Alex_boy написал :
День добрый. Помогите разобраться с терморегулятором. Купил вот такой. GR107D4/
http://www.generalclimate.ru/lib/GR-107D%20Ru.pdf
Задача у него-включать вентилятор при достижении установленной температуры.
Контакты N и L-насколько я понял, это сеть. К каким контактам нужно подключать сам вентилятор?
Спецефичная вещь для управления фанкойлами. Там вентилятор много скоростной и невыключается при достижении температуры уставки. Регулировка осуществляется управлением трехходовыми клапанами, которые открывают или закрывают трубопроводы с охлаждающей жидкостью или теплоносителем. Все зависит от сезона и того как эксплуатируется система.
Если и получиться включать и выключать вентилятор при определенной температуре, его нужно подключить вместо трехходового клапана. Но здесь ограничение по мощности вентилятора, так как трехходовые клапана имеют небольшую мощностью. Соответственно, вам нужно подключить вентилятор одним выводом к рабочему нулевому проводнику (N), а второй провод к контакту VAL2 или VAL1 в зависимости от логики работы (нагрев или охлаждение). И еще, при таком решении конечно никакой регулировки оборотов вентилятора не будет.
покритикуйте по монтажу. нужно ли както дополнительно изолировать провода прокладываем в пустотке?
(на переднем плане старая светлая проводка под снос но вая черная ввг)
dim44635 написал :
Вот никак не пойму, почему раньше обозначение трехфазной сети было 380/220 В, а сейчас наоборот 220/380 В (230/400 В)?
Ведь 380/220=1,73=корень из 3, то есть константа трехфазной сети. А 220/380=0,58 - что за коэффициент?
Ведь константа она не меняется, 220/127=1,73, 660/380=1,73