16.11.2015 в 19:09:47
Игорь И написал : Просьба помочь мне сделать схему проводки и подбора в щиток всего необходимого
16.11.2015 в 23:03:00
Здравствуйте. Однокомнатная квартира. На лестничной клетке установлен автомат на 50А. Плиты в доме электрические. Щит в квартире фирмы ЕКФ: диффавтоматы АД-32 32А(на плиту, 6мм2), АД-32 25А(комната, 2.5мм2), АД-32 25А(кухня,коридор,туалет, 2.5мм2), ВА-47-63 16А(все освещение, 1.5мм2).
Решил переделать схему, изменив номиналы и добавив новые линии на лоджию, совмещенный санузел, проточный водонагреватель. Связку УЗО+автомат выбрал как более доступную по цене(нежели диффавтомат).
Пока остановился на марке Hager. Критично ли использование 1P автоматов после УЗО?
Схема получилась следующая:
17.11.2015 в 00:35:23
SazonovVS написал : Схема получилась следующая:
Здравствуйте. Лучше создать отдельную тему. Схема вполне рабочая, если на весь санузел 16А, то и выключатель на свет ищите 16А. Если счетчик стоит на площадке, то в квартирном щите нужно поставить вводной автомат 50А, или выключатель нагрузки 63А (лучше второе (как по мне). После счетчика в этажном щите, должен стоять автомат, у вас его чего то нет?!
17.11.2015 в 00:55:27
Songo, Тему создавал, не пошло. В этажном щите - АВ на 50А и все. Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу.... Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?
17.11.2015 в 01:57:31
SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....
Тогда ставьте ВН 63А перед счетчиком. Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.
SazonovVS написал : Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?
Нет, не критично. Для удобства (поиска неисправности) лучше 1P+N, для экономии денег лучше 1p.
17.11.2015 в 04:06:35
Спасибо за ответы.
Songo написал :
SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....
Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.
Как этого избежать? Если ставить ВН-63 - он срабатывать не будет в принципе из-за АВ-50 на площадке, так?
17.11.2015 в 08:12:42
SazonovVS, выключатель нагрузки (у Вас вн-63) в принципе сработать не может, он включается и отключается руками и не имеет никаких встроенных защит, поэтому функция защиты лежит на ав-50
17.11.2015 в 10:18:06
SazonovVS написал : Как этого избежать?
Использовать на вводе дорогие селективные автоматы. Проще поставить ВН 63А перед счетчиком (в домашнем щите), а на площадке оставить ВА 50А. Можете ещё попробовать использовать все автоматы на отходящих линиях с характеристикой В.
17.11.2015 в 11:38:53
Други, нужен уличный светильник с сумеречным порогом и датчиком движения (что б только в темное время суток по движению включался, без дежурного режима, угол охвата/дальность - любые). Кроме "Steinel"-а ещё что-то в продаже кто видел ?
17.11.2015 в 14:53:25
TiMg33, только китайцы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.11.2015 в 16:32:41
Хочу провод NYM (или наш аналог) под штукатурку. Советуют в гофре, а я так и не могу понять зачем. 1) Из гофры его всё равно не вытащить, если есть изгибы гофры - тянуть запаришься. 2) Он и без гофры вроде устойчив к штукатурке. Если без гофры таки никак, посоветуйте гофру )
17.11.2015 в 16:48:23
remont_questions, ввг-нг-ls без гофры, хоть под штукатурку, хоть по потолку
17.11.2015 в 17:57:41
Вопрос питерским электрикам: где сейчас лучше покупать ввг-нг-лс и НУМ, в Метизах. Леруа или других магазинах? Не хочется купить некачественный, затончённый кабель... В Лер-мерле есть ввг-нг-п он плоский, вроде жила на вид соответствует заявленному сечению. Стоит такой брать?
17.11.2015 в 19:17:13
Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?