05.03.2024 в 01:47:22
И ещё вопрос по леграну. Можно ли брать вдт rx3 40a 30ma тип А? Или все-таки поискать dx3?
05.03.2024 в 01:48:34
Как я понял tx3 тип А не бывает
05.03.2024 в 08:29:44
Lucky100 написал: Как я понял tx3 тип А не бывает
Зачем вам тип а? Просто так, чтобы был?
05.03.2024 в 08:58:48
Radio, то есть можно ставить АС? А как же тогда рекомендации в инструкции по подключению инверторной бытовой техники?
05.03.2024 в 09:05:03
Lucky100 написал: А как же тогда рекомендации в инструкции по подключению инверторной бытовой техники?
Не встречал в инструкциях такого. Разве что у боща упоминается, но в германии тип А пролоббирован лобистами на законодательном уровне, согласно интересов производителей электротехнического оборудования, а также в полном отрыве от реальности. И обратите внимание на бошевские иезуитские формулировочки, они кагбэ не скрывают своего отношения к подобным требованиям:
Сименс пошел еще дальше в своих откровениях. Первое предложение аналогично предыдущему, но есть и продолжение (выделено красным):
Не безопасность, нет... Её вам никакой символ не гарантирует. Гарантирует только соответствие правилам, ведь для немцев ничего важнее этого в жизни нет и быть не может :popcorn
Lucky100 написал: то есть можно ставить АС?
Нужно ставить ац :yu:
05.03.2024 в 12:14:10
Lucky100 написал: Radio, то есть можно ставить АС? А как же тогда рекомендации в инструкции по подключению инверторной бытовой техники?
Lucky100, реальную безопасность гарантирует подключение корпуса устройства к земле. И даже без УЗО сработает автомат при КЗ на корпус. Или предохранитель, если есть внутри
А если вынуть вилку и пихать гвоздь в отверстие розетки тип А не нужен)
05.03.2024 в 12:34:58
BV написал: Lucky100, реальную безопасность гарантирует подключение корпуса устройства к земле. И даже без УЗО сработает автомат при КЗ на корпус.
Необходимое уточнение: сработает только в системе заземления TN, оно же по-старому "зануление". В городском доме альтернатив занулению быть не должно, но в индивидуальном сельском доме с 2003 года легализована система TT, которая без УЗО не работает.
05.03.2024 в 13:53:04
AlexeyL написал:
BV написал: Lucky100, реальную безопасность гарантирует подключение корпуса устройства к земле. И даже без УЗО сработает автомат при КЗ на корпус.
Необходимое уточнение: сработает только в системе заземления TN, оно же по-старому "зануление". В городском доме альтернатив занулению быть не должно, но в индивидуальном сельском доме с 2003 года легализована система TT, которая без УЗО не работает.
AlexeyL, Но ТУТ, же,выше гарантируют отсутсвие утечек постоянного и выпрямленого тока на корпусах...типо схемотехника не позволит, а производители девайсов, разводилы эдакие :cool: Как итог, видел как-то щиточек для подключения зарядки для Теслы - УЗО(ИЕК) 4р 30мА тип АС+ промразъём пятиштырьковый и всё. Ну чо, нормально так.
05.03.2024 в 14:10:26
dokar написал: Как итог, видел как-то щиточек для подключения зарядки для Теслы - УЗО(ИЕК) 4р 30мА тип АС+ промразъём пятиштырьковый и всё.
А что еще нужно для теслы? Более пафосно-брендовое узо, соответствующее ей по цене? :popcorn
05.03.2024 в 14:44:52
пафосное узо, Radio, Ой,пафосные параноидальные дураки десятилетиями что-там исследовали и разрабатывали всего лишь с одной целью, что-там пролоббировать и заставить всех употреблять. Ишь Сизифы какие. :a
06.03.2024 в 10:44:17
Ибо:
Radio,
А бо, не бо-бо?
06.03.2024 в 11:03:10
dokar, ну нашли вы в каталоге упрощенные номинальные значения на чертеже, и что это меняет? Стандарт всё равно 18 мм между центрами, и это никак не мешает установке любых гребенок. Вот сначала сфоткайте, как гребенки иек (идентичные леграндовским по расстоянию между центрами) не подходят для леграндовских модулей, а потом выступайте с заявлениями.
У меня, в отличие от вас, фото иековских и экаэфовских форк-шин в легранде есть. Как и опыт их использования.
ЗЫ. Даже грубый инструмент даёт представление о том, что иековский корпус несколько отличается от номинала. Можете перемерить более точно, если есть желание.
06.03.2024 в 11:18:44
как гребенки иек (идентичные леграндовским по расстоянию между центрами) не подходят для леграндовских модулей, а потом выступайте с заявлениями. Radio,
Таких заявлений не было, были всего лишь сомнения, для которых имелись основания, которые я вам привел.
"фото иековских и экаэфовских форк-шин в легранде есть. Как и опыт их использования."
Radio,
И слава богу.
Где я отрицал это?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу