Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.02.2014 в 15:13:01

DED@ПВО написал : Для однофазки можно и так:Без имени 1.pdf

нельзя. PE должны уходить с шины PE, а N - с шины N. А то будет как у AlexeyL - полная каша.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 15:17:12

Alexiy написал : А то будет как у AlexeyL - полная каша.

Клемма ЗУ является разделителем одной шины на две, разьве не ясно ... Деление без повторного заземления запрещено ведь, или нет ...??? Можно и по классике:

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 15:20:01

DED@ПВО написал : Откуда приходит то

элементарно, с другого ВРУ c ТП

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 15:20:40

vvladq И что ... Они должны быть объединены ...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 15:29:34

DED@ПВО кто o_O? я о чём выше писал ? разделили - всё, в следующем по цепи ВРУ перемычку выкидываем или разделение на ТП и пришло PE и N, то перемычку не ставим во ВРУ

С преобразуется S и назад дороги нет

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 15:33:53

vvladq написал : или разделение на ТП и пришло PE и N, то перемычку не ставим во ВРУ

О господи ... Ну и где Ты видел КТП с которого на дом приходит TN-S ...??? Хватит выдумывать, а то становится неинтересно и назойливо ...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 15:44:21

DED@ПВО написал : О господи ... Ну и где Ты видел КТП с которого на дом приходит TN-S ...???

современные предприятия, которые питаются напрямую с высокой стороны новые микрорайоны... (хотя, конечно их жаба душит, но сам видел пятипроводной ввод на новое здание в славном городе Шатура, долго думал) и чем вас вариант с двумя ВРУ в одном здании не устраивает?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 16:57:36

vvladq написал : современные предприятия, которые питаются напрямую с высокой стороны

Это абсолютно не в тему, - здесь только бытовой сектор ...

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.02.2014 в 17:06:36

vvladq написал : но сам видел пятипроводной ввод на новое здание в славном городе Шатура, долго думал

все может быть. а если ТП стояла за углом этого здания, то особенно вероятно.

0
Алекса1
Алекса1
Новичок

Регистрация: 02.02.2014

Москва

Сообщений: 4

05.02.2014 в 17:32:33

pudra написал : Чтобы проверить соединение, нужно знать где оно находится. Найдите ту распред. коробку, от которой питается люстра, если она конечно есть. Папе подскажите, он вроде ничего мужчина. :)

Спасибо) Папе передам обязательно!)

vvladq написал : вы сами экспериментально проверили качество покупаемой вами продукции

иногда рассмотреть его наличие не так просто

(8)

использовать нормальные лампы (отваливаться колбы тоже не должны, взрываться - тем более (для того и предохранитель)), если они продолжат перегорать неизвестно по какой причине позвонить в аварийку электросети и пообещать, что по суду вернёте стоимость всей сгоревший техники из-за этого... для начала.

Спасибо! Жаль,что колба матовая, но в этот раз все Лисмовские выкрутили и поставили Osram и GE,кстати, на вот этих проволочках,котореы оказывается, были предохранителями, колбы и повисали,когда лампа перегорала((( Напряжение меряли-235-240В

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 19:29:15

Алекса1 написал : Напряжение меряли-235-240В

нужен постоянный регистратор, бесперебойники для компов умеют логировать параметры питания, но только когда включен компьютер...

бабахнут - звоните в аварийку, трясите управляющую компанию, лампочки фигня неприятная, но не дорогостоящая, не приведи техника погорит...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу