16.06.2019 в 07:15:27
R2LAC, Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications
16.06.2019 в 12:05:09
Спасибо,понял. Просто хотелось бы узнать-именно из практики ибо на упаковках китайских стяжек тоже написано Нейлон 6.6 но трескаются довольно быстро,это из собственного опыта.
16.06.2019 в 16:21:26
R2LAC написал: но трескаются довольно быстро
4 года назад закрепил гофру с кабелем к тросу (8-10м) на ИЭКовские стяжки, и таки прекрасно висит по сей день, хотя думал что хватит на год в лучшем случае.
Грубый, но справедливый
16.06.2019 в 18:00:44
R2LAC написал: хотелось бы узнать-именно из практики ибо на упаковках китайских стяжек тоже написано Нейлон 6.6 но трескаются довольно быстро,это из собственного опыта.
Для стойкости к УФ важен не только сам материал, но и добавки. Нейлон 6.6 недостаточно устойчив к УФ сам по себе. Вообще пластика 100% устойчивого к УФ нет. Ибо органика. А УФ это путь мягкое, но ионизирующее излучение. За УФ идет рентген. Поэтому лишь металлы и некоторая простая неорганика устойчивы к УФ. 3М не раскрывает состава добавок в пластик стяжек. Но цвет у них черный (как и положено для УФ-устойчивых). Наблюдаю у соседа на спутниковой тарелке стяжки от 3М (он хвастался, когда устанавливал) уже седьмой год. Вроде держатся. Впрочем, у меня стяжки на тарелке и антенне из нержавейки :)
16.06.2019 в 20:31:17
volchenok написал: Radio, ДСУП и заземление электроприбора на трубу ХВС при отсутствии штатного заземления как мне кажется разные вещи.
volchenok, Вы про какой электроприбор пишите.Изначально от застройщика стоит в ванной комнате стоит коробка с шиной на УП и от нее идет в том числе и на трубу ХВС.
16.06.2019 в 20:34:19
vena52, А что вам мешает заземлить светильники на КУП ?
16.06.2019 в 20:34:56
AKI, R2LAC,Читаю и плачу,у меня КВТ стяжки лежат на земле, под солнцем, дождём и снегом 5 лет и хоть бы хны, мир сошёл с ума, выбор стяжек превращается в фетиш :killyourselfbywall:
16.06.2019 в 20:48:12
ebf написал: у меня КВТ стяжки лежат на земле, под солнцем, дождём и снегом 5 лет и хоть бы хны,
У Вас карма другая.
ebf написал: мир сошёл с ума, выбор стяжек превращается в фетиш
Вы сами, в не профильных вопросах, советов не ищите?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.06.2019 в 20:50:01
Мужики вопрос еще такой.Меняю коробку в коридоре ,там стояла старая от застройщика для света туалета,выключателя в туалет и розетки коридора.Питалась старая коробка от другой коробки ,которая стоит ближе к кухни.Сейчас вместо старой коробки ставлю новую и через нее будет питание на стиралку в ванную комнату напрямую со щита со своим автоматом, кабель 3х2,5 мм.Вот встал вопрос ,можно ли будет туалет с его 2 светодиодами,выключателем и розеткой посадит в скрутку ( в новой коробке) и последующей сваркой концов на кабель со щита, идущий после в ванную на розетку для стиралки. Хочу убрать лишний кабель от другой распределительной коробки. Меня настораживает только разность медных жил кабелей для скрутки.Хотя вот скрутки в старой коробке были с разными жилами 2,5 мм (розетка)и 1,5 мм (свет и выключатель)
16.06.2019 в 21:56:00
Получил квартиру, новостройка. Вылезла проблема, двойной выключатель включаешь одну клавишу, на одном проводе появляется нормальная фаза, а на втором пол-накала, с другой клавишей тоже самое. В чем может быть проблема?
16.06.2019 в 22:00:43
MIsha1221 написал: В чем может быть проблема?
Попробуйте позамыкать без клавиш. Скорей всего выключатель подключен не правильно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.06.2019 в 22:09:36
megrad написал:
MIsha1221 написал: В чем может быть проблема?
Попробуйте позамыкать без клавиш. Скорей всего выключатель подключен не правильно.
megrad, подскажите что может быть не правильно? на проводе который один (так понимаю подводящий) постоянно есть фаза, а на двух других такая ситуация
16.06.2019 в 22:30:35
MIsha1221, ещё раз - без выключателя как работает схема?
MIsha1221 написал: на проводе который один (так понимаю подводящий) постоянно есть фаза,
Точно не ноль? Чем определили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.06.2019 в 22:31:21
vena52 написал: Вот встал вопрос ,можно ли будет туалет с его 2 светодиодами,выключателем и розеткой посадит в скрутку ( в новой коробке) и последующей сваркой концов на кабель со щита, идущий после в ванную на розетку для стиралки.
Формального запрета нет. Но так лучше не делать.
MIsha1221 написал: Вылезла проблема, двойной выключатель включаешь одну клавишу, на одном проводе появляется нормальная фаза, а на втором пол-накала, с другой клавишей тоже самое.
А если обе клавиши включить - ???
16.06.2019 в 22:40:25
megrad, определял индикаторной отверткой ПPOPAБ, на двух нормальная фаза, ели обе выключены то ничего нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.