Alexiy написал : полно их
может, наша местная особенность :)
13.03.2014 в 14:37:59
Johnny написал : Что-то я пятиэтажек с электроплитами не встречал...
вы-же сами в теме участвовали
как я понял из контекста, в Красноярске, к примеру не существует газовых плит как класса....
13.03.2014 в 14:42:41
На Сахалине газ добывают... А все дома на электроплитах...
13.03.2014 в 14:44:34
vvladq написал : вы-же сами в теме участвовали
Я же не должен все подряд запоминать))
13.03.2014 в 16:34:42
Johnny написал : может, наша местная особенность
есть и 12-этажки с газом, есть и хрущёвки с электроплитами. И в Москве и в Солнечногорске.
14.03.2014 в 13:02:39
ksiman написал : Вам схемку набросать? Пишите какой котёл, какой насос
Если несложно :) Котёл - Bosch ZWC 35-3 MFA Насос - GRUNDFOS UPS 15-60 Отключалка котла (термостат) - EUROSTER 2006/2006TX
14.03.2014 в 18:53:18
подскажите пожалуйста сечение кабеля и номинал автоматов для трехфазной (380) нагрузки в 14 кватт гуглил - сильно разные результаты находились от 2.5 до 6-ти
14.03.2014 в 18:56:13
eraseral, 40А, 10 кв.мм.
14.03.2014 в 19:08:59
Johnny 10 ?? :eek: а это не однофазной (220) сети касается??
14.03.2014 в 19:11:39
eraseral написал : а это не однофазной (220) сети касается??
Для однофазной бы понадобилось 16 кв 63А.