схеме 3N, подскажите, что за клемма P? Я так понимаю, она не используется, но хотелось бы удостоверится. Спасибо.
Ну так как, нет ни у кого идей?
14.06.2014 в 21:47:01
А название каменки? А лучше инструкцию полностью(ссылку).
15.06.2014 в 10:25:21
MAVr 34 написал : А название каменки? А лучше инструкцию полностью(ссылку).
Вот инструкция, но кроме вышеприложенной схемы там особо ничего не написано:
15.06.2014 в 11:28:31
y2k12, рискну предполагать, что это опция дистанционного управления каменкой. Если управление каменкой непосредственно с ее органов управления (таймер, термостат) вам эта клемма не потребуется.
15.06.2014 в 11:30:22
Можно соединять провода скруткой, разного сечения? 1,5 и 2,5.
15.06.2014 в 11:52:56
Так же вопрос, нужно вести отдельный кабель от щитка до теплого пола или достаточно от коробки до теплого пола?
15.06.2014 в 11:53:34
Igor.O. написал : Можно соединять провода скруткой, разного сечения? 1,5 и 2,5.
Почему нет? Главное потом оконцевать правильно.
15.06.2014 в 12:05:48
НЕМЕЦ написал : "И чо?"
Да не согласен я..
haramamburu написал : короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов. Так понятней?
serj12 написал : Хорошо.Автомат защищает линию по двум неприятностям(бякам):
1) перегрузка,когда ты на линию напихал кучу обогревателей и превысил номинал автомата выше крыши,тогда автомат нагрелся очень-очень,ну и кабель тоже, и автомат сработал от перегрузки(биметаллическая пластинка там для этого есть).
2) к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С). Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность).
15.06.2014 в 13:47:54
Abzac написал : y2k12, рискну предполагать, что это опция дистанционного управления каменкой. Если управление каменкой непосредственно с ее органов управления (таймер, термостат) вам эта клемма не потребуется.
Спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу