юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.01.2019 в 05:36:54

ПPOPAБ написал: Никто не будет шины по всей стране перекрашивать...

так речь идёт про новый монтаж, так и красят по привычке желтым)

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

13.01.2019 в 20:39:27

ebf написал:

Вот так и помогай людям :o

:sorry:

Radio написал:

Ну и что? Написано же русским языком:


6.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока

Для фазных проводников в электрических цепях переменного тока предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. Заземленный фазный проводник идентифицируют синим цветом.

Примечания

1 Ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами.


Хоть ЧСК, короче.

мы с одной стороны в шитовой подключили кабель по своему, а монтажники у потребителя по своему и каждый был уверен что подключили правильно.

юра Т написал: .

так речь идёт про новый монтаж, так и красят по привычке желтым)

красят и проходит, и не у кого нет не разночтений. не вопросов

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.01.2019 в 20:57:52

serks написал: красят и проходит, и не у кого нет не разночтений. не вопросов

так ориентируются лишь на ПУЭ, так проще, и инспектора ещё старой закалки, ещё землю чёрную помнят

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

13.01.2019 в 21:04:27

serks написал: мы с одной стороны в шитовой подключили кабель по своему, а монтажники у потребителя по своему и каждый был уверен что подключили правильно.

Ну и кто победил? :)

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.01.2019 в 10:18:53

Всем привет.Вопрос по ДСУП. Надо ли подключать к ДСУП каркас инсталляции унитаза/раковины и металлический каркас сантех шкафа, который снаружи обшит ГВЛВ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2019 в 14:21:22

Posix86749, да, при условии, что ДСУП точно есть. А также подключаются металлические фитинги на МП или ПП. Тема на форуме ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.01.2019 в 17:41:11

megrad написал: Posix86749, да, при условии, что ДСУП точно есть. А также подключаются металлические фитинги на МП или ПП. Тема на форуме ссылка

megrad, ДСУП допустима, обсуждали здесь. В теме про инсталляцию и мет.каркас не увидел ответа.

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

14.01.2019 в 20:57:32

Radio написал:

Ну и кто победил? :)

Radio, дружба, лаборатория написала соответствует ПУЭ :yu:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.01.2019 в 13:57:06

Posix86749 написал: В теме про инсталляцию и мет.каркас не увидел ответа.

Заземляются все доступные металлические конструкции, даже если они скрыты. Например каркас акриловой ванны. Ликбез ссылка пример исполнения

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

15.01.2019 в 14:18:51

megrad написал: Заземляются все доступные металлические конструкции, даже если они скрыты

Really?

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования

Но здесь, как обычно, дня без новых веяний не проходит. :popcorn Товарищи уверены, что любая железяка на самом деле доступна прикосновению, достаточно ковырнуть гипсокартон, поотбивать плитку, подразобрать потолок и стены.

Никого не смущает даже картинка, на которой каркас акриловой ванны ни к чем подобному не подключен, а подключены исключительно открыто стоящие металлические ножки.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2019 в 14:39:19

Radio написал: Никого не смущает даже картинка, на которой каркас акриловой ванны ни к чем подобному не подключен, а подключены исключительно открыто стоящие металлические ножки.

Смущает megrad,он считает по другому ,но картинку показывает эту :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу