01.10.2010 в 18:37:06
Доброго времени суток! Устроился на работу в солидную компанию, на должность электрика. В первый день поехали с инженером на объект, я должен был пере подключить 3 х ходовые клапаны. Но дело вовсе не в этом :) . Меня заинтересовала система кондиционирования, по моему мнению она физически не может функционировать :eek: (ниже приведена принципиальная схема). Со слов инженера проблема заключается только в том что идет сброс пропилен гликоля через предохранительный клапан (заказчик говорит что работает только первый фанкойл, то есть вообще нечего не работает :)). Странно но из под термоизоляции трубопровода местами сочилась жидкость, которая вовсе не похожа на конденсат, хотя сам заказчик уверен что это конденсат. К слову через 30 минут нахождения в этом помещение у меня жутко заболела голова. Я выполнил поставленную задачу, после чего давления на выходе из Чиллера 2,5 атмосферы а обратно 0. Я думаю что сами внутренние блоки (похожи на кондиционеры) имеют еще один клапан помимо 3 х ходового клапана (который регулирует прохождения хладагента через фанкойл) , хладагент не возвращается обратно. В конце концов разве 3 х ходовые клапаны устанавливаются в такую систему?
01.10.2010 в 19:03:22
Может быть это должно выглядеть вот так?
01.10.2010 в 19:27:16
Нет,т.к после прохождения фанкойла,фреон переходит из жидкого в газообразное состояние и охлаждать уже ничего не может.Обратно в жидкое только через компрессор. При последовательной схеме будет работать только один фанкойл.
01.10.2010 в 19:36:08
какой фреон? я писал про пропилен гликоль.
01.10.2010 в 19:50:47
wol написал : прохождения фанкойла,фреон переходит из жидкого в........
Вопрос на засыпку - откуда в фенкойле фреон берется ??? Просветите пжлст...... А так, и 3-х и 2-х ходовые клапана используются только вот со схемой что-то Вы напутали.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.10.2010 в 19:58:07
Ну перепутал по запарке,чего язвить.
01.10.2010 в 20:39:23
По делу некто нечего сказать не может?
01.10.2010 в 21:26:12
Расширительный бак проверьте,мембрана может того.., в системе воздух(если это фенкойл\чиллер) ,а жидкость должна циркулировать по кругу(через теплообменник или байпас двухходовова).А лучше пригласить спеца.
01.10.2010 в 21:53:40
Fresh написал : в системе воздух....
Пусть даже и воздух будет все равно давление в системе было бы одинаковым. А у них
Petr. написал : после чего давления на выходе из Чиллера 2,5 атмосферы а обратно 0.
как будто где то что то перекрыто. Самое поганое - это гадать на кофейной гуще - не понятно где стоят манометры, да все непонятно....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.10.2010 в 22:26:57
Ким написал : Пусть даже и воздух будет все равно давление в системе было бы одинаковым
Два стояка:один нагнитающий полный жидкости (насос внизу), второй (обратка) один воздух..На практике такое было-сам был в раздумии..,жидкость еле перетикала.Залили жидкость\спустили воздух-давление сравнялось (было1,5/0,0). Имеется утечка,залили 100 литров.Косяк не наш..
01.10.2010 в 22:59:35
Разочаровали вы меня (
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.