Добрый день.

Maraev написал: Воздухоотводчик встроен в корпус насоса Грундфос (ар.161015).

В вашем котле стоит насос Grundfos с артикулом 160928. К нему идёт отдельно как зап.часть воздухоотводчик с артикулом 061707.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

06.03.2017 в 17:33:53

#5956379

Мегавольт. написал: Сейчас на улице относительно тепло, а котёл я "разгоняю до 50 (+5) грд. Одного цикла хватает что бы помещение прогрелось и следующее включение происходит через 1,5-2 (примерно) часа, а потом опять 15 мин "разгона". За это время вода в радиаторах успевает остыть практически до комнатной температуры +25. Нормально ли это для работы котла или лучше уменьшить верхнюю температуру увеличив тактование, но снизив перепад температур?

Как я понимаю у вас стоит комнатный термостат вкл/выкл и он выключает котёл, при достижении заданной в термостате температуре. При этом термостат не влияет на модуляцию котла. В этом случае вам нужно самим, по мере изменения уличной температуры изменять температуру на подаче котла, чтобы как то подстраивать мощность радиаторов, по мере изменения теплопотерь здания. То есть если на улице стало теплее, то ваше здание имеет меньше теплопотерь и вам нужно снизить температуру подачи котла, тем самым вы снижаете теплоотдачу радиаторов. Это немного улучшит вашу ситуацию. Но и в той ситуации, которую вы описываете, нет ничего плохого.

Мегавольт. написал: приобрёл комнатный термостат (каюсь не фирменный)

В вашем случае, лучше было бы вам остановится на регуляторе Vaillant VRT 50. Этот регулятор влияет на модуляцию котла и подстраивает температуру подачи в зависимости от конкретной потребности на данный момент. И с этим регулятором вам уже не пришлось бы ставить себе задачу менять температуру на подаче котла, о чём я писал выше. Это гораздо удобнее и немного экономичнее, по сравнению с простым комнатным термостатом вкл/выкл :)

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

06.03.2017 в 17:44:00

#5956389

Мегавольт. написал: Vaillant GR, Ещё решил выделить отдельный вопрос: не могли бы Вы простыми словами объяснить как работает насос в разных режимах? У меня стоит по умолчанию (выбег, 5 мин) может имеет смысл изменить данные настройки?

Какие режимы вы имеете ввиду?

Настенные котлы Вайллант оснащены автоматическим двухступенчатым насосом. Первая ступень насоса предназначен для работы котла в средней производительности, а вторая ступень для работы на максимальной производительности.

Время выбега насоса изменяется в параметре D.001. Диапазон изменения от 2 до 60 минут. Заводская настройка 5 минут. Большую величину необходимо устанавливать при большой длине системы отопления и когда есть риск замерзания системы при простое котла. Меньшее значение можно установить, если например котёл работает на гидрострелку.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.03.2017 в 19:25:04

#5956469

Vaillant GR написал: . Но и в той ситуации, которую вы описываете, нет ничего плохого.

Вот это я и хотел узнать. Термостат и поставил для того что бы не "дёргать" котёл.

Vaillant GR написал: В вашем случае, лучше было бы вам остановится на регуляторе Vaillant VRT 50.

Если честно, то конечно смотрел в сторону фирменных, но дорого и для меня избыточно навороченно. Зачем платить за кучу функций которыми потом не пользуешься. Да и даже при минимальной модуляции (8 КВт) всё равно котёл не выйдет на непрерывный режим. Ладно, с этим всё ясно. СПАСИБО!

Vaillant GR написал: Какие режимы вы имеете ввиду?

Я имел ввиду режимы переключаемые в меню d.18. (выбег, непрерывно, зима). По описанию выходит, что все они работают просто как "выбег"

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.03.2017 в 19:50:16

#5956487

Мегавольт., очень меня извините, но читаешь Ваши посты и удивляешься!

Сами ничего не знаете, не понимаете, физику не помните, но других везде лезете поучать... Извините, у Вас что? Недержание речи?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.03.2017 в 20:37:33

#5956535

Inch1964 написал: очень меня извините,

ничего, я привык.

Inch1964 написал: Сами ничего не знаете, не понимаете

весьма спорное утверждение.

Inch1964 написал: физику не помните,

помню, но тут физика вообще ни при чём.

Inch1964 написал: везде лезете поучать..

далеко не везде и не поучать. высказываю свою точку зрения и делюсь опытом, практическим опытом....

Inch1964 написал: Извините, у Вас что?

У меня? всё в порядке. а у вас? Весьма спорный вопрос у кого из нас ....

Inch1964 написал: Недержание речи

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

07.03.2017 в 13:33:47

#5957180

Мегавольт. написал: Я имел ввиду режимы переключаемые в меню d.18. (выбег, непрерывно, зима). По описанию выходит, что все они работают просто как "выбег"

Уточните пожалуйста модель вашего котла, я забыл уточнить.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.03.2017 в 21:09:14

#5957665

Vaillant GR написал: Уточните пожалуйста модель вашего котла, я забыл уточнить.

Простите, это я забыл указать. turboTEC pro VUW INT 243/3-3 R2

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

07.03.2017 в 21:14:39

#5957670

Мегавольт. написал: TurboTEC pro VUW INT 243/3-3 R2

В этом котле режимы работы встроенного насоса (меняются через параметр D.18):

Режим 0 (выбег) - насос на отопление работает с выбегом установленным в параметре D.01.

Режим 1 (непрерывная работа) - насос работает при запросе на отопление непрерывно. Если разомкнуть контакты 3-4 (летний режим), то делает выбег установленный в параметре D.01 и выключается.

Режим 2 (зимний) - насос работает при запросе на отопление непрерывно. Если разомкнуть контакты 3-4 (летний режим), то насос так же работает непрерывно. То есть насос и в зимнем и в летнем режиме работает не выключаясь.

Надеюсь я смог описать режимы подробно? Потому как в книжках эта информация меньше описана.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.03.2017 в 21:47:05

#5957692

Vaillant GR написал: Надеюсь я смог описать режимы подробно

Да, спасибо! Именно этих нюансов нет в описании.

0
Аватар пользователя
Михаил Дугин

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Полтава

Сообщений: 1

27.03.2017 в 01:49:15

#5976523

Если котёл VAILLANT turboTEC plus VUW 242-5 зажигается не с первого раза, но искра хорошая, а со второго раза обычно поджигается, но с хлопком, то что делать?

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

27.03.2017 в 20:03:16

#5977189

Михаил Дугин,

Советую обратиться в АСЦ Вайллант за диагностикой.

У вас могут быть несколько причин:

  1. Не правильная настройка газовой арматуры при пусконаладке или при плановом ТО котла.

  2. Загрязнение камеры сгорания или электродов.

  3. Изменение параметров подводимого воздуха для горения (нужно смотреть всасывающий дымоход).

  4. Проблемы в дымоходе.

  5. Изменение параметров газа.

и так далее.

0
Аватар пользователя
maks.....

Местный

Регистрация: 31.10.2017

Киев

Сообщений: 3

02.11.2017 в 00:34:08

#6150574

Vaillant GR, помогите проблема в том что после аварии котел вайланд т4 греет отопление 60 градусов не больше не меньше .аварию скинул нажатием кнопки за насосом

0
Аватар пользователя
Avangard

Местный

Регистрация: 04.11.2017

Рязань

Сообщений: 1

04.11.2017 в 23:03:03

#6152982

Добрый день. Вопрос по настройке котла Vailant, Перечитал тему, но остались вопросы. Не устраивает частое тактование при работе ГВС. А также чато довольно включается в режиме ОС. стоит 55 градусов. Радиаторы биметалл. Работают только 3 прибора из 6 + система ТП. К ней вопросов нет. Так в принципе по теплу в квартире все устраивает. Но как снизить частоту включений. Понравилась идея с термостатом, но мне вести его далеко. А я так понял что Vaillant VRT 50 проводной. Есть ли что-то беспроводное, т.к. я бы хотел разместить его в холодной точке квартиры. Если есть возможность напишите пож-та базовые настройки.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

19.11.2017 в 12:08:28

#6165076

maks..... написал: Vaillant GR, помогите проблема в том что после аварии котел вайланд т4 греет отопление 60 градусов не больше не меньше .аварию скинул нажатием кнопки за насосом

maks.....,

Данные котлы официально в Россию не поставлялись и по нему мы не консультируем. Советую по данному вопросу обратиться в представительство Вайллант в Украине. У меня нет информации по этим котлам.

0