Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

04.10.2010 в 20:13:30

С уважением к участникам форума. Собственно, по делу. Имеем систему отопления в частном доме от газового котла. После циркуляционных насосов, установленных на прямых трубопроводах в системе отопления и полотенцесушителей (системы сообщаются между собой в теле котла) установлены обратные клапаны. По прошествии 7-8 лет после пуска в эксплуатацию оные начали постукивать при работе насосов. Воздуха в системе вроде не обнаружил (пробовал через краны Маевского сливать, как с батарей, так и с полотенчиков). Стук может стихать, потом произвольно возобновляться. В ночи вообще ништяк-как кто-то зубами клацает...Собственно вопросов два. Зачем эти клапаны при принудительной циркуляции и как с ними бороться. В чем причина стука? На рисунке клапаны указаны стрелками.

0
Вложение
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

04.10.2010 в 22:52:06

Uri-Uri написал : 7-8 лет после пуска в эксплуатацию

...судя по тому, что видно на фото, в течение этих 7 лет хозяину надо было ежедневно ставить свечку и благодарить Господа за еще один счастливый денек... на обоих контурах байпасы с трехходовыми клапанами стоят ДО насоса... это значит, что они гарантируют циркуляцию только по контуру, но не через котел... предохранительного клапана на фото не обнаружено... осмелюсь предположить, что перед насосами возникает кавитация (или вскипание) ... а обратные клапаны тут не при делах...

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

05.10.2010 в 13:53:16

Предохранительный клапан с уставкой на 3 бара присутствует, также два автоматических спускника. При прослушивании стетоскопом стук именно клапанов, а в насосах равномерный шум вращающегося ротора. При увеличении частоты вращения насосов стук почти исчезает, при уменьшении становится реже и отчетливее. Тем более, что достаточно долгое время все работало бесшумно. Что касается безопасности при эксплуатации котла - заводом не предусмотрено ничего, кроме двух термостатов (один аварийный), предохранительный клапан при монтаже системы установлен. А котел двухконтурный. Летом вообще тогда страшно засыпать... Так?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.10.2010 в 20:19:58

...ну давай размышлять... если байпасы открыты на полную- теплоноситель гуляет по контуру-и не заходит в котел. там за счет перегрева что-то куда-то поднимается (естественная циркуляция) на грани вскипания. давай попробуем байпасы поностью закрыть-этим самым ты заставишь теплоноситель циркулировать через котел... а так-паровоз какой-то... показал бы предохранительные клапаны-то... они что- в соседнем доме стоят?...

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

05.10.2010 в 20:34:20

Завтра сфотаю)) Он чуть не вошел, на обратке, перед трехходовым на котле, аппендикс трубы вниз ушел, край трубы виден... Завтра уже.

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

05.10.2010 в 22:09:18

За такое время могли поизносится штоки клапанов. Снимите один и посмотрите. Если будете менять, посмотрите на такие : http://itap.it/ball-valves/check-and-foot-valves/95/swing-check-valve.asp . У них сопротивление в 10 раз меньше.

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

05.10.2010 в 23:07:06

В износ гораздо больше хочется верить. Спасибо. А нужны ли они вообще при такой схеме, если да, то объясните (никогда не поздно учиться)))).

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.10.2010 в 23:27:06

NikolaBY написал : У них сопротивление в 10 раз меньше

.. смотря с чем сравнивать.. у предлагаемых (1/2) коэффициент пропускной способности Кv=3,6 м3/час, а у Энолгазовских (1/2)- 8,4 м3/час (источник информации http://www.vesta-trading.ru/product-7.1.1.htm ... .. насчет нужны ли... раз два насосных контура где-то объединены ( как я понял- в котле), то теоретически возможно передавливание одного контура другим... во-вторых, ОК создает щадящий режим запуска насоса.... в-третьих - по нормам положено ставить ОК после насоса...

... подумал насчет стука... возможно кусочек говна какого нибудь попал и прыгает после клапана- вниз упасть клапан не дает, а вверх не всплыть...

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

05.10.2010 в 23:49:12

Да , Вы правы, котел - общий сосуд. Принцип сообщающихся сосудов, лично мне, в теории, видимо мешает. Хочу учесть мнение опытных специалистов. Раскрутить, перемонтировать, и остаться с тем же, право, не хочется...

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

06.10.2010 в 00:52:49

Байпасс написал : ... подумал насчет стука... возможно кусочек говна какого нибудь попал и прыгает после клапана- вниз упасть клапан не дает, а вверх не всплыть...

Говна там полно... При смене батарей суспензия на дне такая, что руки не отмываются. Плюс в том, что только на дне. А, вообще, хрен его знает, не знаю. Хочется развинтить один раз, и попасть... Ответственные соединения сидят по старинке - лен и сурик!

0
Аватар пользователя
Ugo

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

07.10.2010 в 12:10:55

Есть обратные клапаны с металлическим диском (типа EUROPA) и обратные клапаны с пластиковым диском (типа YORK). Стучать (подзвякивать) начинают только клапаны с металлическим диском. Помогает замена резиновой прокладки.

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

07.10.2010 в 12:26:26

Тип не знаю, марка - "Roca". В данное время остался стук только в СО. Полотенчик молчит...но работает))) Может, все же воздух где-то немножко? Наверное, надо смотреть гидроаккумулятор на водоснабжении, а именно автоматический воздухоотводчик. Похоже, при подпитке отопления, я загоняю воздух в систему, последний раз подозрительно пошипел воздухоотводчик на СО.:cool: