Имеется бревенчатый деревянный дом. Есть желание проложить проводку которая будет скрыта под гипсокартоном.
Вопрос: обязательно ли по нормам использовать металлорукав или достаточно успокоится использованием провода в двойной изоляции?
02.06.2006 в 15:47:03
Имеется бревенчатый деревянный дом. Есть желание проложить проводку которая будет скрыта под гипсокартоном.
Вопрос: обязательно ли по нормам использовать металлорукав или достаточно успокоится использованием провода в двойной изоляции?
02.06.2006 в 15:57:50
Кактус
Достаточно ограничиться металлической трубой. Не нравится? Штукатурь стены...
Следование моим советам вредит кошельку
02.06.2006 в 16:55:44
ВТБ! написал : Кактус
Достаточно ограничиться металлической трубой. Не нравится? Штукатурь стены...
Зачем "штукатурь"? я же говорю - все будет спрятано под гипсокартон...
Для меня что рукав, что труба - все равно за деньги.
вопрос в том можно ли обойтись без этого?
02.06.2006 в 17:12:55
Кактус написал : Зачем "штукатурь"?
Чтобы получить негорючее основание под проводку. Можно только трассы - и сразу кабель "замазывать". Металлорукав - не положено для скрытой проводки, если материалы горючие...
Следование моим советам вредит кошельку
02.06.2006 в 17:34:11
ВТБ, Вы имеете ввиду промазать стену штукатуркой, а затем положить на нее провод? это хорошая идея... а если обработать древесину огнеупорным раствором в районе прокладки провода?
или еще вариант - использовать трубку ПВД - она все таки намного дешевле железа...
Что скажете?
02.06.2006 в 17:46:41
Кактус написал : обработать древесину огнеупорным раствором в районе прокладки провода?
Можно, но зачем, если всё равно штукатурить?
ПВД
ПВХ - хоть какой-то смысл. А полиэтилен - это в качестве особо изощрённого издевательства над пожарным инспектором?
Следование моим советам вредит кошельку
02.06.2006 в 17:53:08
2Кактус
Скрытую проводку в горючих конструкциях всё равно надо в трубе. Или замазавыть полностью.
Вам что надо в итоге экономия и жить на бочке с порохом,
или потратить немного денег и жить спокойно?
02.06.2006 в 19:57:47
ВТБ!, а почему не положено в металлорукаве?
02.06.2006 в 20:48:34
Я в аналогичной ситуации подкладывал под провод асбест толщиной 5мм, чтобы он выступал от края провода не менее чем на 10 мм, а затем провод заштукатуривал.
03.06.2006 в 11:10:38
avmal написал : почему не положено в металлорукаве?
По ПУЭ. Из соображений здравого смысла можно, при соблюдении ряда условий: 1) кабель NYM или ВВГ-нг; 2) в составе кабеля есть проводник PE; 3) кабель защищён автоматом 10А для 1.5 кв.мм и 16А для 2.5; 4) и УЗО на 10-30мА; 5) пространство между обшивкой и стеной не заполнено горючим утеплителем; 6) температура и уровень влажности не чрезмерные; 7) присутствует заземление - проводник PE и металлорукав к нему подключены.
Убей, не знаю, как при этом устроить пожар - потребуется стечение очень многих обстоятельств. Но энергонадзор эти аргументы всё равно вряд ли устроят.
Следование моим советам вредит кошельку
03.06.2006 в 11:38:24
Кактус написал : Вопрос: обязательно ли по нормам использовать металлорукав или достаточно успокоится использованием провода в двойной изоляции?
Двойной изоляции недостаточно. Металлорукав в данном случае - не лучшее решение. Советую рассмотреть вариант с закладкой металлического короба небольшого сечения либо под гипсокартон, либо заподлицо (вровень) с гипсокартоном - умучаешься врезать, но проводку менять/доставлять легче.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу