05.10.2010 в 14:35:48
Замечательно встает и греет намного лучше. Только имеет смысл сразу превратить систему в закрытую. Цена вопроса - расширительный бак и группа безопасности (или хотя-бы предохранительный клапан). Насос ставить в то место, где удобней. Только ставить надо насос так, чтобы ось вращения была строго горизонтально.
05.10.2010 в 15:33:21
dmvt1 написал : Только имеет смысл сразу превратить систему в закрытую.
А почему не будет работать при открытой системе?
05.10.2010 в 17:27:59
ставить насос надо на обратку перед котлом, чтобы движение было в котел а не из него, перед ним поставить расширительный бак, это если без группы безопасности.
05.10.2010 в 19:27:23
meola написал : Скажите, есть ли какие-то недочеты?
Недочетов нет! Но надо добавить группу безопасности, раз уж система закрытого типа с мембранным баком
21.03.2011 в 23:54:19
Я собираюсь реализовать такую же конструкцию,и в связи с этим у меня вопрос-можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком(представляет собой емкость где то 25...30 л , находится на чердаке,дом 1-этажный)
22.03.2011 в 00:59:14
ixs написал : можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком(представляет собой емкость где то 25...30 л , находится на чердаке,дом 1-этажный)
22.03.2011 в 02:09:18
ixs написал : можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком
..можно!
22.03.2011 в 06:38:06
ixs написал : Я собираюсь реализовать такую же конструкцию,и в связи с этим у меня вопрос-можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком
можно , но осторожно , насосы разные бывают...наугад можно промахнуться очень даже легко
alexposter написал : но надо следить за уровнем воды в системе, чтобы воздуха не хапнула.
:D за уровнем надо в любом случае следить , чтобы воздуха не хапнула есть ли какие-то недочеты? не видно , где и как будет удаляться воздух обычные котлы рассчитаны на предельное давление 1.5 атм , а клапан такой найти тяжело грюдфос - это не характеристики , а бренд опишите вашу систему , лучше с фотками , и причину установки насоса ,тогда можно поговориить о нужных характеристиках насоса ну и еще коли у вас кран на расш бак , томежду краном и баком тройничек и еще кран , давелние вам часто и точно надо будет настраивать , около 0.8 атм
22.03.2011 в 10:30:57
meola написал : Скажите, есть ли какие-то недочеты?
не которые,на подъёме подающеи трубы в верхнеи точке нужна врезка для спуска воздуха,для закрытои системы нужен манометор ,для слижения за давлением в системе ,ну и предохранительныи клапан в систему,хотя подмечено верно в некоторых случаях в зависимости от качества котла,котёл может порвать раньше,чем сработает подрывник
25.03.2011 в 08:54:01
Осенью оборудовал систему отопления насосом и мебранный расширительным баком - как на картинке. Дополнение - в самой верхней точке установил воздухоотводчик, в месте подключения РБ - манометр. Давление в системе 1Атм. И после этого появилась проблема! Постояноое "бурление" в системе, завоздушивание. Утечек нет. Помогите!