Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

06.03.2017 в 17:44:00

Мегавольт. написал: Vaillant GR, Ещё решил выделить отдельный вопрос: не могли бы Вы простыми словами объяснить как работает насос в разных режимах? У меня стоит по умолчанию (выбег, 5 мин) может имеет смысл изменить данные настройки?

Какие режимы вы имеете ввиду?

Настенные котлы Вайллант оснащены автоматическим двухступенчатым насосом. Первая ступень насоса предназначен для работы котла в средней производительности, а вторая ступень для работы на максимальной производительности.

Время выбега насоса изменяется в параметре D.001. Диапазон изменения от 2 до 60 минут. Заводская настройка 5 минут. Большую величину необходимо устанавливать при большой длине системы отопления и когда есть риск замерзания системы при простое котла. Меньшее значение можно установить, если например котёл работает на гидрострелку.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.03.2017 в 19:25:04

Vaillant GR написал: . Но и в той ситуации, которую вы описываете, нет ничего плохого.

Вот это я и хотел узнать. Термостат и поставил для того что бы не "дёргать" котёл.

Vaillant GR написал: В вашем случае, лучше было бы вам остановится на регуляторе Vaillant VRT 50.

Если честно, то конечно смотрел в сторону фирменных, но дорого и для меня избыточно навороченно. Зачем платить за кучу функций которыми потом не пользуешься. Да и даже при минимальной модуляции (8 КВт) всё равно котёл не выйдет на непрерывный режим. Ладно, с этим всё ясно. СПАСИБО!

Vaillant GR написал: Какие режимы вы имеете ввиду?

Я имел ввиду режимы переключаемые в меню d.18. (выбег, непрерывно, зима). По описанию выходит, что все они работают просто как "выбег"

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.03.2017 в 19:50:16

Мегавольт., очень меня извините, но читаешь Ваши посты и удивляешься!

Сами ничего не знаете, не понимаете, физику не помните, но других везде лезете поучать... Извините, у Вас что? Недержание речи?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.03.2017 в 20:37:33

Inch1964 написал: очень меня извините,

ничего, я привык.

Inch1964 написал: Сами ничего не знаете, не понимаете

весьма спорное утверждение.

Inch1964 написал: физику не помните,

помню, но тут физика вообще ни при чём.

Inch1964 написал: везде лезете поучать..

далеко не везде и не поучать. высказываю свою точку зрения и делюсь опытом, практическим опытом....

Inch1964 написал: Извините, у Вас что?

У меня? всё в порядке. а у вас? Весьма спорный вопрос у кого из нас ....

Inch1964 написал: Недержание речи

0
Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

07.03.2017 в 13:33:47

Мегавольт. написал: Я имел ввиду режимы переключаемые в меню d.18. (выбег, непрерывно, зима). По описанию выходит, что все они работают просто как "выбег"

Уточните пожалуйста модель вашего котла, я забыл уточнить.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.03.2017 в 21:09:14

Vaillant GR написал: Уточните пожалуйста модель вашего котла, я забыл уточнить.

Простите, это я забыл указать. turboTEC pro VUW INT 243/3-3 R2

0
Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

07.03.2017 в 21:14:39

Мегавольт. написал: TurboTEC pro VUW INT 243/3-3 R2

В этом котле режимы работы встроенного насоса (меняются через параметр D.18):

Режим 0 (выбег) - насос на отопление работает с выбегом установленным в параметре D.01.

Режим 1 (непрерывная работа) - насос работает при запросе на отопление непрерывно. Если разомкнуть контакты 3-4 (летний режим), то делает выбег установленный в параметре D.01 и выключается.

Режим 2 (зимний) - насос работает при запросе на отопление непрерывно. Если разомкнуть контакты 3-4 (летний режим), то насос так же работает непрерывно. То есть насос и в зимнем и в летнем режиме работает не выключаясь.

Надеюсь я смог описать режимы подробно? Потому как в книжках эта информация меньше описана.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.03.2017 в 21:47:05

Vaillant GR написал: Надеюсь я смог описать режимы подробно

Да, спасибо! Именно этих нюансов нет в описании.

0
Михаил Дугин
Михаил Дугин
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Полтава

Сообщений: 1

27.03.2017 в 01:49:15

Если котёл VAILLANT turboTEC plus VUW 242-5 зажигается не с первого раза, но искра хорошая, а со второго раза обычно поджигается, но с хлопком, то что делать?

0
Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

27.03.2017 в 20:03:16

Михаил Дугин,

Советую обратиться в АСЦ Вайллант за диагностикой.

У вас могут быть несколько причин:

  1. Не правильная настройка газовой арматуры при пусконаладке или при плановом ТО котла.

  2. Загрязнение камеры сгорания или электродов.

  3. Изменение параметров подводимого воздуха для горения (нужно смотреть всасывающий дымоход).

  4. Проблемы в дымоходе.

  5. Изменение параметров газа.

и так далее.

0
maks.....
maks.....
Новичок

Регистрация: 31.10.2017

Киев

Сообщений: 3

02.11.2017 в 00:34:08

Vaillant GR, помогите проблема в том что после аварии котел вайланд т4 греет отопление 60 градусов не больше не меньше .аварию скинул нажатием кнопки за насосом

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу