16.02.2018 в 02:58:21
Renex написал: Можно ли для розеточных групп, расположенных внизу вести проводку в полу?
есть возможность вести по потолку - лучше ею воспользоваться, повредить кабели в стяжке ещё проще, а ремонтировать проблемней, достаточно сделать подъём от розеток строго вертикально, ну и смотреть вниз когда сверлить будете
16.02.2018 в 15:27:51
16.02.2018 в 18:17:02
BV написал: потолки не реже сверлят)
только когда потолок сверлят видно гофру или кабель)
17.02.2018 в 00:00:18
Добрый вечер! Возникла проблема - начало выбивать автомат на плиту (узо срабатывает). Отключил всех потребителей, проверил визуально розетки, подвешенные на линию плиты, визуально всё в норме. Автомат без фазы включился без проблем. Розетку плиты разобрать не успел. Аналогичная проблема была примерно пол года назад, когда соседи сверху делали ремонт и не поставили заглушку на слив унитаза - к нам по стояку заливало. Тогда через 1-2 дня просохло всё в стояке и автомат нормально включился. Сейчас же выбивает... Подозреваю, что где-то во время ремонта ремонтники могли сделать скрутку (в туалете одна есть, идёт к освещению туалета и ванной). Но где - не найти. Проводку капитально не перекладывали, только нарастили пару розеток на кухне. Вычитал, что должна быть распредкоробка где-то в санблоке, но визуально её не вижу... Возможно ли полностью перетянуть кабель на плиту? Стоит ли вообще заморачиваться самому или сразу вызвать электрика?С чего можно начать проверку? Дом - П44Т, двушка, не распашонка.
17.02.2018 в 01:47:14
TaGbl4 написал: С чего можно начать проверку?
С замеров сопротивления изоляции.
TaGbl4 написал: Автомат без фазы включился без проблем.
это как?
TaGbl4 написал: Подозреваю, что где-то во время ремонта ремонтники могли сделать скрутку (в туалете одна есть, идёт к освещению туалета и ванной). Но где - не найти.
Попробовать можно.
TaGbl4 написал: Вычитал, что должна быть распредкоробка где-то в санблоке, но визуально её не вижу...
Может быть над дверью туалета.
TaGbl4 написал: Возможно ли полностью перетянуть кабель на плиту?
Без порчи отделки - вряд-ли.
17.02.2018 в 13:28:53
Нейлоновые стяжки, перед монтажом в сложных условиях, оказывается надо замачивать:
Может кому пригодится :)
17.02.2018 в 13:47:47
siemens написал: оказывается надо замачивать:
Уже третий раз - наверное. Не дай себе засохнуть.(С) :D
17.02.2018 в 14:09:21
siemens написал: Нейлоновые стяжки, перед монтажом в сложных условиях, оказывается надо замачивать:
век живи, век учись .... не знал А не треснут, когда высохнут?
17.02.2018 в 14:13:59
BV написал:
siemens написал: Нейлоновые стяжки, перед монтажом в сложных условиях, оказывается надо замачивать:
век живи, век учись .... не знал А не треснут, когда высохнут?
BV, Мочить рекомендует производитель, насколько я понимаю процесс абсолютно нормальный: "Рассмотрим причины, по которым стяжки могут ломаться. Пластиковые стяжки сделаны из нейлона 6.6, который является чувствительным к уровню влажности воздуха. В стандартных требованиях к хранению и упаковке кабельных стяжек звучит следующее: герметично запаянный полиэтиленовый пакет с хомутами рекомендовано вскрывать непосредственно перед монтажом и использовать в ближайшее время после вскрытия упаковки. Кроме того, пластиковые стяжки рекомендовано держать вдали от нагревательных приборов. Однако если ваши хомуты пересохли и ломаются, то это можно исправить. Добавьте в пакет с хомутами немного воды (приблизительно 3-5 кубиков) и запаяйте пакет. Через несколько дней вы можете их использовать. Они гарантированно не будут ломаться."
17.02.2018 в 14:20:03
siemens, Какой именно производитель рекомендует замачивать свои стяжки ?