Скажите, есть ли какие-то недочеты? На данный момент есть только прямая и обратка, трубы диаметром 50 мм, всё что планируется установить на фото:

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

05.10.2010 в 14:35:48

Замечательно встает и греет намного лучше. Только имеет смысл сразу превратить систему в закрытую. Цена вопроса - расширительный бак и группа безопасности (или хотя-бы предохранительный клапан). Насос ставить в то место, где удобней. Только ставить надо насос так, чтобы ось вращения была строго горизонтально.

0
meola
meola
Новичок

Регистрация: 10.09.2010

Новороссийск

Сообщений: 90

05.10.2010 в 15:33:21

dmvt1 написал : Только имеет смысл сразу превратить систему в закрытую.

А почему не будет работать при открытой системе?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.10.2010 в 17:27:59

ставить насос надо на обратку перед котлом, чтобы движение было в котел а не из него, перед ним поставить расширительный бак, это если без группы безопасности.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.10.2010 в 19:27:23

meola написал : Скажите, есть ли какие-то недочеты?

Недочетов нет! Но надо добавить группу безопасности, раз уж система закрытого типа с мембранным баком

0
ixs
ixs
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Казань

Сообщений: 8

21.03.2011 в 23:54:19

Я собираюсь реализовать такую же конструкцию,и в связи с этим у меня вопрос-можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком(представляет собой емкость где то 25...30 л , находится на чердаке,дом 1-этажный)

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

22.03.2011 в 00:59:14

ixs написал : можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком(представляет собой емкость где то 25...30 л , находится на чердаке,дом 1-этажный)

  • обойтись в принципе можно, у меня так и работало год. Группа безопасности не обязательна, если бачок открытый, но надо следить за уровнем воды в системе, чтобы воздуха не хапнула.
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.03.2011 в 02:09:18

ixs написал : можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком

..можно!

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

22.03.2011 в 06:38:06

ixs написал : Я собираюсь реализовать такую же конструкцию,и в связи с этим у меня вопрос-можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком

можно , но осторожно , насосы разные бывают...наугад можно промахнуться очень даже легко

alexposter написал : но надо следить за уровнем воды в системе, чтобы воздуха не хапнула.

:D за уровнем надо в любом случае следить , чтобы воздуха не хапнула есть ли какие-то недочеты? не видно , где и как будет удаляться воздух обычные котлы рассчитаны на предельное давление 1.5 атм , а клапан такой найти тяжело грюдфос - это не характеристики , а бренд опишите вашу систему , лучше с фотками , и причину установки насоса ,тогда можно поговориить о нужных характеристиках насоса ну и еще коли у вас кран на расш бак , томежду краном и баком тройничек и еще кран , давелние вам часто и точно надо будет настраивать , около 0.8 атм

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.03.2011 в 10:30:57

meola написал : Скажите, есть ли какие-то недочеты?

не которые,на подъёме подающеи трубы в верхнеи точке нужна врезка для спуска воздуха,для закрытои системы нужен манометор ,для слижения за давлением в системе ,ну и предохранительныи клапан в систему,хотя подмечено верно в некоторых случаях в зависимости от качества котла,котёл может порвать раньше,чем сработает подрывник

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.03.2011 в 08:54:01

Осенью оборудовал систему отопления насосом и мебранный расширительным баком - как на картинке. Дополнение - в самой верхней точке установил воздухоотводчик, в месте подключения РБ - манометр. Давление в системе 1Атм. И после этого появилась проблема! Постояноое "бурление" в системе, завоздушивание. Утечек нет. Помогите!

0