Задам дурацкий вопрос. Замылился глаз и уже не понимаю что делаю.
Ремонтирую у себя электрику. Сталинка. 58 год. Шины на лестнице ориентировочно медь, 35 кв.мм. Менялись в хз каком году
В квартиру идет оригинальный сталинский кабель 2х2.5. Точнее не кабель а два провода сечением 2.5мм
И пробки на 6А.
Все выдрал, проложил пару сотен метров кабеля по квартире. Встал вопрос с заменой ввода и вопросами, связанными с этим.
Выдрал кабель 2х2.5, поменял счетчик, протащил в имеющейся в кладке трубе 3х4, еле протащил, одному неудобно и т.д.
Опломбировал счетчик.
Теперь раздолбил стену, обнаружил еще две здоровых стальных трубы до этажного щита, не долго думая протащил 11 метров ВВНнг 3х6.
Попытка втащить 3х10 не удалась, жестковато и где то упорно цепляется за стык.
3х6 протащил со смазкой мылом и детским кремом чтоб не разъело оболочку.
Нужен опять гемор с перепломбировкой.
Но это ладно
Вопрос то вот какой. При кабеле 3х4 стоял в этажном щите автомат 32А
Вводной в квартиру 25А.
По идее "по пределу".
32х1.13=36А при допустимых 32а для двужильного в трубе
Вопрос терзает, можно ли ставить для 6 кв мм вводной в щитке на 50А?
3х10 не протащить ну никак. В металлорукаве открыто не хочу.
Опасно ли в щитке на лестнице ставить 50А, а в квартире 40А?
Или надо рассчитывать что коэффициент спроса все равно не 1, и в итоге даже с трехконфорочной электроплитой
ток не достигнет срабатывания автомата?
Чесал репу, пришла в голову другая идея.
Я разделил потребителей на два щита. Первый щит розетки комнат и освещение.
Второй щит- кухонные потребители, теплые полы, стиралки, ПММ и прочая муть
Первый вариант.
Поставить в первый щит вводной, ну скажем 40.
И от него запитать второй, автоматом , скажем 32А таким же кабелем 3х6
Второй вариант
Хочу в каждом щите вводной поставить
В первом 25А.
Во втором 32А.
Вводной кабель 3х6 приходит в первый щит на вводные клеммы автомата 25А, под эти же клеммы зажму кусок кабеля 3х6 (5 метров), который во второй щит на автомат 32А
Получается что кусок между щитами защищен только вводным автоматом на этажном щите на 40А.
То есть при теоретическом КЗ на перемычке между щитами будет срабатывать этажный автомат
Так нормально будет, или это косяк? В принципе можно запитать второй щит от первого, но в первом места маловато, 22 модуля занято из 24-х.
Нет, я понимаю что лучше ставить два автомата на этаже и двумя кабелями тащить и это я бы сделал легко, но мне никто не согласует два счетчика. То есть варианта два, либо второй щит запитывать от первого, либо соединить шлейфом кабелем такого же сечения как вводной.
Если из двух зол выбирать, какое меньшее? Спасибо