Uran79 написал :
ksiman,
ну а по сечению потребному провода одинаково с диодами и без ?

Одинаков.
Вариант с персональным диодом на каждую лампу немного лучше тем, что можно чередовать их полярность включения, уменьшая общую постоянную составляющую тока

Подскажите пожалуйста - Делаю наружную проводку на даче. Автомат на розеточную линию 16 А ABB s201 ( 1 полюс) У этой серии как вы знаете 2 вывода снизу и практически я могу вывести на розетки 2 провода. - Я и хотел так сделать - 1 провод - одна комната - 2 розетки, 2- ой провод - вторая комната - 3 розетки. Теперь что то я туплю - может проще все сделать одним проводом продолжа во вторую комнату и последовательно опрессовывая гильзами отводы на розетки. Вопрос - Как все таки лучше сделать - с клемм автомата взять 2 провода каждый в свою комнату или одним. Или если делаю опрессовкой соединения это без разницы. ( кабель 3х2,5)

stepiu,
Без разницы. Делайте как Вам удобней и смотрите по расходу кабеля.

народ, подскажите.
есть щиток с автоматами, в которые надо вставить по 4-5 проводов по 1,5(моножилу и многожил),как лучше их подготовить?

В каждый автомат по 4-5 проводов? Никак.
Можно подключить через зни, но все равно один провод один зажим.

щиток уже сделан.
и остались неподключенные нагрузки.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex063rus написал :
щиток уже сделан.

С63 на провод 4кв
С25 на кабель 2,5 уже не так страшно смотрится...

Alex063rus написал :
и остались неподключенные нагрузки.

Осталось его выкинуть

Это не щиток, это порнография. Меняйте.

в подьезде стоит iek на 63А.
в квартире электроплита.
посоветуйте как лучше сделать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex063rus написал :
посоветуйте как лучше сделать.

Для себя - всё переделать
Не для себя - намекнуть владельцу, что так делать нельзя

ksiman написал :
Для себя - всё переделать
Не для себя - намекнуть владельцу, что так делать нельзя

купил квартиру - тут такое

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex063rus написал :
купил квартиру - тут такое

Значит однозначно переделать
и возможно не только щит

не щит точно нет возможности, натяжные потолки и полностью ремонт.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex063rus написал :
точно нет возможности, натяжные потолки и полностью ремонт.

Не зная реальное состояние проводки щит не получится корректно собрать под неё. Нужны сечения всех кабелей (вдруг на розетки идёт 1,7кв), метод их соединения (вдруг там скрутки, замотанные скотчем), предполагаемые нагрузки на группы (вдруг на кухню идёт единственная розеточная группа)

нужно вскрыть распред коробки, поснимать розетки, прикинуть нагрузки. верно?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Хотя-бы так и затем создать отдельную тему.

ksiman написал :
С25 на кабель 2,5 уже не так страшно смотрится...

А у меня от застройщика так. И С16 на 1.5кв. Но я скоро все переделаю[emoji6]

Alex063rus написал :
не щит точно нет возможности, натяжные потолки и полностью ремонт.

Что мешает закрыть ЭТО накладным щитком большего размера?

я имею ввиду нет возможности переделать НЕ щиток.

Alex063rus написал :
я имею ввиду нет возможности переделать НЕ щиток.

Хотя бы щиток. Хотя не совсем понятно, зачем Вы пришли на форум после ремонта.
После драки махать уже нет смысла...

говорю ж квартиру купили в таком состоянии.

Alex063rus написал :
говорю ж квартиру купили

самое время всё переделать. Всю проводку и ЩИТок! [

]()

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Доброго.

1).Имеется замурованная/заляпанная коробка цементом- вернее я бы даже её коробкой не назвал , я скорее "стаканом" назвал, примерно вот такая:

т.е подрозетник железный/жестянной.

даже без крышки - потому и заделанная, хотя возможно крышка таки есть (да я понимаю что не кошерно, но это подвал жилого дома, фото всего этого безобразия выложу попозже) в ней скорее всего скрутки на изоленте (точно утверждать не могу)

Провод - старая люминька на 1,5, возможно 2,5квадрата, нагрузка в подвале - только свет - порядка 5 ламп накаливания из них работают только 2 - где-то по 60-75 ватт (итого 120-150ватт) , возможно будут еще 3 лампы , т.е всего на свет примерно 375-500 ватт (в зависимости от лампы накаливания) и иногда (очень редко) подключаю к розетке болгарку/дрель немощные (до 1 кВТ) т.е совокупная нагрузка не превышает 1-1,5 кВТ.

Хочу аккуратненько раздолбать эту замурованную коробку и заменить все скрутки на рычажные клемники Wago 222 серии (+добавлю в каждый пасту).
Вопрос:

a). хватит под такую нагрузку таких клемнников или паять нужно алюминий (часть проводов будет заменена на медь моножилу 1,5 квадрата) ?
b). очень сильно подозреваю что провод придётся кардинально обрезать и потом надставлять - т.к см. ниже - ***, можно ли надставить алюминьку на медь вот таким, если не хватит провода который идёт из стены ?:

c). как лучше сделать ? : в раздолбанное посадочное место вывести провода и вмуровать в стену коробку на этом же месте или замазать раствором это место заподлицо и уже поверх стены приделать коробку ?

*** выдёргивать и менять всю проводку в подвале нет возможности, т.к провод там идёт не в штробе поверх стены и замазан раствором, а идёт внутри самих кирпичей в просверленном канале (не знаю как это точно называется)

2).Лучше сначала распаечную коробку/и поставить, а потом провода мостить, или сначала провода примостить , а потом уже к ним распаечные коробки приделывать ? кто как делает ?

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Существуют ли распаечные коробки из карболита/текстолита или из фторпласта ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Из карболита - точно есть
Из текстолита - пока не видел
Из фторопласта - нет

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

ksiman,
странно - почему нет из фторпласта.
очень неплохой материал - прочный и самое главное выдерживает приличные температуры, вот только обрабатывать не всегда легко.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Кто нить видел в продаже 2-х проходные (с 2 отверстиями/сальниками) светильники для бытовых целей ?

Uran79, чет вас реально "прет"

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

haramamburu, его давно прет

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

по теме есть чо ответить ?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Uran79 написал :
(+добавлю в каждый пасту

Нет необходимости.

Uran79 написал :
хватит под такую нагрузку таких клемнников

Хватит.

Uran79 написал :
или паять нужно алюминий

Не нужно.

Uran79 написал :
можно ли надставить алюминьку на медь вот таким

Это "люстровая" клемма под многопроволочку. Вам нужна все та же серия 222.

Uran79 написал :
сначала распаечную коробку/и поставить, а потом провода мостить, или сначала провода примостить , а потом уже к ним распаечные коробки приделывать ?

Ясно, сначала - коробки, потом - провода.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Это "люстровая" клемма под многопроволочку

а что под моножилу не пойдёт ?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Uran79 написал :
а что под моножилу не пойдёт ?

Не протоколировано.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Uran79 написал :
странно - почему нет из фторпласта.
очень неплохой материал - прочный и самое главное выдерживает приличные температуры

Основной момент технологического процесса литья термопластов - их нагрев до жидкого состояния. Попробуйте газовой горелкой поплавить фторопласт. Подсказка: в противогазе и на открытом воздухе. Женщин, детей и домашних животных из зоны эксперимента удалить

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

НЕМЕЦ, на фрезере с ЧПУ из цельного кусмана выточить , не ? , согласен - отоходов много и себестоимость и время, но как вариант

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Uran79 написал :
на фрезере с ЧПУ из цельного кусмана выточить , не ? , согласен - отоходов много и себестоимость и время, но как вариант

Да без проблем! И фторопласт есть и ЧПУшник. Кому такую стоимость-то впарить?

Юрий-Электр написал :
самое время всё переделать. Всю проводку и ЩИТок! [

]()

Предлагаете всю квартиру разобрать и проводку переложить? Легче уж квартиру продать.

Регистрация: 26.04.2013 Челябинск Сообщений: 26

Здравствуйте.При переходе с СИП4 16мм^2 на медь 10мм^2, какие прокалывающие зажимы лучше использовать, с медными лужеными пластинами или стальными? Или не имеет значение. Спасибо.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Любые подходят

Регистрация: 26.04.2013 Челябинск Сообщений: 26

спасибо

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

В современные розетки/выключатель многожильный провод обжатый в НШВИ можно завести или лучше просто скрутить и/или пропаянный ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Uran79 написал :
В современные розетки/выключатель многожильный провод обжатый в НШВИ можно завести

Можно завести

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5579

Uran79 написал :
В современные розетки/выключатель многожильный провод обжатый в НШВИ можно завести или лучше просто скрутить и/или пропаянный ?

Вот пропаивать точно не нужно. В с наконечником или без - смотреть рекомендации конкретного производителя.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Вопрос:
Как отличить проходной одноклавишный выключатель, от непроходного/обычного выключателя ?
Купил шнайдеровский накладной , а упаковку выбросил
Да и как определить где у выключателя "низ" и "верх" для правильного монтажа и включения ?

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Johnny,
там винтовые зажимы

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Uran79 написал :
Да и как определить где у выключателя "низ" и "верх" для правильного монтажа и включения ?

Прозвонкой, не?

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

НЕМЕЦ,
неподключенный.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Uran79 написал :
неподключенный

Китайский генерал Я Сен Пень.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5579

Uran79 написал :
Как отличить проходной одноклавишный выключатель, от непроходного/обычного выключателя ?

По кол-ву выводов/схеме на корпусе/артикулу.

Uran79 написал :
Да и как определить где у выключателя "низ" и "верх" для правильного монтажа и включения ?

Мультиметром.

Uran79 написал :
там винтовые зажимы

В винтовые зажимы я всегда предпочитаю наконечники.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Johnny,

Мультиметром

как ? простой прозвонкой ?

В винтовые зажимы я всегда предпочитаю наконечники.

так и сделал, только видать или плохо наконечник обжал или наоборот хорошо прижимной винт прикрутил , провод дёрнул - наконечник в выключателе остался ...

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

1). Кстати как правильно обжать НШВИ - не пресс клещами и т.п., а например обжимкой которая идёт на стрипперах в частности на КВТ , наконечник нужно брать точно под диаметр жилы или меньше ? ,сильно ли скручивать после того зачистить или распушить немного, можно если провод чуть дальше зашёл в наконечник после обжимки обкусить излишек ? и после обжимки можно чутка плоскогубцами поджать чтобы был поуже ?
Если можно пример правильно обжатого НШВИ

2). Можно с одного WAGO на 4/5 отверстии распараллелить несколько потребителей (в основном свет и т.п, общая нагрузка где-то 1-1,5 кВТ) ? или лучше скрутить и пропаять ?

3). Для одиночного автоматического выключателя нужно фазу разрезать , а ноль оставить целым и он "болтается" сбоку автомата, а есть такие автоматические выключатели в которых этот провод можно убрать в "канавку" на задней стенке автомата или прикрутить к стене ?

Uran79 написал :
Для одиночного автоматического выключателя нужно фазу разрезать , а ноль оставить целым и он "болтается" сбоку автомата, а есть такие автоматические выключатели в которых этот провод можно убрать в "канавку" на задней стенке автомата или прикрутить к стене ?

Заинтриговали. Переведите на русский пожалуйста.

Лично для меня

Uran79 написал :
лучше скрутить и пропаять ?

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Rumato,
имеется ввиду что автомат одиночный ставится в разрав фазы , т.е провод по которому идёт фаза разрезается и вставляется в клеммы автомата сверху и снизу, а нулевой провод "болтается сбоку автомата, собственно вопрсо в тома как убрать этот нулевой провод под корпус одиночного автомата.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

хунта написал :
Лично для меня

а ежели например моножила 4 или 6 квадрат , ну или многожила такого же сечения , или например люмень моножила/многожила такого сечения ?

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Rumato,
чо ?
да мне больше шашечки, поеду я потом

Я понять не могу что нужно. Может это идея гениальная, но я пока не понимаю.

Uran79 написал :
а ежели например моножила 4 или 6 квадрат

Да легко. У меня есть тигель самопальный

Uran79 написал :
ну или многожила такого же сечения

Да тоже легко просто с бандажом

Uran79 написал :
или например люмень моножила/многожила такого сечения ?

Если совсем прижмет то и это спаяю, просто флюс придется другой брать, не спиртоканифольный раствор, да еще и с зубной щеткой и водицей повыеживатся.

Uran79 написал :
имеется ввиду что автомат одиночный ставится в разрав фазы , т.е провод по которому идёт фаза разрезается и вставляется в клеммы автомата сверху и снизу, а нулевой провод "болтается сбоку автомата, собственно вопрсо в тома как убрать этот нулевой провод под корпус одиночного автомата.

Что значит болтается сбоку? Куда он в конечном итоге приболтается? У вас что, на каждый автомат отдельный вводной кабель?

ЭЭЭ сдается мне, джентльмены, у СережиЁ появился достойный последователь.

Интересная ситуация. Потребовался выключатель, который я бы поставил на DIN-рейку, прямо в щит. Есть такие?
Может посмотреть у Legrand электроустановочные Mosaic и какие-то адаптеры для них?
Щит Pragma.

web-rr написал :
Интересная ситуация. Потребовался выключатель, который я бы поставил на DIN-рейку, прямо в щит. Есть такие?

Это не то ?

web-rr, вот: не подойдет?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

web-rr, на 20А:

web-rr написал :
Потребовался выключатель, который я бы поставил на DIN-рейку, прямо в щит.

Чем просто АВ/ВН не устроил, если прямо щит?

haramamburu написал :
Чем просто АВ/ВН не устроил, если прямо щит?

Если бы место было, то можно было бы поставить на стену. Ибо это свет и вентиляция, использоваться будет разными людьми.

Всё не то. Выключатель для повседневного пользования: мама, папа, две дочери. Это на освещение и вентиляцию (всё отдельно) будущей термокамеры. Т.е. использование не каждый день, но часто.

Нашёл вот это: выключатель
и это суппорт на DIN.
А также рамка

Кто-то пользовался суппортами?

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

хунта написал :
Да легко. У меня есть тигель самопальный

Да тоже легко просто с бандажом

Если совсем прижмет то и это спаяю, просто флюс придется другой брать, не спиртоканифольный раствор, да еще и с зубной щеткой и водицей повыеживатся.

а если в маленькой распаечной коробке и ладно бы в накладной, а например в вмурованной ?

Uran79 написал :
а например в вмурованной

Тогда сложнее придется с паяльником обычным на 100Вт и медецинским зажимом выеживатся. Но за такую работу я и возьму соответственно.

Uran79, Зря думаете что без этих клемников нельзя ни чего сделать. Можно уж вы поверьте. Да технологически сложнее но мое личное мнение пайка надежнее в разы пружинных клемников. ВАГО хорошо люстры подключать.