26.04.2012 в 11:30:23
в комплекте нет перемычки? сфотайте клеммную колодку варочной в открытом виде
26.04.2012 в 12:02:34
Наклейка похожа на электролюксовскую, перемычка сбоку от винтов вставлена в прорезь.
26.04.2012 в 14:32:11
Алексей подскажите пожалуйста. У меня ща 2 конца провода сесчением 10мми я их хочу оконцевать в наконечник. 2 провода сечением 10 мм законцовывать в наконечник какого сечения? 2 провода нужно каждый в свой наконечник запрессовывать?
26.04.2012 в 16:12:11
Alexiy написал : если расконсервация линии в будущем не предполагается, то тупо отключить, заизолировать концы каждой жилы на обоих концах линии и тупо заштукатурить. Или вы эти концы в будущем обслуживать собираетесь?!
Линия известна с одной стороны. Второй конец где неизвестно. И линия под напряжением.
26.04.2012 в 17:28:10
web-rr написал : И линия под напряжением.
Вы же её похоронить хотите? Значит в обязательном порядке следует отрубить её с обоих концов во избежание неприятных сюрпризов в будущем. Голые хвосты желательно заизолировать и промаркировать как резервные на всякий случай.
26.04.2012 в 17:29:48
sokrat написал : 2 провода сечением 10 мм законцовывать в наконечник какого сечения?
вот:
26.04.2012 в 20:10:47
ответьте пожалуйста : проблема со стабилизатором , при включение выбивает автомат ( с20 3 полюсный ) автомат времянка (потом будет стоять С63 - трехфазный) . Подключение стабилизатора - с общим нулем (тоесть ноль с выхода стабилизатора идет на общую нулевую шину.) Стабилизатор электронный ( релейный как я понял ) .
Воспользовался поиском и понял что стабилизаторы бывают 2-х типов - релейные и электромеханические . Посомтрел схемы подключения - у релейных общий ноль , у электромеханических - ноль разрывается (трансформатором). и соответсвенно я подлючил стабилизатор правильно (???) подтвердите?
Искал дальше и нашел что автомат выбивает из за - "это связано с переходными процессами при включении силового
трансформатора в сеть с синусоидальным напряжением" тоесть ток включения велик ? верно . и если поменять автомат на 63А то выбивать не будет
зы : раньше вроде (через автомат с20 ) он нормально работал
26.04.2012 в 22:05:48
Alexiy написал : Вы же её похоронить хотите? Значит в обязательном порядке следует отрубить её с обоих концов во избежание неприятных сюрпризов в будущем. Голые хвосты желательно заизолировать и промаркировать как резервные на всякий случай.
Если искать второй конец этой ненужной линии, то придётся вытаскивать провод - рушить ремонт (а там уже и штукатурка и шпатлёвка). Прощё всё же поставить распайку и там оставить конец этой линии.
26.04.2012 в 22:07:43
web-rr,в чём ваши страхи изолируйте и усадку в 2 слоя и хороните её нафиг .чего боятся я не понимаю
27.04.2012 в 00:11:12
подскажите стабилизатор однофазный? модель мощность?
Vivaldi написал : при включение выбивает автомат ( с20 3 полюсный )
27.04.2012 в 00:19:11
bor44, да однофазный . размыкает одну фазу полностью (трехфазка в доме) . Мощность 7кв - forte tvr 10000 (
27.04.2012 в 00:33:20
подключал аналогичное, 25А выбивает через раз при включении - вывод большой бросок тока при включении. у солидных производителей такого эфекта не наблюдал
27.04.2012 в 00:42:49
тоесть подключил я его правильно?
27.04.2012 в 00:47:13
стаб на 40 а вот и включайте его через 40 амперник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу