31.05.2019 в 20:05:15
юра Т, можно всё. Но проложить быстрее, чем мы тут трём об этом.
И, как я уже писал, не особо это нужно. Что тоже вариант.
01.06.2019 в 18:46:13
Подскажите, пожалуйста, по подключению варочной панели и духового шкафа. Вселились в новостройку с отделкой. Так получается, что приходится мириться с проводкой от застройщика, который вывел на кухню всего две линии:
Требуется подключить варочную панель с максимальной мощностью до 7.4 кВт и духовой шкаф 3.6 кВт. Подключать ли и то, и другое на одну линию в 40А или разделить? К линии розеток будут подключаться посудомойка, микроволновка, чайник и т.д., а так же стиральная машина, стоящая в ванной. :(
01.06.2019 в 19:11:20
SloNicK, Варочную панель и духовку подключать на кабель 3×6.
01.06.2019 в 19:46:32
Rumato, тоже склоняюсь к этому варианту. Маловероятна ситуация, мне кажется, когда при рядовом использовании готовка потребует почти 9 кВт. Но получается тогда надо ставить какую-то клеммную колодку и рядом автомат на 16А для отвода к духовому шкафу.
01.06.2019 в 19:49:48
SloNicK, Если навыков пайки или клещей для опрессовки нет, то да, как то через винтовые соединения разводить. Никакие отводные автоматы естественно не нужны, это просто блажь. В случае острой паранойи можно автомат 40А заменить на 32А.
02.06.2019 в 16:12:49
SloNicK написал: Но получается тогда надо ставить какую-то клеммную колодку и рядом автомат на 16А для отвода к духовому шкафу.
А вы что, духовку так далеко от варочной планируете, что штатный шнур не дотянется, и надо тянуть кабель, требующий защиты автоматом?
Если более-менее близко, то самый простой и логичный вариант -- двойная розетка Прима РА32-211Р-Б и вилка к ней (для варочной, у духовки штатная). И никаких дополнительных автоматов не нужно. Все штатно.
02.06.2019 в 17:33:10
stroke, Там так выведен кабель, что духовой шкаф просто не встанет к стене. Розетку эту видел, но её всё равно придётся смещать вниз, чтобы под шкафами на уровне ножек оказалась. Т.е. и вопрос наращивания кабеля встаёт. А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
02.06.2019 в 18:54:32
SloNicK написал: А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
И это прекрасно.
Не ставится задача защищать шнуры к электроприборам, поймите. Только стационарный кабель.
Если обратите внимание, то подавляющее большинство шнуров и удлинителей, включающихся в бытовые 16А розетки, не дотягивает и до полутора квадрат.
Шнур вашей духовки, кстати, тоже имеет сечение далеко не 2,5 кв. мм. Это работает, это сертифицируется, это выпускается ведущими мировыми производителями, это правильно и грамотно. Это вовсе не означает, что надо срочно открутить штатный шнур и прикрутить вместо него кусок пвс-а потолще, как рекомендуют некоторые олигофрены на некоторых ресурсах.
Что касается внутрирозеточных перемычек в RA32-211R-B, то они превосходно делаются из гибкой многопроволочной четверки и прекрасно защищаются 32-амперным автоматом. Именно такой автомат и ставьте на данную линию.
02.06.2019 в 20:20:51
Radio, спасибо! Убедительно. Остаётся вопрос по наращиванию кабеля. Не посоветуете какие-то клеммные соединения? Читал, что WAGO 773-173 даже ставят до 32А...
02.06.2019 в 20:32:30
SloNicK, нарастите, опрессовав гильзами гмл встык. Будет хорошо.
03.06.2019 в 15:36:12
Блин, поясните, может я дурачок такой, но до этого всегда, когда монтировал выключатели у них замыкались верхний и нижний контакты. Т.е. если выключатель щелкает вверх-вниз, то мы подводим к клемме(которая размыкается) сверху фазу, снизу фазу. клеммы куля все замкнуты. Щас взял шнайдеровский выключатель и во время проверки словил КЗ. Оказывается у него замыкаются и размыкаются нижние контакты, в верхние всегда замкнуты. При этом ни на пластике, ни на упаковке я пояснений этому не нашел. Это фича такая?
03.06.2019 в 15:53:38
manwithagun, Про какой выключатель хоть речь то?
manwithagun написал: клеммы куля все замкнуты.
Откуда там ноль?
03.06.2019 в 15:57:14
Slavka.sav написал: manwithagun, Про какой выключатель хоть речь то?
manwithagun написал: клеммы куля все замкнуты.
Откуда там ноль?
Slavka.sav,
03.06.2019 в 18:50:00
manwithagun, Никогда в выключателях не было контактов для нуля. Вы просто всегда неправильно подключали, потому что непонимаете, для чего делается такое количество контактов.
03.06.2019 в 19:06:47
manwithagun написал: Это фича такая?
это значит, что ноль в выключатели не пихают. Есть редкие исключения.